Podłączenie ETHM-1 do CA-64

km7172 17 Kwi 2009 00:13 4442 9
  • #1 17 Kwi 2009 00:13
    km7172
    Poziom 2  

    Po podłączeniu ETHM-1 do CA-64 do szyny manipulatorów i połączeniu modułu i centrali kablem 5pin-5pin, moduł nie identyfikuje sie w centrali.
    Stan:
    - adres modułu unikalny:2, manipulator lcd:0.
    - dioda pwr/log miga na czerwono, bus act świeci na czerwono,
    - kabel eth podlączony do routera - stan ok.
    - po włączeniu opcji w centrali dot. modemu - świeci awaria na manipulatorze: brak sygnału RS.

    Prosze o podpowiedź od czego zacząć.
    Program DloadX nie komunikuje sie z centrala, Dload64 działa ok.

    0 9
  • #2 17 Kwi 2009 10:12
    crunky
    Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne

    Musisz ustawić adres na dip-swichu ETHM-1 różny od adresu manipulatorów, następnie wyszukiwanie manipulatorów/ekspanderów. Zrobiłeś to ?
    DloadX nie będzie współpracował bo on działa z Integrą.

    0
  • #3 17 Kwi 2009 12:03
    SMDmaniak
    Poziom 23  

    Witam!

    Przy wspolpracy z CA-64 masz jedynie mozliwosc polaczenia z GUARD64, programowanie jedynie poprzez manipulator wirtualny.

    pozdr

    0
  • #4 17 Kwi 2009 12:37
    km7172
    Poziom 2  

    Adres na dip swith'u w module jest inny niż na manipulatorze. Indentyfikacja nic nie znajduje oprócz juz podłączonego manipulatora lcd.
    Czy po zachowaniu diod mozna co wywnioskowac?

    Jak zatem konfigurować ETHM-1 skoro DloadX nie działa z ca-64 a Dload64 nie obsługuje ETHM-1?

    0
  • #5 17 Kwi 2009 13:01
    SMDmaniak
    Poziom 23  

    km7172 napisał:
    Po podłączeniu ETHM-1 do CA-64 do szyny manipulatorów i połączeniu modułu i centrali kablem 5pin-5pin, moduł nie identyfikuje sie w centrali.
    Stan:
    - adres modułu unikalny:2, manipulator lcd:0.
    - dioda pwr/log miga na czerwono, bus act świeci na czerwono,
    - kabel eth podlączony do routera - stan ok.
    - po włączeniu opcji w centrali dot. modemu - świeci awaria na manipulatorze: brak sygnału RS.

    Prosze o podpowiedź od czego zacząć.
    Program DloadX nie komunikuje sie z centrala, Dload64 działa ok.


    "bus act świeci na czerwono" musi migac przy poprawnej komunikacji, wykonaj ponowna identyfikacje podlacz sie lokalnie poprzez rs-232 do plyty i sprawdz konfiguracje.

    0
  • #6 17 Kwi 2009 17:03
    bartez132
    Poziom 18  

    Moduł Ethernetowy ETHM-1 jest serwerem TCP/IP. Pozwala obsługiwać centrale alarmowe
    z serii INTEGRA (wersja programowa 1.03 i wyżej) ... Jedyna mozliwosc widze w zalozeniu ethm-2 ktora jest dla central ca10 i innych nie satelowych. choc daleko jej do funkcjonalnosci ethm-1. Jesli rzeczywiscie to CA-64

    0
  • #7 17 Kwi 2009 22:09
    km7172
    Poziom 2  

    Bus act miga, więc zgodnie z uwagą kolegi powinno byc ok.
    Sprawdzę Wasze sugestie za ktore dziekuje.
    Problem pewnie polega na tym, ze chcialem zrobic identyfikację manipulatorem LCD centrali ca-64 a on nie rozpozna ethm-1.
    Spróbuje wirtualnym manipulatorem Guardx - jesli zadziala.

    0
  • #9 22 Kwi 2009 23:46
    km7172
    Poziom 2  

    Podsumowując, centrala CA-64 współpracuje z ETHM-1 z pewnymi ograniczeniami:
    1. wersja centrali od 1.04.6
    2. manipulator lcd obsługuje ETHM-1 ale tylko w zakresie ustawien adrsu IP i klucza serwera do obslugi Dload64 i Guard64.
    3. Nie działa aplikacja Java z telefonu komórkowego - brak możliwości ustawienia klucza serwera dla Java (albo ja nie wiem jak to zrobić)
    4. Obsługa centrali ze strony WWW działa bez problemów.

    Dziękuję wszystkim za pomoc

    0
  • #10 02 Maj 2009 11:49
    krzych900
    Poziom 2  

    Tak jak kolega napisał. Moduł ETHM został przygotowany pod centrale z serii Integra. Pozostawiono furtke do współpracy z ca-64 ale obsługa jest mocno ograniczona. Jeżeli ca jest wiekowa to należy przprowadzić flash centrali. Operacja całkowicie bezpieczna nawet w przypadku zerwania połączenia podczas tranferu.