genial123 11 Kwi 2009 16:03 3262 11
  • #1 11 Kwi 2009 16:03
    genial123
    Poziom 9  

    Witam,
    Kupiłem ostanio opływowy ogrzewacz wody.
    Miał on 5kW
    Był na 230V
    I pisało na nim, że jest na 21,7A

    Mam w domu bezpiecznik na 20A, więc pomyślałem, że jak ten ogrzewacz podłączę, to on nie będzie działał, bo zaraz wybije mi bezpieczniki.
    Ale podłączyłem ten ogrzewacz i działa.
    Bezpieczników nie wybiło.
    Czemu tak się stało??

    0 11
  • #2 11 Kwi 2009 16:20
    fuutro
    Poziom 43  

    Przyda Ci się nieco teorii o bezpiecznikach itp. Otóż, jeśli wkładka ma prąd znamionowy 20A to może taki płynąć przez bardzo długi czas, można nawet przyjąć nieskończony. Trzeba by zobaczyć na konkretne charakterystyki ale żeby po chwili się taka wkładka przepaliła trzeba by ze 150-180A. Z resztą zobacz na przykład:
    http://www.etipolam.com.pl/files/userfiles/PDF/ETI_POLAM/PL/Katalog/d.pdf
    To jest katalog i na końcu masz charakterystyki czasowo prądowe (nie linie tylko pasma, bo nie można przewidzieć za dokładnie kiedy co zadziała)
    Chyba, że masz wyłączniki instalacyjne:
    http://www.tech.co.bydgoszcz.pl/esy.html

    0
  • #3 11 Kwi 2009 19:11
    genial123
    Poziom 9  

    Czyli może nawet przez ten bezpiecznik (20A) płynąć prąd rzędu 25A, tylko że przez krótki okres czasu?
    P.S mam te bezpieczniki topikowe; )
    Tego wykresu nie potrafię dokładnie przeanalizować :((

    0
  • #4 11 Kwi 2009 19:14
    A-Mail
    Poziom 22  

    Z doświadczenia S o charakterystyce B przeciążony 50% wytrzymuje 10 min

    0
  • #5 11 Kwi 2009 19:23
    Akrzy74
    Poziom 39  

    genial123 napisał-

    Cytat:
    Czyli może nawet przez ten bezpiecznik (20A) płynąć prąd rzędu 25A, tylko że przez krótki okres czasu?

    Pewnie zdziwisz się, jeśli napiszę 20A x1,6 :D

    0
  • #6 11 Kwi 2009 20:12
    genial123
    Poziom 9  

    Czyli 32A
    A przez jak długi okres czasu może płynąć te 32A? 10 min?
    P.S z której strony w pdf'ie A-Mailodczytałeś że może przeciążony o 50% wytrzymać 10 min?

    0
  • #7 11 Kwi 2009 20:35
    robert_sz
    Poziom 15  

    A skąd wiesz, że popłynął prąd znamionowy?
    A może spadek napięcia w Twojej instalacji był na tyle duży, że popłynął prąd 19,99A?
    A może ten ogrzewacz ma sterownik, który reguluje moc w zależności od przepływu wody, tak żeby nie poparzyć się pod prysznicem?

    Spróbuj w trakcie pracy ogrzewacza włączyć np. czajnik albo mikrofale i wtedy obserwuj swoją rozdzielnie ze stoperem w ręku.

    0
  • #8 11 Kwi 2009 20:42
    A-Mail
    Poziom 22  

    A czy ja to napisałem że znalazłem to w necie??
    Napisałem że wiem z doświadczenia!!! czyli z praktyki
    B20 wytrzymywał ( za pierwszym razem) 10 min jak płynął przez niego prąd ok 30A

    0
  • #9 11 Kwi 2009 20:44
    marian_em
    Poziom 26  

    Jak już robicie takie statystyki to BM 125A o charakterystyce gF wytrzymał ok 4,5 godziny obciążony prądem ok 160A :) Na "korku" 20A gość spawał wczoraj tigiem przez kilka godzin (prąd podczas spawania w okolicy 25-26A) i nic się nie stało (nie licząc stopienia wtyczki na przedłużaczu :])

    0
  • #10 11 Kwi 2009 21:07
    genial123
    Poziom 9  

    A w wyłącznikach instalacyjnych jest tak, że jeśli on jest na 20A i popłynie prąd np. 21A, chodźby przez kilka sekund to on się wyłączy od razu??
    w przeciwieństwie do bezpiecznika topikowego, który może pochodzić dobre pare minut nim się stopi??

    0
  • #11 11 Kwi 2009 21:17
    Akrzy74
    Poziom 39  

    genial123 napisał-

    Cytat:
    A w wyłącznikach instalacyjnych jest tak, że jeśli on jest na 20A i popłynie prąd np. 21A, chodźby przez kilka sekund to on się wyłączy od razu??

    Pewnie zdziwisz się znowu, jeśli napiszę 20A x1,45 :D

    0
  • #12 11 Kwi 2009 21:27
    marian_em
    Poziom 26  

    21A przypuszczalnie nigdy nie wyzwoli wyłącznika 20A, jeśli by się nawet trafił ustawiony na 1,1 to "pewność" wyłączenia mamy od 22A +