Pomiar zasilacza. Jakie powinny być wyniki?

25 Maj 2009 18:59 873 2
  • Poziom 13  
    Witam. Nie wiem czy w dobrym dziale pisze ale tylko ten był chyba odpowiedni. A więc tak, Mam transformator mam zasilacz który składa się z:
    -TS400VA 230/2x32V
    -Mostek KBPC3510
    -Kondensatory 2x10000uF/50V

    No i robię pomiar. Daje miernik na minus i plus zasilacza i po wyprostowaniu jest 2x45V a ile powinno być w takim razie gdy dam na np. minus i GND lub plus i GND? Pozdrawiam
  • Pomocny post
    Poziom 32  
    DJ Pablo napisał:
    Daje miernik na minus i plus zasilacza i po wyprostowaniu jest 2x45V
    Napięcie wyjściowe jest większe o √2.
    DJ Pablo napisał:
    a ile powinno być w takim razie gdy dam na np. minus i GND lub plus i GND? Pozdrawiam
    Trochę niezrozumiale napisałeś, jeśli mierzysz napięcie między minusem (plusem) i GND to powinno ono wynosić 45V (bez obciążenia), jeżeli natomiast mierzysz między minusem a plusem to 90V.
    Jeśli chodziło Ci o coś innego to opisz problem trochę jaśniej :D
  • Poziom 13  
    O właśnie o to chodziło :D No może trochę dziwnie napisałem ale odpowiedź dostałem jasną. Wielkie dzięki. :)

    Dodano po 3 [minuty]:

    No i sprawdziłem i tak jest jak napisałeś wyżej. :) Zasilacz sprawny jest z tego wychodzi :D Zamykam temat