Czujnik ruchu SES09 230V, jak podłączyć pod 24V?

18 Kwi 2009 18:29 5661 6
  • Poziom 2  
    Witam,
    posiadam czujnik ruchu na 230V i chciałbym go zasilić napięciem o wartości 24V. Jest to SES09-BL. Oto zdjęcia przedstawiające owy czujnik:
    Czujnik ruchu SES09 230V, jak podłączyć pod 24V?
    Czujnik ruchu SES09 230V, jak podłączyć pod 24V?
    Czujnik ruchu SES09 230V, jak podłączyć pod 24V?
    Czujnik ruchu SES09 230V, jak podłączyć pod 24V?
    Czujnik ruchu SES09 230V, jak podłączyć pod 24V?
    Czujnik ruchu SES09 230V, jak podłączyć pod 24V?
    Czujnik ruchu SES09 230V, jak podłączyć pod 24V?
    W czujniku będzie włącznik od dzwonka bezprzewodowego, więc gdy ktoś przyjdzie dzwonek zacznie grać. Moglibyście mi powiedzieć, czy to zda egzamin?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 2  
    Mógłbyć zaznaczyć mi na ostatnim zdjęciu gdzie podłączyć + i -?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 2  
    Bardzo mi zależy na Waszej pomocy, więc proszę o odpowiedź na moje pytanie.
  • Poziom 12  
    Musisz pominąć 'układ zasilania 230V' czyli linię niebieski przewód - duży rezystor - duży kondensator (duża brązowa piguła) czyli lutujesz kros pomiędzy niebieskim a wyjściem dużego kondensatora.
    Do przewodów niebieskiego i brązowego podłączasz zasilanie 24V AC, na przewodzie czerwonym masz załączany przez czujnik sygnał sterujący 24V AC.
  • Poziom 11  
    A ja podepnę sie pod watek, bo mam kłopot z tym czujnikiem.
    instrukcje chińczyki drukowali chyba swoimi czcionkami bo mam spaprane oznaczenia przewodów przy wskazówkach podłączenia, w rezultacie nie wiem jak rozróżnić przewody L od L' - podejrzewam ze L czyli zasilanie trzeba podać brązowym przewodem, ale wole nie eksperymentować...

    :edytuje, bo udało mi sie znaleźć na stronie producenta instrukcje w pdf - była tylko przy jednym z modeli, bodaj ses06 - sposób podłączenia ten sam. tak jak się spodziewałem, napięcie należy podać na brązowy przewód.
  • Poziom 9  
    Przepraszam że odgrzebuje stary temat. Właśnie przerabiam taki czujnik z 230V na 24V, wlutowałem kros między niebieskim a wyjściem kondensatora. LtJo napisał żeby "do przewodów niebieskiego i brązowego podłączasz zasilanie 24V AC"- co w przypadku jeśli chcę czujnik zasilić napięciem 24V DC z baterii? Wyczytałem (ale nie wiem czy dobrze zrozumiałem) że skoro jest na diodzie Zenera to musiałbym określić moc strat rezystora szeregowego i diody Zenera i wmontować dodatkowy stabilizator.
  • Poziom 15  
    Wtrącę swoje 3 grosze.
    Zakupiłem i zamontowałem u siebie 3 takie czujniki. Przed montażem czwartego z ciekawości zmierzyłem moc pobieraną w stanie czuwania - 5W co przy 4 czujnikach daje spore koszty w ciągu roku. Sama elektronika czujnika przy 8V pobiera 2.5mA (0.02W), reszta strat jest na zasilaczu.

    Zasilacz beztransformatorowy daje ok 23V i z tego napięcia jest załączany przekaźnik oraz drugi stopień zasilania elektroniki, który na diodzie zenera zbija owe 23V do 8.2V.

    Przy zasilaniu z 24V AC/DC KONIECZNIE należy wylutować diodę zenera na 23V gdyż będzie się na niej wydzielać sporo niepotrzebnego ciepła, a jest ona w takim wypadku zupełnie niepotrzebna. Po tej przeróbce moc całości pobierana w stanie czuwania spadła do 10mA przy 24V (0.24W). Po dołożeniu miniaturowego transformatora aby czujnik śmigał na 230VAC, razem z prądem jałowym trafa czujnik pobiera z sieci 0.54W co jest rewelacyjnym wynikiem w porównaniu do początkowych 5W. Trafo za 14zł przy obecnych cenach prądu (55gr/kWh) zwróci się po ok 8 miesiącach, a ostatni czujnik jaki miałem wytrzymał 12 lat i padł tylko dlatego że zalała go woda