Poprawność domowej instalacji

motabe 13 May 2009 23:41 7410 15
Ochrona Domu
  • #1
    motabe
    Level 2  
    Witam!

    Czy może ktoś powiedzieć mi czy instalacja jest wykonana prawidłowo?
    Wygląda to tak:
    Dom jednorodzinny, zasilanie linią napowietrzną, jena faza, zabezpieczenie 25A (skrzynka na scianie na zewnątrz budynku), dalej skrzynka z zabezpieczeniami w domu. Zab. przeciwprzepięciowe B do C (B+C nie wiem jak to się dokładnie pisze ale osobne na faze i osobne na neutralnyz) L i N dalej różnicówka i pozostałe zabezpieczenia.

    Budynek ma instalację odgromową, otok z bednarki w okół budynku i 4 zejścia z dachu na narożnikach a na nich złącza kontrolne drutu z bednarką. Ze skrzynki w domu wyprowadzona jest linka uziemienia która łączy sie z odgomnikiem przy jednym ze złącz kontrolnych.

    Czytam o uziemieniach i nie jestem pewien czy to ma ręce i nogi, w domu nie ma piwnicy, instal. wody jest w plastiku, nie ma przyłącza gazu ziemnego i tak się zastanawiam czy potrzebna jest listwa wyrównawcza i jakieś podzielenie pe i pen? Skoro nie mam piwnicy jak i gdzie miała by ona być zainstalowana i czy to jest konieczne? Czy takie połączenie uziemienia z otokiem jest bezpieczne?

    Proszę o korzystanie z przycisku Poprawność domowej instalacji przed wysłaniem postu. Błędy ortograficzne/ gramatyczne nie będą tolerowane, regulamin pkt 15.
    "Poprawna polszczyzna źródłem sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym!"
    Nie kasować wpisów moderacyjnych!
    Proszę to poprawić.
    [_P_]
  • Ochrona Domu
  • #2
    TanTan
    Level 13  
    Witam.
    Jeśli chodzi o odgromniki B+C to są prawidłowo dobrane (więcej poczytasz i pooglądasz na stronie: [url=http://www.muratorplus.pl/technika/instalacje-elektryczne/sp-bc_63617.html].

    Teraz odgrom. Po pierwszym rzucie oka na tekst ;) jest zgodny z normą (jeśli drut jest co najmniej fi8mm).
    Linka PE jak najbardziej poprawnie przyłączona (jej przekrój powinien być co najmniej 10mm2, najlepiej 16), a podział PEN na PE i N na pewno masz zrealizowany w rozdzielnicy (jeśli instalacji nie wykonywał Pan Jurek ze Ździskiem, z zawodu piekarze...)
    Masz wykonane pomiary instalacji po jej wykonaniu? Jeśli nie, to proponuję je wykonać, albo "zmusić" firmę wykonawczą do ich przeprowadzenia - dla bezpieczeństwa domowników i domu.
    Pozdrawiam!
  • #3
    robert_sz
    Level 15  
    motabe wrote:

    Czytam o uziemieniach i nie jestem pewien czy to ma ręce i nogi, w domu nie ma piwnicy, instal. wody jest w plastiku, nie ma przyłącza gazu ziemnego i tak się zastanawiam czy potrzebna jest listwa wyrównawcza i jakieś podzielenie pe i pen? Skoro nie mam piwnicy jak i gdzie miała by ona być zainstalowana i czy to jest konieczne? Czy takie połączenie uziemienia z otokiem jest bezpieczne?

    Dzisiaj nie masz gazu, ale czy w perspektywie 25 lat nie zaplanujesz podłączenia? 25 lat bo mniej więcej tyle wytrzyma Twoja instalacja jeśli nic złego się nie stanie w międzyczasie (pożar, powódź...).
    Listwa wyrównawcza powinna się znaleźć w kotłowni nawet jeśli dzisiaj z niej nie skorzystasz. Inaczej zmiana pieca z węgla na np. olej, gaz, wiatr wymusi przy okazji kucie nowych bruzd. Można tego uniknąć instalując już teraz taką listwę.
    Sama listwa jest mała (5x10cm) i tania więc chyba to nie problem powiesić ją na ścianie w kotłowni.
    Uziemienie o ile ktoś pomyśli o tym wcześniej, najlepiej brać z fundamentów. Takie uziomy zatopione w betonie uznaje się za wieczne. Z tymi otokami zasypanymi w ziemi bywa różnie, powiedzmy że te 20-25 lat wytrzymają bez znacznej utraty swoich parametrów.

    Jak powiedział przedmówca, pozostaje jedynie wymusić wykonanie pomiarów i zamieszkać z poczuciem bezpieczeństwa :)
  • #4
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    motabe wrote:

    Budynek ma instalację odgromową, otok z bednarki w okół budynku i 4 zejścia z dachu na narożnikach a na nich złącza kontrolne drutu z bednarką. Ze skrzynki w domu wyprowadzona jest linka uziemienia która łączy sie z odgomnikiem przy jednym ze złącz kontrolnych.


