Andrew787 03 Jun 2009 23:31 4615 8
  • #1
    Andrew787
    Level 2  
    Witam!Mam od kilku dni problem z moim piecem,otóż podczas załączania pieca potrafi buchać(detonacja)Dzieje się to nie zawsze,ale jest to mało przyjemne i chyba niebezpieczne.Proszę o pomoc!Dodam że piec ma ok.7lat i jest to model ZW 23 KE
  • Helpful post
    #2
    mirrzo

    Moderator on vacation ...
    Zakręć gaz, odłącz 230V i dzwoń do serwisu; sam nie zadziałasz.
    Junkers Serwis:
    0 801 300 810
  • Helpful post
    #3
    12B
    Level 21  
    Kocioł do czyszczenia + najprawdopodobniej do wymiany elektrody. Oczywiście regulacja. Dzwoń po serwis.
  • Helpful post
    #4
    krzysztofmatusik
    Level 22  
    Tym razem też dołączę się do odpowiedzi kolegów.Sam niczego nie dotykaj i dzwoń.Kocioł potrzebuje konserwacji i sprawdzenia przez osobę znającą się na rzeczy!
  • Helpful post
    #5
    akwedukt
    Level 24  
    No może telefon do......... wiadomo gdzie,żart.A elektrody to napewno do wymiany.
  • Helpful post
    #6
    systemgaz
    Level 23  
    mirrzo wrote:
    Zakręć gaz, odłącz 230V i dzwoń do serwisu; sam nie zadziałasz.
    Junkers Serwis:
    0 801 300 810


    A panu już dziekujemy za reklamę serwisantow Junkersa. Opowieści o serwisie, to powieść rzeka :)
  • Helpful post
    #7
    akwedukt
    Level 24  
    To gdzie ma dzwonić na 999.
  • #8
    wawrzeczko_t
    Heating systems specialist
    Jak już coś wybycha to należy odciąć dopływ gazu i prądu do budynku i ewakuować wszystkich mieszkańców. I zadzwonić na 998
  • #9
    Andrew787
    Level 2  
    Kocioł naprawiony.