Witam,
elektryk, który wykonuje mi instalację w domku jednorodzinnym, zamierza umieścić przewód ochronny (żółto-zielony) wewnątrz rury odpływowej brodzika akrylowego, w okolicach syfonu. Dodam, że instalacja wod-kan-cwu jest wykonana z rurek z tworzywa sztucznego (PP, PE, rury warstwowe z alu). Przewód ochronny jest pociągnięty od GSW (sama GSW jest połączona bednarką ze zbrojeniem fundamentów). Czy takie rozwiązanie jest uzasadnione?
Instalacja w budynku to TN-S, z różnicówkami w rozdzielnicy głównej (30mA w obwodzie gniazd łazienki).
Pozdrawiam,
Piotrek
elektryk, który wykonuje mi instalację w domku jednorodzinnym, zamierza umieścić przewód ochronny (żółto-zielony) wewnątrz rury odpływowej brodzika akrylowego, w okolicach syfonu. Dodam, że instalacja wod-kan-cwu jest wykonana z rurek z tworzywa sztucznego (PP, PE, rury warstwowe z alu). Przewód ochronny jest pociągnięty od GSW (sama GSW jest połączona bednarką ze zbrojeniem fundamentów). Czy takie rozwiązanie jest uzasadnione?