    Błąd kardynalny.
    Połączenie przewodu łączącego punkt podziału PEN z otokiem musi następować wyłącznie w ziemi!!! Jego dołączanie (tzn. podłączanie głównej szyny uziemiającej) do zwodów pionowych jest niedopusczalne!
    Czyli reasumując: Zarówno zwody odgromowe pionowe (przewody odprowadzające) jak i główną szynę uziemiającą łaczymy z tym samym otokiem, ale tylko w ziemi i lepiej dalej od siebie niż bliżej.
  • #5
    motabe
    Level 2  
    No tak, bo właśnie niezrozumiałe jest dla mnie to połączenie uziemienia z odgomnikiem.
    Czyli na chłopa rozum muszę teraz odpiąć uziemienie z złącza kontrolnego z narożnika chaty i przenieść je np. na środek ściany frontowej która ma ok 11 metrów - Tak? i na tej wysokości (środek domu ok 5 m) mam ją podłączyć do bednarki z otoku?
    I w tym samym miejscu od bednarki wyprowadzić drugą linkę do kotłowni i zamontować tam listwę wyrównawczą i do niej podpiąć np. piec lub wanne?

    Co do pomiarów to jeszcze niewykonywałem, jestem z zawodu elektromonterem i całą instalację wykonywałem samodzielnie ale pod okiem kolegi, który posiada uprawnienia i pracuje w zawodzie. Dom stoi na działce na której wcześniej stała altanka już z licznikiem i z zabez. 25A. przygotowanym na budowę domu jednorodzinnego i z tąd 1 faza i przyłącze napowietrzne. Niebawem wykonam pomiary.
  • Ochrona Domu
  • #6
    retrofood
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Musisz jednak przeanalizowac sprawę montazu ochronników. Bo zasady ich montażu wymagają jednak odpowiedniego łączenia z GSU (długość i promienie).
    Zasady montażu znajdziesz np. na stronie www.ochrona.net.pl
  • #7
    michcio
    Electrician specialist
    Czy do rozdzielnicy domowej przychodzi ze skrzynki z licznikiem 2 czy 3 przewody?
  • #8
    motabe
    Level 2  
    3 przewody ja dałem 4 i jedna zyła wolna jest na zapas.

    Panowie ale czy mogę połączyć uziemienie z otokiem w ziemi w jednym miejscu a np metr dalej połączyć listwe wyrównującą, albo np. z drugiej strony domu gdzie znajduje sie łazienka wyprowadzić od otoku 2 listwe czy to musi być jedna listwa na cały dom w jednym miejscu i basta?
  • #9
    michcio
    Electrician specialist
    Szyna powinna znajdować się w miejscu wejścia wszystkich mediów do budynku.
  • #10
    zubel
    Conditionally unlocked
    michcio wrote:
    Szyna powinna znajdować się w miejscu wejścia wszystkich mediów do budynku.
    Kolego Michcio ale tam nie ma żadnych mediów tylko zasilanie. Do kolegów. Nie każcie koledze kopać piwnicy aby poprawnie wykonać instalację

    Dodano po 4 [minuty]:

    retrofood wrote:
    motabe wrote:

    Budynek ma instalację odgromową, otok z bednarki w okół budynku i 4 zejścia z dachu na narożnikach a na nich złącza kontrolne drutu z bednarką. Ze skrzynki w domu wyprowadzona jest linka uziemienia która łączy sie z odgomnikiem przy jednym ze złącz kontrolnych.


    Błąd kardynalny.
    Połączenie przewodu łączącego punkt podziału PEN z otokiem musi następować wyłącznie w ziemi!!! Jego dołączanie (tzn. podłączanie głównej szyny uziemiającej) do zwodów pionowych jest niedopusczalne!
    Czyli reasumując: Zarówno zwody odgromowe pionowe (przewody odprowadzające) jak i główną szynę uziemiającą łaczymy z tym samym otokiem, ale tylko w ziemi i lepiej dalej od siebie niż bliżej.
    Jeżeli zgnije to prąd nie będzie wiedział?
  • #11
    michcio
    Electrician specialist
    A wiesz co się dzieje jak się rozłączy bednarka od złącza kontrolnego w miejscu połączenia z uziomem (najczęstsza awaria) gdy przewód od GSU jest połączony do przewodu odprowadzającego?
  • #12
    motabe
    Level 2  
    Dobra zrobie w ren sposób, ze wyprowadze uziemienie z rozdzielni do kotłowni tam zainstaluje listwe, a tę połącze z bednarka ale dam po drodze złącze kontrolne. Jutro sie zabieram za to.
  • #13
    zubel
    Conditionally unlocked
    michcio wrote:
    A wiesz co się dzieje jak się rozłączy bednarka od złącza kontrolnego w miejscu połączenia z uziomem (najczęstsza awaria) gdy przewód od GSU jest połączony do przewodu odprowadzającego?
    Czy ktoś każe łączyć do złącza czy drutu?. To kolega uważa że w ziemi nie morze się rozłączyć?
  • #14
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    zubel wrote:
    Czy ktoś każe łączyć do złącza czy drutu?. To kolega uważa że w ziemi nie morze się rozłączyć?

    Kolega raczy żartować, czy nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia?
    Tu nie chodzi o złącze typu ZK tylko o złącze kontrolne instalacji odgromowej :!:
    Jak sobie wyobrażasz podłączenie uziemienia do odgromówki w części naziemnej?
  • #15
    zubel
    Conditionally unlocked
    Łukasz-O wrote:
    zubel wrote:
    Czy ktoś każe łączyć do złącza czy drutu?. To kolega uważa że w ziemi nie morze się rozłączyć?

    Kolega raczy żartować, czy nie zdaje sobie sprawy z zagrożenia?
    Tu nie chodzi o złącze typu ZK tylko o złącze kontrolne instalacji odgromowej :!:
    Jak sobie wyobrażasz podłączenie uziemienia do odgromówki w części naziemnej?
    bednarka do puszki w chodniku lub na ścianie