Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Czy można wyłącznik ograniczający zastąpić bezpiecznikiem?

makosy 07 Cze 2009 12:56 2441 6
  • #1 07 Cze 2009 12:56
    makosy
    Poziom 10  

    Czy wyłącznik ograniczający można zastąpić zwykłym bezpiecznikiem o niższym prądzie zadziałania ?

    0 6
  • Pomocny post
    #2 07 Cze 2009 13:03
    alfaam
    Poziom 19  

    gdzie masz ten wyłącznik ograniczający

    0
  • #3 07 Cze 2009 13:11
    makosy
    Poziom 10  

    Budownictwo mieszkaniowe

    1
  • #4 07 Cze 2009 14:05
    alfaam
    Poziom 19  

    skąpisz informacji
    Masz zainstalowany ogranicznik mocy w mieszkaniu i chcesz go zastąpić wyłącznikiem nadmiarowo prądowym ?
    napisz coś wiecej


    Proszę pamiętać o zasadach obowiązujących na tym forum.Dotyczą one także pisowni.-serwisant73

    0
  • #5 07 Cze 2009 14:35
    makosy
    Poziom 10  

    fakt mało... przepraszam...


    Ale chodzi mi o to czym różni się ogranicznik mocy od bezpiecznika ?
    Widziałem charakterystyki.... Czy tylko tym że ograniczniki mocy daje sie na duże moce ?

    0
  • #6 07 Cze 2009 14:52
    golonka
    Poziom 13  

    Ogranicznik poboru mocy służy do automatycznego odłączenia zasilania obwodu instalacji jednofazowej w przypadku przekroczenia ustalonej wartości mocy pobieranej przez odbiorniki w tym obwodzie.
    Działanie
    Ogranicznik mocy pozwala na zasilanie obwodu gdy łączna moc odbiorników w kontrolowanym obwodzie jest niższa od ustalonej na skali ogranicznika. Przekroczenie ustalonego progu poboru mocy w obwodzie kontrolowanym powoduje odłączenie zasilania tego obwodu. Zasilanie zostanie wznowione automatycznie po 30s. Jeżeli wartość pobieranej mocy nadal będzie większa od ustawionej nastąpi ponowne odłączenie zasilania obwodu.
    Ogranicznik poboru mocy posiada układ opóźniający jego zadziałanie (1,5÷2s), co zapobiega wyłączeniu zasilania w przypadku chwilowych przekroczeń ustalonej mocy, czyli w żaden sposób nie zastąpi bezpiecznika ,ma zgoła inna rolę.

    0
  • #7 07 Cze 2009 15:44
    alfaam
    Poziom 19  

    Kolega makosy chyba miał na myśli wyłącznik taryfowy moellera, a kolega "konsumpcyjny" ;-) przedstawił ideę działania ogranicznika mocy np firmy f&f.
    Ten pierwszy ma faktycznie charakterystykę podobną do "S" z tym że regulowaną. Różnica jest chyba tylko w możliwości zmiany nastaw prądu wyzwalania w pewnym zakresie. Zapewne można zastąpić wył. taryfowy "S" ale chyba nie na odwrót. Najlepszym rozwiązaniem będzie ten z F&F.

    Dodano po 5 [minuty]:

    Po pewnych przemyśleniach wydaje mi się że wył. taryfowy byłby idealnym wyłącznikiem np. przedlicznikowym i chyba po to został stworzony, czyli może pełnić rolę wył. nadprądowego. Wypadało by zadzwonić do moellera i potwierdzić to. W katalogu nie jest to jednoznacznie określone.