Za małe bezpieczniki - jakie powinny być?

02 May 2009 15:18 7557 10
  • #1
    User removed account
    User removed account  
  • #2
    fuutro
    Level 43  
    Zostaje ci się tylko zwrócić do energetyki.
  • #3
    User removed account
    User removed account  
  • #4
    mr.Sławek
    Level 32  
    Powiedzmy ze rozwiazanie ostatnie byloby najlepsze, bo zapewnialoby selektywnosc dzialania bezpiecznikow.2 i 3-cie no tez by moglo byc.Z tym ze akurat jak tam zastosujesz B czy C (na ostatnim stopniu) to nie bedzie mialo az tak duzego znaczenia.Wiec generalnie to co napisales byloby ok.Jesli rozwiazanie nr4 nie wchodzi z jakichkolwiek przyczyn w gre to trzeba bedzie wykonac te juz wspomniane.

    Powiedzmy, że kolega "kopie się z koniem", więc radzę darować sobie takie porady o selektywności zabezpieczeń...

    Na tym forum obowiązują zasady poprawnej pisowni właściwe dla języka polskiego.
    Znaki przestankowe stawia się bezpośrednio po wyrazie, potem spacja. Zdanie zaczyna się wielką literą. Znaki diakrytyczne /ogonki/ są integralną częścią naszego języka!
    Jak się nie ma nic istotnego do napisania, lub nie wie o czym jest dyskusja- to lepiej się nie wypowiadać.
    Regulamin p. 15 dotyczy również kolegę- popraw ten post!
    [Akrzy]
  • #5
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Żeby sobie zmienić zabezpieczenie GŁ w złączu, to trzeba kolego sprawdzić umowę o przyłączenie, gdyż każde zwiększenie przydziału mocy= zwiększeniu zabezpieczenia= dopłaty= prawdopodobnie zwiększeniu przekroju przewodu zasilającego, o którym kolega nawet nie wspomniał...
    Nie można od tak zwiększać sobie zabezpieczeń, nie mając wiedzy o WLZ, o pomiarach nie wspomnę...!

    Do autora :arrow: Popraw tytuł w pierwszym poście! Regulamin p.11 i 11.1
  • #6
    User removed account
    User removed account  
  • #7
    Akrzy74
    R.I.P. Meritorious for the elektroda.pl
    Quote:
    OK w porządku, ale skoro bezpiecznik dla mojej działki to 25A

    Zabezpieczenie środkowe C20 jest na dwie działki, a ten C25 powinien być mniejszy (prawdopodobnie, lub środkowy większy). Całość jest wybitnie przykombinowana...- każde zabezpieczenie innej firmy, o FR 100A nie wspominam. Istny bubel.
    Quote:
    to znaczy że mój kabel jest przewidziany pod taki prąd,

    To znaczy, że zabezpieczenie jest przewidziane na taki prąd jak wyżej, czyli C20
    Quote:
    Kwestia tylko tego, że elektryk był debilem i wstawił wcześniej mniejszy bezpiecznik.

    Ja nazywam ich "ogrodnikami". Powinieneś sprawdzić w swoich warunkach o przyłączenie do sieci (zabezpieczenie), i wtedy interweniować. Sprawdź, i napisz jaką moc masz wpisaną w umowie, oraz czy zabezpieczenia są zaplombowane- wtedy wszystko będzie jasne.
    Może się okazać, że zobaczysz w umowie zabezpieczenie C10, wtedy będzie zdziwienie...
    Dalsza dyskusja nie ma sensu, jeśli nie napiszesz jaki faktycznie masz przydział mocy dla tej działki.
  • #8
    User removed account
    User removed account  
  • #9
    MarcinG
    Level 30  
    FR101 to nie bezpiecznik tylko rozłącznik o prądzie znamionowym 100A. Może służyć do odłączenia napięcia ale nie do zabezpieczenia przed zwarciami czy przeciążeniami.

    Proponuję wezwać elektryka który doprowadzi to do porządku i nie działać na własną rękę.

    Dale65 wrote:
    Minęło kilka lat, zapotrzebowanie na prąd wzrosło i zaczynają się akcje...
    Tu też jest problem. Najpierw nakupować sprzętu i nie patrzeć na pobór prądu, a jak zaczyna wyłączać to pierwsze to wymieniać zabezpieczenia. Efektem takich działań może być wizyta PSP, czego nikomu nie życzę.
  • #10
    keszan
    Level 20  
    Najprostsze rozwiązanie;Zmień podgrzewacz na 4KW.
  • #11
    darek1.65
    Level 20  
    Spójrz na rachunek za prąd tam masz podane jakie powinieneś mieć zabezpieczenie przedlicznikowe (tak jest w ENEA S.A.).