Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Pomiar pełnopośredni w układzie Arona

sandman2 06 Maj 2004 10:16 5633 3
  • #1 06 Maj 2004 10:16
    sandman2
    Poziom 11  

    Potrzebuję schematu układu pomiaru mocy w układzie Arona. Czy ktoś ma taki schemat. z góry dziękuję.

    0 3
  • #2 06 Maj 2004 10:27
    grzeskk
    Poziom 30  

    jest to pomiar mocy 3f za pomocą 2 watomierzy, cewki prądowe włącza się w dwie różne fazy a napięciowe gwiazdka nap. do gwiazdki prąd. i pozostałe końce do 3 fazy

    0
  • #3 06 Maj 2004 10:36
    sandman2
    Poziom 11  

    To wiem chodzi mi o układ pełnopośredni tj. za pośrednictwem przekładników napięciowych i prądowych i realizowany przy użyciu liczników energii- czego chyba nie dopisałem

    0
  • #4 06 Maj 2004 10:45
    grzeskk
    Poziom 30  

    zasadniczo nic się nie zmienia:-) liczniki energii maja także cewki prądowe i napięciowe tylko muszą to być liczniki z wyprowadzeniem wszystkich końców cewek. z przekładników prądowych zasilasz cewki prądowe licznika a z przekładników nap. cewki nap. licznika, należy pamiętać o pilnowaniu końców cewek i przekładników

    0