Jakie ograniczenia przy instalacji kotła?

ionion 03 Maj 2009 16:00 4168 6
  • #1 03 Maj 2009 16:00
    ionion
    Poziom 11  

    Interesuje mnie kilka spraw:
    1.Kocioł z komorą zamkniętą. Komin rura w rurze.
    Czy pomieszczenie musi mieć wentylację, okno? Czy jest jakaś minimalna powierzchnia pomieszczenia? Może to być np. ciemny niewentylowany schowek o pow. 1m2?
    Czy taki komin może być pionowy? Jaka maksymalna długość takiego komina? Czy ta długość zależy od średnicy rur, mocy wentylatora itp.?
    Jaka max. moc takiego kotła? Podobno ok. 21kW dla pomieszczeń mieszkalnych?
    2. parę lat temu przy montażu kotła instalator powiedział mi, że są jakieś ograniczenia dla pieców powyżej 35kW. Czy to prawda? Czy jak kupię sobie piec 40kW to będę musiał robić jakieś dodatkowe przeglądy czy wymaga to jakiegoś zezwolenia na instalację itp.?

    0 6
  • Pomocny post
    #2 03 Maj 2009 16:09
    wawrzeczko_t
    Specjalista - systemy grzewcze

    1. Maksymalna moc urządzenia "turbo" w bud. jednorodzinnym to 21 kW,
    2. Minimalna kubatura pomieszczenia w którym zainstalowany jest kocioł "turbo" to 6,5 m3 (1m2 powierzchni to za mało, chyba że wysokość tego pomieszczenia = 6,5 m),
    3. Długość i ilość zmian kierunku dla komina powietrzno-spalinowego jest uzależniona od producenta kotła (tak - zależy od średnicy rur i wentylatora).

    1
  • Pomocny post
    #3 04 Maj 2009 10:26
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    Maksymalna moc urządzenia dla domu jednorodzinnego nie jest określona.
    Wentylacja wywiewna, czyli kratka wentylacyjna o powierzchni czynnej min. 200cm2
    Jeżeli to gaz płynny, to na poziomie posadzki.
    Długość komina spalinowego według wytycznych producenta
    Jeżeli kocioł będzie miał pow. 30kW, musi wisieć w pomieszczeniu dla niego przeznaczonym - kotłowni (odpada kuchnia lub łazienka), jeżeli przekroczy 60 kW idzie pod dozór UDT. Innych obostrzeń nie ma.
    Kubatura dla tych małych to minimum 6,5 m3
    Jeżeli chcesz wywalić spaliny bezpośrednio za ścianę to tylko do mocy 21 kW, jeżeli to dom jednorodzinny, lub bez ograniczenia mocy dla innych budynków, ale z innymi ograniczeniami

    0
  • #4 04 Maj 2009 11:50
    ionion
    Poziom 11  

    Nie wiem czy dobrze zrozumiałem?
    1. Czyli kocioł z komorą zamknietą, rura w rurze za ścianę, do 21kw może wisieć wszędzie w pom. o kub. większej od 6.5m3. Nie wymagana jest kratka ani wlotowa ani wylotowa.
    2. Kocioł z komorą zamknietą, rura w rurze do komina i dalej pionowo na dach, do 30 kW może wisieć wszedzie w pom. o kub. pow. 6.5m3. Bez kratki wlotowej i wylotowej
    3.Kocioł z zamknięta komorą do 30kW, zwykły komin. Może wisieć wszędzie. Wymagana jest zetka do pomieszczenia? Wentylacja wywiewna?
    4.Kocioł z zamknieta komorą powyżej 30kW tylko kotłownia. Czy przy kominie rura w rurze wymagana jest zetka nawiewna i kratka wywyiewna?

    0
  • Pomocny post
    #5 04 Maj 2009 16:52
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    NIE tak
    Wentylacja wywiewna zawsze, jako wentylacja kotłowni, bez względu na moc zainstalowanych kotłów . Dla gazu ziemnego pod sufitem, a dla płynnego na poziomie podłogi

    Kocioł z zamkniętą komorą spalania można instalować w pomieszczeniach bez względu na rodzaj wentylacji, zatem może być i mechaniczna.

    21 kW za ścianę w domach jednorodzinnych, a powyżej tej mocy tylko ponad dach.

    Jeżeli moc kotła przekracza 30 kW to musi wisieć w pomieszczeniu technicznym

    Jeżeli montujemy układ spalinowo-powietrzny, inne doprowadzenie powietrza do kotłowni jest zbędne.
    Wentylacja zawsze obowiązkowa (na wypadek rozszczelnienia instalacji gazowej)

    0
  • #6 04 Maj 2009 17:42
    ionion
    Poziom 11  

    Dzięki za dokładną odpowiedź.
    -Czyli jeśli daję kocioł poniżej 21kW i turbo przez ścianę do schowka to musi on mieć kratkę wywiewną ( grawitacyjną lub wentylator) i kub. min. 6.5m3. Nawiewu nie musi mieć.
    - jesłi ma moc 21-30kW to muszę dać turbo na dach.
    -powyżej 30kW tylko kotłownia, jeśli turbo - nie ma zetki, jesłi komora otwarta - jest.

    Teraz pytanie, jaką powierzchnię musi mieć kratka wywiewna do pieca 21kW? 14x14cm wystarczy?

    0
  • Pomocny post
    #7 04 Maj 2009 18:12
    mirrzo

    Moderator na urlopie...

    14 x 14 = 196 cm2, a więc za mało.
    Musi być min. 200 cm2 czynnego pola. Zatem kratka handlowa, to 18 x 14

    2