    witam

    Jaką instalację stosuje się w szpitalach?
    Wiem ze to określają normy ale nie mam do nich dostępu i nie mam zamiaru za to płacić dlatego korzystam z tego forum i pytam się doswiadczonych elektryków.
    Jaki typ sieci stosuje sie w szpitalach? Pewnie sieć IT
    Proszę o wyjaśnienie mi dlaczego tak sie to robi

    Dzieki wszystkim za odpowiedzi

    0 11
  • #2 06 Kwi 2009 23:06
    marian_em
    Poziom 26  

    Co rozumiesz pod pojęciem "szpital"? Oczywiście takie pomieszczenia jak sale operacyjne, OIOM-y itp... muszą być zasilane w systemie IT, zresztą tam jest dużo innych obostrzeń jak redundancja zasilania, ciągłą kontrola stanu izolacji i inne tego typu rzeczy. Całość sprowadza się do tego, aby krytyczne strefy nigdy nie zostały pozbawione zasilania. Cała "cywilna" część to już "normalne" instalacje.

    0
  • #3 06 Kwi 2009 23:31
    Kliperek
    Poziom 9  

    W Polsce nie ma szczegółowych przepisów dotyczących instalacji elektrycznych w szpitalach, narzucone są tylko ogólne wymagania dotyczące ciągłości zasilania. Załączam rozporządzenie dotyczące instalacji w zakładach opieki zdrowotnej. Polecam też lekturę poradnika "Instalacje Elektryczne i Teletechniczne – Poradnik montera i inżyniera elektryka" VERLAG DASHOFER, znajdziesz tam sporo informacji na ten temat opartych na przepisach niemieckich - z braku innych, wytyczne te stosowane są również w Polsce (przynajmniej częściowo)

    0
  • #4 19 Lis 2009 22:09
    DmasterR
    Poziom 17  

    Mnie ciekawi, jak wygląda zasilanie budynku szpitala. Jakie powinno ono być. W jaki sposób stworzyć układ IT? Co należy zrobić i w co powinienen być zaopatrzony?

    pozdr

    0
  • #5 20 Lis 2009 15:16
    parura09
    Poziom 13  

    W szpitalach jest TN-s tylko na salach operacyjnych jest IT. Układ wykonuje się przy użyciu transformatora separacyjnego udzielającego oba od siebie oba układy.

    0
  • #6 20 Lis 2009 17:06
    HeSz
    Specjalista elektryk

    marian_em napisał:
    muszą być zasilane w systemie IT, zresztą tam jest dużo innych obostrzeń ...., ciągłą kontrola stanu izolacji i inne tego typu rzeczy.

    Wymóg kontroli izolacji dotyczy wszystkich sieci IT - nie tylko szpitalnych.
    Pozdrawiam.

    0
  • #7 20 Lis 2009 17:39
    DmasterR
    Poziom 17  

    Aha, stosuje się trafo separujący. Tylko czy zawsze?
    Punkt wspólny uzwojeń strony wtórnej trafa się zabezpiecza poprzez bezpiecznik iskiernikowy prawda?Tylko jaki i jak wygląda?

    pozdr

    0
  • #8 20 Lis 2009 19:31
    HeSz
    Specjalista elektryk

    DmasterR napisał:
    Aha, stosuje się trafo separujący. Tylko czy zawsze?
    Punkt wspólny uzwojeń strony wtórnej trafa się zabezpiecza poprzez bezpiecznik iskiernikowy prawda?Tylko jaki i jak wygląda?pozdr

    1.W jaki sposób zrobisz przejście z TN na IT bez transformatora separującego?
    2. Z wyglądu przypomina "toto" bezpiecznik. Wkręcany do gniazda.
    Pozdrawiam.

    0
  • #9 20 Lis 2009 20:35
    DmasterR
    Poziom 17  

    Pytam bo czego dzisiejsza nauka nie wymyśli. Na allegro coś nie widziałem takiego bezpiecznika.
    No dobra. Mowa o separacji. A co dalej? Mam trafo i teraz musze zasilić go np. z generatora, jeśli braknie prądu. Jaki generator używa się do podtrzymania napiecia? Jaki mniej wiecej? Napewno w zależności od potrzeb. Ma kolega może przykład takiej instalacji?

    0
  • #10 21 Lis 2009 15:22
    kondensator
    Poziom 36  

    HeSz napisał:
    DmasterR napisał:
    Aha, stosuje się trafo separujący. Tylko czy zawsze?(...)
    1.W jaki sposób zrobisz przejście z TN na IT bez transformatora separującego?
    Przetwornica maszynowa - tak się nazywa drugi sposób. Przy okazji separacja od zapadów a nawet chwilowych zaników napięcia, eliminacja przepięć i zakłóceń przewodzonych, możliwość wytwarzania dodatkowo innych całkowicie separowanych napięć np. 48V DC.

    0
  • #11 21 Lis 2009 15:36
    HeSz
    Specjalista elektryk

    kondensator napisał:
    Przetwornica maszynowa - tak się nazywa drugi sposób. Przy okazji separacja od zapadów a nawet chwilowych zaników napięcia, eliminacja przepięć i zakłóceń przewodzonych, możliwość wytwarzania dodatkowo innych całkowicie separowanych napięć np. 48V DC.

    Masz rację zapomniałem o przetwornicach maszynowych. Ale w końcu i transformator i przetwornica to maszyny elektryczne. W dodatku o separowanych uzwojeniach:D
    Pozdrawiam.

    0
  • #12 21 Lis 2009 15:54
    DmasterR
    Poziom 17  

    Mogę poprosić o jakiś schemat instalacji elektr szpitala albo zdjęcie przetwornicy maszynowej tak do wglądu?

    pozdr