Wymiana instalacji elektrycznej w starym bloku.

tomek__w 19 Apr 2009 03:28 19706 17
e-mierniki
  • #1
    tomek__w
    Level 11  
    Witam.

    Kolega chce wymienić starą instalację elektryczną, podczas przyszłego remontu mieszkania w starym bloku z płyty. Istniejąca jest oczywiście 2 przewodowa i aluminiowa. Niestety WLZ też ma parędziesiąt lat (2 przewody i aluminium). Nie wiadomo też czy N w złączu na dole budynku jest uziemione.
    I tak się zastanawialiśmy jak to wykonać. Z góry zaznaczę, że nie jesteśmy elektrykami i nie będziemy tego projektować/wykonywać - czysta teoria.
    Czy wykonać instalację TN-S z RCD ale PE z N połączyć w rozdzielnicy mieszkaniowej i poczekać na wymianę instalacji na klatce? Czy może jest na to jakiś inny sposób, zgodny z istniejącymi przepisami?
    Na pewno ktoś spotkał się z modernizacją instalacji w starych blokach i wie jak to zrobić.

    Z góry dziękuję za odpowiedź.
    Pozdrawiam.
  • e-mierniki
  • #2
    energo
    Level 13  
    witam.

    Mam pytanie . spotkałem się z licznikami energii w mieszkaniu i na zewnątrz jak tu jest.

    Co do instalacji w tym budynku to ja osobiście proponuje rozdzielić za licznikiem przewód PEN bo pewnie tak jest to wykonane na PE i N i zrobić instalacje TN-C-S
    Dobrze też byłoby założyć wyłącznik różnicowoprądowy 0,03 A na całe mieszkanie.
    Przewody na oświetlenie 1,5 mm2 drut (miedź)
    przewody na gniazda 2,5 mm2 drut (miedź)

    Wymiana instalacji elektrycznej w starym bloku.
  • #3
    czesiu
    Level 35  
    Przede wszystkim powinieneś sprawdzić napięcie przewodu PEN względem ziemi (np. kaloryfera). W wysokich blokach często spadek napięcia na przewodzie PEN na odcinku od mieszkania do punktu uziemienia jest na tyle duży, że PEN poprostu "kopie".
    W takim wypadku najlepszym sposobem byłoby pociągnięcie do mieszkania osobnego PE, połączonego z ziemią w sposób pewny.
    Robienie mostka między PEN mieszkaniowym a kaloryferem, czy rurą może spowodować przepływ prądów wyrównawczych, czasem bardzo dużych, a przecież nie chcemy żeby obce prądy płynęły przez nasz licznik i naszą instalację, ani żeby nasze rury korodowały szybciej, ani żeby hydraulik który pod nami zmostkowaną rurę odłączy został porażony.
  • #4
    edberg
    Level 30  
    Jeśli układ sieci to TN-C to w żadnym wypadku nie powinieneś rozdzielać PEN tylko pociągnąć pewne PE (i nie z rurek od instalacji)
    W układzie TN-C w przypadku upalenia PEN w urządzeniach I klasy ochronności na obudowie może pojawić się napięcie rażenia!
    Rurki też odpadają bo co jeśli gdzieś po drodze ktoś wstawi PCV ?
    Różnicówka ma chronić , jej bezmyślne stosowanie może dać dokładnie odwrotny efekt niż zamierzony tak jest w układzie sieci TN-C.
    Proponuję zacząć od zapytania w Urzędzie Energetycznym pod jaki układ sieci podłączony jest budynek.
  • e-mierniki
  • #5
    shulc
    Level 22  
    edberg wrote:
    Jeśli układ sieci to TN-C to w żadnym wypadku nie powinieneś rozdzielać PEN tylko pociągnąć pewne PE (i nie z rurek od instalacji)
    W układzie TN-C w przypadku upalenia PEN w urządzeniach I klasy ochronności na obudowie może pojawić się napięcie rażenia!
    Rurki też odpadają bo co jeśli gdzieś po drodze ktoś wstawi PCV ?
    Różnicówka ma chronić , jej bezmyślne stosowanie może dać dokładnie odwrotny efekt niż zamierzony tak jest w układzie sieci TN-C.
    Proponuję zacząć od zapytania w Urzędzie Energetycznym pod jaki układ sieci podłączony jest budynek.

    tak jak kolega edberg powiedział, ja bym tylko dodał że jeśli robisz remont to zrób instalacje 3- przewodową według standardów w swoim mieszkaniu unikniesz wtedy modernizacji kiedy spółdzielnia wymieni ci wlz na klatce schodowej
  • #6
    tomek__w
    Level 11  
    To nie podlega wątpliwości, że będzie 3 przewodowa, tylko co zrobić z PE w takim przypadku? Zawiesić w powietrzu?
    Mieszkanie jest na 5 piętrze, a całość otacza wiele identycznych bloków z betonu także o własnym uziemieniu mogę tylko pomarzyć.
  • #7
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Nie ma obowiązku uziemiania punktu rozdziału- szczególnie w instalacji. No chyba, że usypiecie sobie kopiec do 5 piętra i zrobicie sobie uziom jakiego jeszcze nikt nie miał :D
    W takim przypadku- należy dostosować instalację odbiorczą do ewentualnej modernizacji WLZ w bloku, czyli rozdział zrobić w tablicy bezpiecznikowej- bez uziemienia punktu rozdziału.

