Jaki wyłącznik róznicowy pod spawarke

16 Apr 2009 10:07 4984 16
  • Level 10  
    O jakim prądzie wyłaczenia zamontować wyłącznik róznicowy w warsztacie gdzie są urządzenia spawalnicze,czy ma być 30mA czy może 300mA ?
  • Level 30  
    30mA się stosuje w domu.
    Do warsztatu dałbym na 100mA.
  • Level 10  
    A czy róznicówki są też zwłoczne i bezwłoczne tak jak bezpieczniki typu "S"?
  • Level 16  
    Tak, różnicówki też są zwłoczne i bezzwłoczne.
  • User removed account  
  • Level 20  
    W zależności od kształtu prądu,który powoduje
    zadziałanie wyłącznika rozróżnia się następujące ich
    rodzaje:Typ AC-reaguje na na sinusoidalny prąd upływu.
    Prąd zadziałania tego wyłącznika mieści się w zakresie
    50-100%prądu znamionowego.Typ A reaguje zarówno na
    prąd sinusoidalny jak i jednokierunkowy pulsujący.
    Prąd zadziałania tego wyłącznika mieści się w zakresie
    35-140%Izn.TypB reaguje na pulsujący i prąd stały.Prąd
    zadziałania mieści się 50-200%Izn.
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Witam.
    Maly napisał-
    Quote:
    Do warsztatu dałbym na 100mA.

    Dlaczego 100mA, a nie 500, czy 30mA, oraz jakie ma spełniać zadanie?
    owenpe napisał-
    Quote:
    Tak, różnicówki też są zwłoczne i bezzwłoczne.
    Co to za RCD zwłoczny? Posiada zwłokę w różnicowym prądzie?
    Są mi znane RCD z członem nadprądowym o odpowiedniej charakterystyce, oraz takie, o których napisał kol. keszan, jednak typ- zwłoczne i bezzwłoczne, są mi obce. Może kolega wyjaśnić?

    gizbern26 :arrow:
    Quote:
    od czego ma chronić ta różnicówka?

    Dlaczego chcesz zamontować RCD dla spawarek, i jakie to będą spawarki- jedno, czy 3 fazowe?
  • Level 16  
    Akrzy74 wrote:
    owenpe napisał-
    Quote:
    Tak, różnicówki też są zwłoczne i bezzwłoczne.
    Co to za RCD zwłoczny? Posiada zwłokę w różnicowym prądzie?
    Są mi znane RCD z członem nadprądowym o odpowiedniej charakterystyce, oraz takie, o których napisał kol. keszan, jednak typ- zwłoczne i bezzwłoczne, są mi obce. Może kolega wyjaśnić?


    Pewnie, że mogę:) RCD posiadające zabezpieczenie nadprądowe (zwane RCBO) mają charakterystyki zabezpieczeń jak w normalnych eskach, ale to nie ma nic wspólnego ze zwłoką czasową samej różnicówki:) Zarówno te z wbudowanym jak i bez zabezpieczenia nadprądowego (RCCB) mogą być wykonane tak, aby przy danej wielkości prądu różnicowego został osiągnięty założony czas niezadziałania, czyli zwłoka czasowa.
  • Level 25  
    Są rcd selektywne, działają z określonym opóźnieniem czasowym. Nie wiem czy określenie "zwłoczne" na 100% tu pasuje ale w sumie tak działają.
    gizbern26 wrote:
    O jakim prądzie wyłaczenia zamontować wyłącznik róznicowy w warsztacie gdzie są urządzenia spawalnicze,czy ma być 30mA czy może 300mA ?
    Pytasz o jeden wyłącznik? Na cały warsztat? Jeśli urządzeń jest więcej jak dwa to pojedyncze rcd nie jest dobrym pomysłem.
  • Level 30  
    Quote:
    Dlaczego 100mA, a nie 500, czy 30mA, oraz jakie ma spełniać zadanie?
    owenpe napisał-

    Otóz liczę sięz upływnościami urządzeń, zwłaszcza spawarek.
    Jak np zasilamy maszyny przemysłowe (falowniki), to dajemy 300mA.

    Dlatego myślę, że do spawarek 100mA powinna wystarczyć.
    Z własnego doświadczenia wiem, że 30mA spawarka wyłączy.
  • Level 16  
    marian_em wrote:
    Są rcd selektywne, działają z określonym opóźnieniem czasowym. Nie wiem czy określenie "zwłoczne" na 100% tu pasuje ale w sumie tak działają.


    Stosowna norma określa je jako zwłoczne, ale są one oznaczane literką "S", czyli selektywne:) Chyba więc wszystko jedno ;p
  • Electrician specialist
    gizbern26 wrote:
    O jakim prądzie wyłaczenia zamontować wyłącznik róznicowy w warsztacie gdzie są urządzenia spawalnicze,czy ma być 30mA czy może 300mA ?

    Jaka ma być funkcja tego wyłącznika? Przciwporażeniowy, upływnościowy , przeciwpożarowy czy jakiś inny ( np dla ochrony przed głupotą spawacza :D). Jaki jest typ sieci w warsztacie i na zasilaniu spawarek itd, itp. To tylko niektóre z pytań! Na postawiony przez Ciebie problem i nikłą ilość informacji - nie ma odpowiedzi . Są tylko "dywagacje" i to dosłownie!
    Pozdrawiam.
  • Level 10  
    Układ sieci to TNS.
    Róznicówka ma pełnić fukcje przeciwporażeniową na gniazda 240V i 400V.
    Warsztat jest jednoosobowy także dużego poboru prądu nie będzie.
    Problem polega na tym że mam trzy oryginalne spawarki i przy prądach powyżej 160A nie wybija S'ki 16A tylko róznicówke.
    Róznicówka mam nową 40A 300mA i teraz nie wiem czy jest źle dobrana czy uszkodzona.
  • Level 22  
    Jeśli różnicówka ma spełniać tą najważniejszą funkcje to musi być 30 mA bo już powyżej tego nie będzie spełniała tej roli, a co do wyzwalania RCD to masz gdzieś upływność lub zła różnicówka, ewentualnie kondensatory w spawarce przeciwzakłóceniowe.
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    gizbern26- Wyłączniki różnicowoprądowe raczej źle znoszą takie urządzenia jak spawarki, więc może powinniście zastosować krótkozwłoczną- udarową /G /.
  • Level 10  
    Akrzy74 wrote:
    gizbern26- Wyłączniki różnicowoprądowe raczej źle znoszą takie urządzenia jak spawarki, więc może powinniście zastosować krótkozwłoczną- udarową /G /.

    Jak wygląda taka róznicówka udarowa?
  • R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Quote:
    Jak wygląda taka róznicówka udarowa?

    Zwyczajnie :D jeśli można tak powiedzieć o "magicznej" różnicówce :wink:

    Np. taka FI / PFIM-G Moeller