Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Dokumentowanie przeprowadzenia testu RCD

Beneks52 05 Kwi 2009 14:48 1686 8
  • #1 05 Kwi 2009 14:48
    Beneks52
    Poziom 2  

    Witam
    Moje pytanie dotyczy dokumentowania przeprowadzenia testu wyłącznika różnicowoprądowego czy jest ono wymagane ,a jak jest to na podstawie jakich przepisów.

    0 8
  • #2 05 Kwi 2009 15:08
    adamjur1
    Poziom 39  

    Wnioskuję, ze przez Test rozumiemy sprawdzenie działania WR za pomocą przycisku Test. Jest to jedna z pozycji protokołu badania dodatkowej ochrony p/porazeniowej przez szybkie wyłaczenie lub po prostu protokołu badania WR.
    Jeżeli chodzi o okresowe (zalecane przez producentów 1 raz w miesiacu)sprawdzenie WR przyciskiem Test- to nie spotkałem się z dokumentowaniem samego testu. Oczywiście właściciel ( administrator) obiektu może zalecić wykonywanie takich testów i ich określone dokumentowanie ( np w jakiejś książce testów...)
    Oczywiście musi mieć świadomość zamieszania jakie mogą takie testy wprowadzić w działąjących w tym czasie urządzeniach...
    ( niech ktoś spróbuje to przewalczyć w bankowych sieciach komputerowych)
    Pozdr.J.

    0
  • #3 05 Kwi 2009 15:12
    Beneks52
    Poziom 2  

    Oczywiście chodzi o sprawdzenie przyciskiem test, jednak służba BHP w mojej firmie domaga się dokumentowania testu uważając, że jeżeli producent zalecił w DTR taki test to powinien być on udokumentowany
    Pozdrawiam

    0
  • #4 05 Kwi 2009 15:24
    adamo396
    Poziom 15  

    Witam .Oczywiście wewnętrzna służba BHPmoże sobie tego życzyć i trzeba się do tego dostosować ,ale można z nimi podyskutować na ten temat.

    0
  • #5 05 Kwi 2009 17:51
    Akrzy74
    Poziom 39  

    adamo396 napisał

    Cytat:
    Oczywiście wewnętrzna służba BHPmoże sobie tego życzyć i trzeba się do tego dostosować ,ale można z nimi podyskutować na ten temat.

    Podyskutować można, ale po co? To bardzo dobrze że w końcu ktoś o tym pomyślał. Producent wymaga aby okresowo sprawdzać, więc dlaczego tego nie robić- przecież ochrona przeciwporażeniowa jest bardzo ważna- jak nie najważniejsza. Powinna być przygotowana książka obiektu, gdzie są przedstawione przeglądy instalacji, oględziny, więc nie widzę powodu, aby nie zrobić dodatkowej tabelki, gdzie będzie data, oraz podpis imienny osoby wykonującej taki test. Osobiście spotkałem się z czymś takim, i obowiązek taki spoczywał na zarządcy budynku.

    Jest jednak pewien minus tego testu co miesiąc. Trwałość łączeniowa zestyku przycisku obwodu kontrolnego, jest mniejsza niż
    1 000 łączeń /w praktyce chyba około 700/,
    więc kto otwiera wyłącznik różnicowoprądowy przyciskiem kontrolnym, skraca jego trwałość ponad 10 razy.

    Ps. Kol. adamjur1- Pisząc WR co masz na myśli ? RCD, czy wyłącznik mocy?

    0
  • #6 05 Kwi 2009 19:29
    HeSz
    Specjalista elektryk

    Akrzy74 napisał:

    Jest jednak pewien minus tego testu co miesiąc. Trwałość łączeniowa zestyku przycisku obwodu kontrolnego, jest mniejsza niż
    1 000 łączeń /w praktyce chyba około 700/,
    więc kto otwiera wyłącznik różnicowoprądowy przyciskiem kontrolnym, skraca jego trwałość ponad 10 razy.

    Skąd to "10 razy"? Zakładasz, że wyłącznik różnicowo-prądowy wyłącza obwód n razy w jakimś czasie?
    A sprawdzanie i dokumentowanie takiego sprawdzenia w zakładzie pracy, zależy od wewnętrznego regulaminu. Jeżeli taki regulamin- a w nim wymóg kontroli i sposób jej dokumentowania - istnieje, to w razie ( nie daj Boże) wypadku nikt się nie wytłumaczy przed prokuratorem, że nie dopełnił obowiązku.
    Nie życzę tego nikomu i serdecznie pozdrawiam!

    0
  • #7 05 Kwi 2009 20:52
    Beneks52
    Poziom 2  

    Moim zasadniczym pytaniem jest czy jeżeli DTR wyłącznika RCD wymaga testu np raz w miesiącu to służba BHP może wymagać dokumentowania tego testu
    Pozdrawiam

    0
  • #8 05 Kwi 2009 20:59
    czesiu
    Poziom 33  

    Beneks52 napisał:
    Moim zasadniczym pytaniem jest czy jeżeli DTR wyłącznika RCD wymaga testu np raz w miesiącu to służba BHP może wymagać dokumentowania tego testu

    Jeżeli w zakładzie opracowano regulamin w którym jest taki zapis to ma, jeżeli nie, to ma prawo zmienić regulamin.
    Na budowach RCD testuje się codziennie i też jest taki przepis.
    Styki w RCD mają tendencje do sklejania się, dlatego każdy producent nakazuje taki test przynajmniej raz w miesiącu - inaczej mówiąc, nie bierze on odpowiedzialności za niezadziałanie RCD gdy był on długo nie wyzwalany.

    0
  • #9 05 Kwi 2009 21:05
    Akrzy74
    Poziom 39  

    HeSz napisał-

    Cytat:
    Skąd to "10 razy"?

    Producent deklaruje trwałość RCD na 10 000 do 20 000 wyłączeń bezprądowych /trwałość mechaniczna/
    - wyłączeń pod pełnym obciążeniem jest zdecydowanie mniej, chyba około 5000, ale ponieważ zdolność łączenia zestyków głównych rzadko jest w pełni wykorzystana /pod pełnym obciążeniem/, to trwałość łączeniowa jest bliska trwałości mechanicznej /10 000-20 000/
    10 000/1000= 10

    Wydaje mi się, że to jest taki pic na wodę, gdyż taki wpis można wykonać "hurtem" za 3 miesiące, i nikt nie udowodni że było inaczej, a RCD mógł popsuć się dzień później...
    Książki przeglądów są u tego, który niby ma dokonać wpisu o sprawdzeniu RCD przyciskiem "T". Więc kto, i jak udowodni, że tego testu nie było...
    Jednak zgodzę się z Tobą- lepiej nie mieć takiego przypadku.

    Beneks52 napisał-
    Cytat:
    Moim zasadniczym pytaniem jest czy jeżeli DTR wyłącznika RCD wymaga testu np raz w miesiącu to służba BHP może wymagać dokumentowania tego testu

    Moim zdaniem- tak

    0