AVR i odczyt niestabilny odczyt ADC [Atmega16] [Bascom]

gothye 27 Kwi 2009 10:20 3410 2
REKLAMA
  • #1 6461474
    gothye
    Poziom 33  
    Witam

    Jestem na etapie budowy ładowarki do akumulatorów ,jako dodatkową funkcje postanowiłem dołożyć układ do rozładowania akumulatora przed
    rozpoczęciem ładowania docelowego. I teraz ...

    Schemał układu który zajmuje sie rozładowaniem znajduje sie poniżej ,i co prawda działa ,tzn gdy zmieniam wartość PWM zmienia się prąd płynący przez układ , ale mam bardzo nie stabilny odczyt napiecia z rezystora 0.1R przez AVR ( bardzo sie wacha ) po mimo że miernikiem mierząc wartość napiecia na rezystorze nie zmienia się .

    Gdy podłącze wzmacniacz operacyjny do rezystora i wzmocnie napiecie x5 ,dzieje sie tak samo.

    Sam AVR zasilany jest z osobnego źródła zasilania a AVCC jest dławik oraz kondensator odfiltrowujący ( tak jak przykazano ;) )

    Pomiaru również dokonywałem ,przez uśrednienie wartosci ,ale to samo :(
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 6461492
    snow
    Poziom 31  
    Daj filtr dolnoprzepustowy RC na wejściu ADC
  • #3 6461624
    gothye
    Poziom 33  
    Dzieki ,filtr R+C (470R + 22nF ) pomógł ;)
REKLAMA