Czujnik zbliżeniowy ( indukcyjny) 2 wire

15 Kwi 2009 23:58 4555 9
  • Poziom 14  
    W maszynie cnc jako krańcówki są czujnik zbliżeniowe.Takie.
    Obecnie podłączone pod sterownik Omron SYSMAC C40K (pewnie niebezpośrednio)
    Muszę to podłączyć pod sterownik od płyty głównej nowej elektroniki do tej
    maszyny. A tam przewidziane są krańcówki mechaniczne. Tak to wygląda:
    Czujnik zbliżeniowy ( indukcyjny) 2 wire
    Jak to zrealizować? Do ich zasilania mogę wykorzystać istniejący zasilacz.
    A może ktoś mi to zrobi za pieniądze? Albo poradzi za darmo?

    Robert
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 17  
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1085394.html to widziałeś?
    Na stronie z twoimi czujnikami masz pdfa z dokładnymi danymi jeśli chodzi o podłączenie. Spróbowałbym podpiąć pod czujnik kawałek rezystora (rezystor do + lub do - w zależności czy npn czy pnp), i teraz z punktu w którym rezystor łączy się z czujnikiem wyprowadzić sygnał na wejście karty.
  • Relpol przekaźniki nadzorczeRelpol przekaźniki nadzorcze
  • Poziom 22  
    Witam
    Najprościej to do czujnika zbliżeniowego podłączyć przekaźnik, którego prąd cewki będzie wynosił co najmniej 4mA
  • Poziom 14  
    Te krańcówki będą podłączone do karty, która łączy je poprzez
    optoizolację z portem LPT w komputerze. Takie coś:
    http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_silnika_krokowego_sskmb2.htm

    Z karty katalogowej wynika, że ten czujnik jest: "normalnie
    otwarty/zamknięty programowalny". Jak to rozumieć? Mogę zmienić NO na NC?
    Teraz jest tak, że jak zbliżam metal do niego to gaśnie dioda.

    Robert
  • Poziom 22  
    Działanie tego czujnika (NC, NO) zależy który przewód podłączysz do plusa,
    plus na białym czujnik działa jako NO, plus na czarnym czujnik działa jako NC. Z czujnikami dwu przewodowymi jest taki warunek że musi przez niego płynąć minimalny prąd tutaj 4-200mA inaczej czujnik będzie działał źle, dlatego trzeba obciążyć jego wyjście przekaźnikiem który pobiera więcej prądu niż 4mA lub jak kolega pisał wyżej opornikiem który wymusi przepływ prądu.
  • Poziom 14  
    arek.m napisał:
    Działanie tego czujnika (NC, NO) zależy który przewód podłączysz do plusa,
    plus na białym czujnik działa jako NO, plus na czarnym czujnik działa jako NC.

    No oczywiście! Patrzyłem na tą kartę katalogową i nie widziałem. Jest przecież narysowane.

    Na tej płycie gdzie są podłączane krańcówki jest gniazdo LPT i przed nim widać coś długiego wlutowanego. Pewnie to jest ta optoizolacja. Możesz wywróżyć czy popłynie wystarczający prąd do wysterowania tych czujników.
    Nie mam jeszcze fizycznie tej płyty aby zobaczyć co tam jest.

    Robert
  • Poziom 11  
    Witam
    1)Mam pytanie. Czy port rs232 na EXPRESS CARD działa tak jak fizycznie zamontowany w komputerze tzn jest jego pelna emulacja czyli np widoczny w dosie? Do czego pan uzywa tego portu? ja chcialbym do programowania i nie wiem czy bedzie odpowiedni.


    2)Mam pytanie. Czy port LPT na EXPRESS CARD dziala tak jak fizycznie zamontowany w komputerze tzn jest jego pelna emulacja tzn sygnaly na wyjsciu D0...D9?Do czego pan go uzywa?Ja chcialbym uzywac do sterowania urzadzenia cnc przez to lpt ale nie wiem czy bedzie dzialac.
  • Poziom 14  
    Pytanie do mnie? Ja nie używam Express Card. LPT mam w PC.

    Robert
  • Poziom 11  
    Wszystkie zapytam, ktos juz uzywam express card na lpt
  • Poziom 14  
    W urządzeniu jest transoptor CNY74-4 http://tiny.pl/z97p
    Obwód diody w transoptorze zamykany jest mikrostykiem (krańcówka) poprzez
    opornik 1k w szereg i to wszystko do 5V.
    Z danych katalogowych prąd diody w transoptorze to 60 mA. A tu wychodzi 5mA
    i pewnie jeszcze trzeba odliczyć spadek napięcia na tej diodzie. To jest ta
    płyta gdzie jest ten transoptor.
    http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterownik_silnika_krokowego_sskmb2.htm
    A chodzi mi o zamianę krańcówek mechanicznych na indukcyjne.

    Można je bez przekaźników pośredniczących zamienić?

    Robert