Przebicie na obudowie agregatu od lodówki.

wozniakowski 30 Kwi 2009 15:39 5095 3
REKLAMA
  • #1 6474917
    wozniakowski
    Poziom 10  
    Witam
    Mam zamiar zrobić sobie kompresorek z agregatu od lodówki. Wszystko byłoby dobrze, gdyby tylko nie było przebicia na obudowie agregatu. On sam po włączeniu chodzi bez problemu, ale kiedy dotknę próbówką obudowy, to próbówka się świeci.
    Pozdrawiam
    Przebicie na obudowie agregatu od lodówki.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 6474926
    Piciu1
    Poziom 12  
    Witam.

    Mase nalezy uziemic.
    Czyli wtyczka z uziemieniem i 3 zylowy przewod.

    Pozdrawiam.
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #3 6474934
    BC313
    Poziom 18  
    Ale przebicie faktycznie jest, "kopie" czy tylko próbnik napięcia świeci. Bo to świecenie może być spowodowane tym że do agregatu nie jest podłączony przewód ochronny.
  • #4 6475160
    wozniakowski
    Poziom 10  
    Niewiem czy "kopie" bo nie nie próbowałem dotykać paluchami dotykałem tylko przez prubówkę tak wyczytałem na forum żeby najpierw spróbować
    Pozdrawiam

    Dodano po 1 [godziny] 17 [minuty]:

    Problem rozwiązany dziękuje za pomoc