    Witam

    Czy taki kocioł dwufunkcyjny (co, cwu - / Saunier Duval Isomax Condens F 30-35 E/) wystarczy na dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej, jednopiętrowy o pow. 130m2.
    Na zielono – miejsca doprowadzenia ciepłej wody (umywalki, wanna, zlew…)
    Na fioletowo – kaloryfery
    Czerwono - miejsce umieszczenia Isomax`u
    Dom nowy, izolacja zewnętrzna. Izolacja boczna – budynek sąsiadujący. Dach ocieplony.
    Ogrzewania podlogowego nie przewiduję.

    Instalator – wczoraj stwierdził że piec jest zbyt mocny na taką powierzchnię i będą „straty rozruchowe”

    Help, Czy może mi to potwierdzić jakiś fachowy forumowicz ?

    ++++++++++++++
    2012-12-08
    Kocioł daje radę. Jeden raz był wzywany technik do czyszczenia zbiornika - nie miałem jeszcze instalacji odkamieniającej wodę na wejściu H2O za wodomierzem.
    Błędem było zamontowanie zbyt małej liczby kaloryferów (posłuchałem się fachowca od PURMO, który źle dokonał obliczeń.

    Ogrzewanie domu w bardzo silne mrozy (25-30*C): do 30 m3 gazu, w mniejsze to ok. 12m3; w lecie grzanie samej wody ok. 1m3 dziennie.

    Kupiłem programator Exa-Control 7. Żałuję. Ma tylko 3 "strefy czasowe" do zaprogramowania automatycznego sterowania piecem. Przydałoby się więcej.


    ++++++++++
    Saunier Duval Isomax Condens F 30-35 E
  • #2
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Ten kocioł ma moc modulowaną 8-28,6/8-34,2 kW więc na pozór tak by się mogło wydawać. Jadnak wg mnie nie do końca jest to prawdą, ponieważ im mniejsze obciążenie pracy kotła kondensacyjnego to tym większa jego sprawność. Lepiej byłoby jednak żeby kocioł chodził z mocą, np od 4 kW! Są takie kotły ale wtedy ich moc wynosi np: 3,8-12,0 kW. W okresie silnego mrozu wtedy taki kocioł pójdzie z maksymalną mocą i sprawność jego spadnie. Pozostaje pytanie czy korzyści z zabudowania zbyt dużego kotła skompensują niższą sprawność kotła o mniejszej mocy!? Ciężkie pytanie. Trzeba by to jakoś policzyć ale nie wiem jak. Poza tym kocioł posiada cyrkulację c.w.u. w zintegrowanym podgrzewaczu wody i ten pilot - ciekawe rozwiązanie chyba.
  • #3
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    wawrzeczko_t wrote:
    im mniejsze obciążenie pracy kotła kondensacyjnego to tym większa jego sprawność.


    Szukam jakichś pisemnych dowodów potwierdzających powyższe stwierdzenie. Jak znajdę - to tu zamieszczę.
  • #4
    Ogre2000
    Level 11  
    Wiem, że już styczeń 2010 i pewnie kocioł jakiś już kupiłeś ale może ktoś będzie szukał to odpowiem z doświadczenia.
    Mam właśnie kocioł o którym piszesz. U mnie działa bez problemów w domu jednorodzinnym o pow. 135 m2, parterowym bez poddasza.
    Z tego co pamiętam instalator ograniczył max moc na komputerze pieca.
    Zresztą w tym piecu wszystko reguluje się pilotem. Część zmiennych ustawia się w trybie serwisowym, ze podstawowe dane w trybie użytkownika.
    Na prawdę nie ma powodu do zmartwień. Jeżeli nie trzeba dużo grzać, to piec po prostu będzie mniej grzał, bo jego moc jest modulowana.
  • #5
    borbet
    Level 13  
    Ogre2000 wrote:
    Wiem, że już styczeń 2010 i pewnie kocioł jakiś już kupiłeś ale może ktoś będzie szukał to odpowiem z doświadczenia.
    Mam właśnie kocioł o którym piszesz. U mnie działa bez problemów w domu jednorodzinnym o pow. 135 m2, parterowym bez poddasza.
    Z tego co pamiętam instalator ograniczył max moc na komputerze pieca.
    Zresztą w tym piecu wszystko reguluje się pilotem. Część zmiennych ustawia się w trybie serwisowym, ze podstawowe dane w trybie użytkownika.
    Na prawdę nie ma powodu do zmartwień. Jeżeli nie trzeba dużo grzać, to piec po prostu będzie mniej grzał, bo jego moc jest modulowana.


    Trzeba tylko pamiętać o jakości wody w układzie CO i CWU. Woda twarda (np. wodociągowa) zapycha: wymiennik CWU, wymiennik główny, zawór 3-drogowy. Koszt czyszczenia/ wymiany jest spory.
    Nie piszę tego, żeby odradzić kocioł, ale po zakupie polecam dobrego instalatora. W Wawie wiem, kogo polecić a kogo nie.

    PZDR
  • #6
    Ogre2000
    Level 11  
    Witam, w każdym przypadku, kiedy ogrzewamy kaloryferami z wodą trzeba brać jej jakość pod uwagę. No ale czymś ogrzewać trzeba. :)