S7 200 wyjście impulsowe. Wygenerowanie impulsów o częstotliwości 20 kHz. EM235.

15 May 2009 09:52 2520 7
  • Level 10  
    Witam

    Mam pytanie dotyczące wyjść impulsowych w sterowniku S7 200. Czy możliwe jest wygenerowanie na wyjściu paczki impulsów o częstotliwości 20kHz z różnymi odstępami czasu?
    Czy może wykorzystać moduł EM235?
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • Level 24  
    A czy rozwiązanie w stylu: zewnętrzny kwarcowy generator 20kHz bramkowany przez PLC,
    będzie rozwiązniem?

    Dodano po 1 [minuty]:

    Taki generatorek zmontujesz sobie kilkanaście złotych na pełnym wypasie. Pytanie tylko czy możesz tam zastosować niestandardowe rozwiązanie.
  • Level 10  
    Niestety nie. Tylko PLC i na S7-200.
  • Level 31  
    Sam program generujący x impulsów (50% współczynnik wypełnienia) co y sekund (milisekund) można zrealizować na S7200, gorzej z częstotliwością. Z tego co pamiętam to wyjście jest 2kHz'owe (ale mogę się mylić). Na którym sterowniku z rodziny 200 pracujesz?
    I może napisz co chcesz zrobić (sterowanie jakimś falownikiem?)
  • Helpful post

    Automation specialist
    Można wykorzystać funkcję PTO lub PWM z tym, że musimy pamiętać o tym że obydwie funkcje przypisane są dla szybkich wyjść Q0.0 i Q0.1. Czas cyklu zaczyna się od 10uS.
  • Helpful post
    Level 14  
    w wizardzie edytora możesz generować profile ruchu stosując jak wyżej koleżka pisze generator PTO . To b.wygodne rozwiązanie
  • Helpful post
    Level 12  
    Maksymalna częstotliwość impulsu na wyjściu impulsowym (Q0.0, Q0.1) wynosi 20 kHz (dla CPU 221, CPU 222, CPU 224, CPU 226) natomiast dla CPU 224XP wynosi aż 100 kHz z zaznaczeniem, że w zależności od typu odbiornika oraz użytego kabla ewentualny dodatkowy rezystor tłumiący może poprawić jakość sygnału oraz odporność na zakłócenia.

    Mowa oczywiście o jednostce z wyjściami tranzystorowymi.

    A więc jeśli chodzi o generacje impulsów o częstotliwości 20 kHz jest to do zrealizowania , pytanie tylko jaki ma być odstęp czasowy jednej paczki od drugiej nie nie może być mniejsza od ok 10 ms bo ok tyle wynosi max czas cyklu programu.
  • Level 10  
    Dzięki wielkie. O to mi właśnie chodziło. Owen dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Potwierdziła ona moje przypuszczenia. Czas pomiędzy paczkami będzie dłuższy niż 10 ms.