slimak281 04 Cze 2009 09:00 2287 3
  • #1 04 Cze 2009 09:00
    slimak281
    Poziom 11  

    WItam,
    Mam problem z kontaktronami METAL WORK CR22M, gdy polaczylem kontaktron na cewke przekaznika to spadek napiecia na kontaktronie jest ponad 6 V przy zasilaniu 24V, co moze byc przyczyna takiej sytuacji. WIem ze trzeba zabezpieczyc styki kontaktronowe przed obciążeniem, dlatego podlaczylem rownolegle do cewki przekaznika diode powrotna. Tylko ze na samym poczatku proby robilem bez diody, Spadek napięcia byl tak duzy ze nie zalacza przekaźnika. Czy od pierwszych prob mogl uszkodzic sie kontaktron bez diody? Probowalem z innymi kontaktronami bez diody i na 10 szt tylko 6 dzialalo poprawnie. Zaznacze ze spadki zauwazylem od samego poczatku.
    Co zrobic zeby poprawic parametry Kontaktronu.

    0 3
  • Relpol
  • #2 04 Cze 2009 09:06
    elkard
    Poziom 35  

    A jakie parametry ma cewka tego podłączanego przekaźnika (moc ew. prąd, AC czy DC) ?
    Którą wersje czujnika posiadasz 2 czy 3 przewodową ?

    0
  • Relpol
  • #3 04 Cze 2009 12:02
    slimak281
    Poziom 11  

    Cewka ma przy 24V DC ok 0,5mA przy podlaczeniu, czujnik 2 przewodowy, czy mozna podlaczac kontaktron bez zabezpieczenia? czy mozna podciagnac napiecie za kontaktronem jakos?

    0
  • #4 04 Cze 2009 13:46
    elkard
    Poziom 35  

    Z karty katalogowej wynika że spadek napięcia na tym czujniku nie powinien wynosić więcej niż 3V. Może problem jest w bardzo niskim obciążenia jakie zastosowałeś. Podajesz, że prąd cewki wynosi 0,5 mA, coś bardzo mało.
    A dioda o ile dana jest we właściwym kierunku nie powinna przeszkadzać.