Zasilanie elektroniki z falownika 3x230V

zaspany 24 Kwi 2009 08:51 1620 5
  • #1 24 Kwi 2009 08:51
    zaspany
    Poziom 12  

    Mam zasilony z UPS 1-fazowego falownik. Na wyjsciu falownika mam 3x230V które zasila napęt zasuwy AUMATIK. Przyczym ten odbiornik nie potrzebuje regulacji czestotliwości tylko na stałe 3x230 50Hz.
    Skonfigurowaliśmy falownik LG -LS zeby czas rozruchu jak i zatrzymania był zero. Ale przeprowadzilismy kilkanaście prób na:
    -zarówka -chodzi ok
    -lutownica -grzeje
    -zasilacz stabilizowany -łapie awarie
    -świetlówka do oswietlenia mebli- w srodku był bezpiecznik aparaturowy który sie spalił ale po zwatowaniu świetlówka swieci.
    -nasz napęd zasuwy chodzi ale

    Mozliwe że problemem jest rodzaj falownika i konfiguracji- którys z kolegów walczył z podobnym problemem?

    0 5
  • #2 24 Kwi 2009 12:59
    fantasta
    Poziom 29  

    Czas rozruchu i chamowania nie moze byc zero. Jezeli to wiekszy napęd to do tak szybkiego hamowania potrzebujesz jeszcze rezystora hamującego.

    0
  • #3 24 Kwi 2009 13:26
    Przemek_Kuchta
    Poziom 20  

    Może z tym hamowaniem chodziło o wolny wybieg, bo inaczej przy hamowaniu prądem stałym niektóre elementy mogą iść z dymem.

    0
  • #4 24 Kwi 2009 14:17
    zaspany
    Poziom 12  

    Nie rozumiemy się -napęd zasuwy ma byc nonstop pod napieciem. Alektronika w napedzie sama załancza silnik w zaleznosci od zasterowania.

    Poniżej link do naędu.

    Link

    0
  • #5 27 Gru 2009 14:15
    biba24
    Poziom 18  

    Witam
    Na wstepie trzeba określić ojaki sterownik chodzi ,auma macic AM czy AC.
    Sterownik auma macic AM są non stop pod napięciem sterowniczym, oraz doprowadzonym napięcie zasilania silnika. Elektronika czuwa nad tym, aby silnik wystartował w odpowiednim kierunku, elektronika ta tez wybieramy układ pracy ( droga, moment, droga+moment) zatrzymanie takie napędu następuję według wybranego układu konfiguracji. Natomiast sterownik typu AC jest to sterownik z mikrokontrolerem dysponujący większymi możliwościami. Sterowniki te pracuja w zestawie napędów pełnoobrotowych lub niepełnoobrotowych np. typu SA17 lub ASR. Zastosowanie falownika przy takim zestawie nie ma sensu.

    0
  • #6 28 Gru 2009 09:33
    zaspany
    Poziom 12  

    Akurat na tym zadaniu jedna z zasuw musi działac nawet jak nie ma zasilania głównego dlatego został zaprojektowany UPS poniewaz juz został zamowiona zasuwa aumatic 2x230 został zastosowany falownik ktróry z zasilania 1x230 robi 3x230v.
    Zasuwa to tak naprawde jak przedmówca napisal nie sam silnik tylko elektronika (uklad sterowniczy) + naped-uklad ten potrzebuje zasilanie 3x230v.

    układ juz od pół roku działa jedynie były problemy bo mocowo falownik był za maly.