UPS Fideltronik Ares 500 niskie napięcie na kablach od AKU

07 Jun 2009 21:55 2351 1
  • Level 13  
    UPS Fideltronik Ares 500 niskie napięcie na kablach od AKU
    Witam, posiadam UPS Fideltronik Ares 500.

    Akumulator jest już chyba do wywalenia, natomiast jak podepnę zamiast niego zasilacz 12V/1A to jakieś napięcie na wyjściu jest, a mam problem taki że jak podepnę na kable miernik i wepnę zasilanie UPS-a do gniazdka to na kablach jest napięcie około 0.6V czy to normalna sprawa?
    Wydawałoby się, że powinno być powyżej 12V żeby akumulator ładowało.
    Poprawiłem TONI_2003
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • LegrandLegrand
  • Level 12  
    Przede wszystkim, aby ten zasilacz się załączył, a tym samym aby włączyła się ładowarka, musi mieć sprawny akumulator (ponad +10,5V).
    Zrób tak - podaj na kable akumulatora napięcie +12V (może być za baterii lub zasilacza), a następnie włącz UPS-a do sieci - powinien się załączyć.
    Dopiero wtedy zmierz napięcie ładowania (powinno wynosić około +10-11V).