Vaillant eco TEC plus 186

and-lys 23 May 2009 12:07 3485 10
  • #1
    and-lys
    Level 11  
    Witam
    Kupiłem kocioł Vaillanta ECO TEC 186 i mam zamiar podłączyć go do istniejącej, otwartej instalacji grzewczej. Czy jest sposób na oszukanie czujnika ciśnienia zamontowanego w piecu tak by pracował on przy istniejącym u mnie ciśnieniu ok. 0,6 bar? Ewentualnie czy można ten czujnik wymienić na inny o mniejszym zakresie?
  • #2
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Pragnę poinformować, że z tego co wiem - to stracisz gwarancję jeśli tak kocioł będzie pracował.
  • #3
    and-lys
    Level 11  
    No tak, ale:
    1. czy to jest możliwe?
    2. czy jest czujnik który można zamontować "legalnie" i nie stracić gwarancji?
  • #4
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    and-lys wrote:
    No tak, ale:
    1. czy to jest możliwe?
    2. czy jest czujnik który można zamontować "legalnie" i nie stracić gwarancji?


    Ad 1 - TAK
    Ad 2 - NIE (np: w Viessmannie jak serwisnat coś takiego stworzy to wszystko jest OK do czasu kontroli przez serwis fabryczny. Po kontroli przychodzi do niego pismo, że ów serwisant nie jest już w klubie. Jak jest w Vaillancie - nie wiem).

    Wg mnie jedynym sensownym rozwiązaniem jest dodatkowy wymiennik płytowy i dodatkowa pompa. Koszt sumaryczny tego sztofu może wynieść ok. 1300 zł.
  • #5
    and-lys
    Level 11  
    jeżeli "TAK" to jak?
  • #6
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Wybacz, ale nie mogę niestety powiedzieć bo koledzy-forumowicze z tegoż forum mnie zjedzą a ponadto może to być niebezpieczne dla Użytkownika i delikatnego urządzenia jakim jest kocioł wiszący.
  • #7
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Kocioł musi pracować w układzie zamkniętym, bo tak został certyfikowany. Nie rób bomby z niego. Podłącz go po prostu tak, jak został do tego wyprodukowany, czyli w układzie zamkniętym.
  • #8
    serwisant73
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Wciąż zaskakują mnie pomysły racjonalizatorskie naszych rodaków.Po kiego poprawiać fabrykę?Zamknij układ,albo podłącz go przez wymiennik płytowy.To jedyne dopuszczalne rozwiązani!Utrata gwarancji to pewnie pikuś,ale jak pisał kolega wyżej-po co samemu budować sobie bombę w domu?!
  • #9
    and-lys
    Level 11  
    Zamknięcie instalacji nie jest możliwe.
    Czyli: kocioł połączyć z wymiennikiem płytowym - który z drugiej strony wpiąć z dodatkową pompą do istniejącej otwartej instalacji.
    Czy tak będzie OK? w kotle będzie wtedy bardzo mało wody.
  • #10
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Będzie OK

    Dodano po 2 [minuty]:

    A jak jeszcze uzdatnisz wodę po stronie kotła gazowego, to będzie śmigał, śmigał, śmigał ....
  • #11
    and-lys
    Level 11  
    Postąpiłem zgodnie z waszymi radami Panowie, na małym obiegu pracuje piec i wymiennik płytowy, a na dużym otwartym obiegu - druga strona wymiennika i stara instalacja CO. Z oceną zaczekam do sezonu grzewczego, próby wypadły pomyślnie więc jestem dobrej myśli.
    Dziękuję za rady.