Zmiana kierunku obrotów silnika 3f zasilanego z 230V.

Pawełstolat 09 Apr 2009 21:13 15340 18
  • #1
    Pawełstolat
    Level 10  
    Witam temat poruszany wiele razy, ale zapytam i ja:-)jak podłączyć silnik 3 fazowy na 230V i zmieniać obroty lewo prawo?(silnik ma 6 wyprowadzeń, mam już odpowiedni kondensator)dodaje schemaciki proszę mi napisać czy są one poprawnie? jaki przełącznik zastosować i jak to z grubsza powpinać by zadziałało
    Schemat 3 i 4 to ogólny poglądowy, z którego wynika by zmieniać obroty trzeba przełączać kondensator, a schemat 1?(taki znalazłem gdzieś na necie)
    Myślę, że schemat 2 jest dobry, ale jak dobrać taki przełącznik jak to podłączyć?
    pozdrawiam

    Zmiana kierunku obrotów silnika 3f zasilanego z 230V.
  • #2
    heniek07
    Level 19  
    Uściślij trochę, bo przyznam się, że niewiele rozumiem. Na studiach liznąłem trochę elektrotechniki. Silnikiem 3 faz. steruje się bardzo prosto lewo-prawo, wystarczy odpowiedni przełącznik. Nikt jednak nie uczył mnie i nigdy czegoś takiego nie widziałem by podłączyć 3 faz. silnik do jednej fazy i jeszcze nim sterować lewo-prawo. Może to i będzie się obracać, ale wyło będzie wniebogłosy, a grzało jeszcze bardziej i nie sadzę, że uda się uzyskać jakąś odbieralną moc. Uważaj bo możesz spalić sobie silnik!
  • #3
    Pawełstolat
    Level 10  
    Zgadza się silnikiem podpiętym do 3 faz steruje sie bardzo łatwo. Da się tak podłączyć i na 230V jest to stosowane w rożnych gałęziach przemysłu, silnik nie będzie wył. Jak podłączam i zmieniam kondensator to pięknie działa raz ewe raz prawe, tylko ta właśnie zmiana jak wpiąć przełącznik
  • #4
    marian_em
    Level 25  
    Według mnie da się to bez problemu zrobić na normalnym przełączniku L-P. Schemat podłączenia już właściwie narysowałeś, bo wyłącznik będzie w miejscu, gdzie są narysowane wyprowadzenia silnika.
  • #5
    remik_l
    Level 29  
    Takie informacje znalazłem w sieci

    Zmiana kierunku obrotów silnika 3f zasilanego z 230V.

    Są dwa kondensatory dlatego bo jeden z nich jest rozruchowy , który później wyłączamy

    Cn = 20 uF
    Cp [uF] = 70 * P [kW]

    gdzie:
    Cn - kond. rozruchowy
    Cp - kond roboczy
    P - Moc silnika

    Ostatecznego doboru uzyskuje się mierząc napięcie na zaciskach pracującego silnika (1-2,2-3,3-1). Wartości te powinny być zbliżone.
  • #6
    romoo
    User under supervision
    Silnik traktujesz jak 1 fazowy z uzw pracy i tak aplikujesz przełącznik L-O-P , tak jak dla 1 fazowego.
  • #7
    Pawełstolat
    Level 10  
    Wszystko się zgadza ale jak "zaaplikować" ten przełącznik?, może jakiś schemat?, podpowiedz?
  • #8
    KACZOREK
    Level 21  
    Poniżej schemat połączeń. Prościej już się nie da.
    Silnik musi być połączony w trójkąt.
    Kondensator dobiera się w zależności od mocy silnika, około 70uF na kilowat mocy.
  • #9
    Pawełstolat
    Level 10  
    Dziękuje za schemat, ale jeszcze to nie to, bo chcąc przełączyć obroty lewo, prawo trzeba ingerować w wyłącznik główny, chciałbym by przełącznik był L-0-P wtedy jest płynniejsza regulacja obrotów silnika (bez wyłącznika głównego), ale jest już co raz bliżej rozwiązania:-) dziękuje bardzo i pozdrawiam
  • #10
    romoo
    User under supervision
    W 3 fazowym masz 3 zestyki więc je podłącz jako wyłącznik.
    Zresztą wyłączniki L-O-P są opisane jak są pakietowe bo trudno wtedy określić co jest co.

    Masz L-O-P dla 1 fazowego.
    Attachments:
  • #11
    Pawełstolat
    Level 10  
    Romoo, a mógłbyś mi to narysować?podpiąć wyłącznik L-O-P normalnie ja do silnika zasilanego prądem trójfazowym?eee chyba nie, a kondensator?

    Scaliłem posty.
    [Akrzy]


    Witam info dla Wszystkich podłączyłem ten silnik pod 230V działa ok obroty lewo prawo też. Schemat pierwszy "1" z pierwszego postu na górze jet poprawny.
    Zastosowałem do tego, co pamiętam przełącznik 1-0-2, trzy styki NO, dwa styki NC, albo odwrotnie:-) wszystko firmy MOELLER
    pozdrawiam
  • #13
    darek1.65
    Level 20  
    Schemat pierwszy z pierwszego postu jest zły gdyż w tej pozycji kondensator jest jedną końcówką w powietrzu i silnik nie ruszy.
  • #15
    kazitor23
    Level 15  
    Jakie kondensatory jak można spytać? Do silnika trzyfazowego 1000W?
  • #16
    on117
    Level 27  
    Miałem taki silnik z dwoma kondensatorami i 2 stycznikami, wszystko fajnie działało w lewo i prawo. Wydaje mi się, że powinieneś zmieniać kolejność połączeń uzwojeń przez styczniki. Kondensatory jeden podłączony do fazy, a drugi do niego.
  • #17
    Pawełstolat
    Level 10  
    Cp [uF] = 70 * P [kW]
    czyli
    Cp [uF] = 70 * 1 [kW] = 7[uF]

    Do silnika 1KW trzeba zastosować kondensator ok 7[uF], ale z doświadczenia wiem ze bedzie troszke mało wieć proponuje 10-14[uF]
  • #19
    Pawełstolat
    Level 10  
    Tak tak
    kondensator 70 mikrofaradów.