    Ciekawy jestem, jak kol. edberg poprowadzi przewód PE /do uziemienia/ z 5 piętra /o jakim przekroju/, i czy dostanie zgodę wspólnoty, lub zarządcy na "zniszczenie" elewacji budynku...
  • #8
    edberg
    Level 30  
    Jak stanę przed takim problemem to odpiszę. W razie braku zgody zrezygnuję z wykonania zagrażającej życiu instalacji. Czyste sumienie i spokojny sen ponad wszystko. ;)

    Moderated By Akrzy74:

    Spokojny sen, moderator ceni najbardziej... :wink:

  • #9
    vena1988
    Level 2  
    Witam.
    Mam problem,a zarazem pytanie...Wynajmuje mieszkanie w starym budownictwie, i instalacja elektryczna nie jest w najlepszym stanie. Właścicielka wymieniła tylko instalację na klatce, ponoć każdy najemca od klatki do mieszkania sam ma prawo wymienić instalację na własny koszt..
    Parę dni temu od spięcia w instalacji na moim piętrze spaliła się cała klatka i dwa mieszkania...Szukam i nie mogę znaleźć czy właścicielka ma prawo zapewnić bezpieczeństwo najemcy i powinna sama, na własny koszt wymienić całą instalację w całym budynki? Proszę o pomoc kogoś kto wie coś na ten temat. Pozdrawiam
  • #10
    edberg
    Level 30  
    Prawo budowlane mówi że odpowiedzialność za stan techniczny budynku ponosi właściciel/administrator obiektu a nie wynajmujący!
  • #11
    vena1988
    Level 2  
    Dziękuję bardzo za odpowiedź. Moja właścicielka wmawia ludziom,że każdy powinien na własny koszt wymieniać wszystko w swoim domu...Instalację, okna, drzwi... Z niej jest straszny skąpiec, ale teraz nie ma wyjścia, tym razem mi nie wmówi, że ja to muszę wymienić na własny koszt.
    Jeszcze raz dzięki za pomoc. Pozdrawiam
  • #12
    fantom
    Level 31  
    tomek__w wrote:
    To nie podlega wątpliwości, że będzie 3 przewodowa, tylko co zrobić z PE w takim przypadku? Zawiesić w powietrzu?


    Do oskrobanej rury z zimna woda.

    Moderated By Łukasz-O:

    Porada bardzo szkodliwa. Nie zamierzam po raz kolejny tego tłumaczyć.
    Jest zasada, nie wiesz to nie pisz i nie wprowadzaj zamieszania.
    Regulamin 8.1 oraz 12.



    edberg wrote:
    Różnicówka ma chronić , jej bezmyślne stosowanie może dać dokładnie odwrotny efekt niż zamierzony tak jest w układzie sieci TN-C


    BS
  • #13
    User removed account
    User removed account  
  • #14
    edberg
    Level 30  
    Kolego Bronek22 uziom może mieć mniej niż 10Ω taka wartość jest podawana jako maksymalna a nie minimalna!
    Czy wszędzie Twoim zdaniem taki uziom nic nie daje czy tylko w tym przypadku?
    Co do gwarantowania czego kolwiek to nikt nic nie zagwarantuje a owe rozwiązania mają zminimalizować niebezpieczeństwo.
    Jeśli Twoim zdaniem nawet taki uziom nic nie daje to jestem ciekaw jak zrealizował byś np ochronę przepięciową .
  • #15
    User removed account
    User removed account  
  • #16
    fantom
    Level 31  
    Bronek22 wrote:
    fantom wrote:
    tomek__w wrote:
    To nie podlega wątpliwości, że będzie 3 przewodowa, tylko co zrobić z PE w takim przypadku? Zawiesić w powietrzu?
    Do oskrobanej rury z zimna woda.

    Kolego, jak nie wiesz co to jest uziom, na dodaatek nie masz pojecia o elektryce to nie udzielaj błędnych rad. Twoj tekst przypomina pewną opowieść morską.
    Quote:
    Quote:
    Facet płynął w piatek na łódce z synem i dawał synowi do jedzenia kiełbasę. Syn nie chcial jeść w piatek kiełbasy. Na to Facet zanurzyl kielbasę w wodzie i mówi: co w wodzie płewa to reba, a rebę w piątk wolno jeść.
    Kolego fantom, podobnie nie wszystko co wychodzi ziemi to musi być uziom. Z prostego powodu, bo w piwnicy jest skrosowane z PEN. Co zrobic z PE -zrobić TN-C-S ,
    Bronek


    No i znalazl sie kolejny filozof. Chodzilo mi o przylaczenie do rury punktu rozdzialu.

    Moderated By Łukasz-O:

    Jeszcze jeden taki post i doigrasz się "nagrody" nr 2.

  • #17
    edberg
    Level 30  
    Kolego Bronek22 nie wiem jak Ty to robisz ale ja nie wypisuję na papierze rzeczy nie zgodnych ze stanem faktycznym.
    Uziomy robię kilkanaście razy w roku ale to tak na marginesie.