Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Separacja galwaniczna interfejsu różnicowego RS 485

xPatryk 08 Cze 2009 11:55 1458 1
  • #1 08 Cze 2009 11:55
    xPatryk
    Poziom 15  

    Witajcie,

    czy ktoś z Was orientuje się, jak zrealizować separację galwaniczną modułów slave (obrotnice + sterowanie do kamer) od magistrali RS485?

    Magistrala ta będzie podwieszona pomiędzy słupami oświetleniowymi i w przypadku burzy mogą poindukować się w niej "czasami" duże różnice potencjałów i chciałbym zabezpieczyć moduły dołączone do tejże magistrali przed takimi "przyjemnościami.

    Połączenie wykonane zostanie skrętką ekranowaną "ethernetową", więc wspólna masa już jest. Jak podłączyć transoptory? Od strony "magistrali" czy na wyjściu TTL konwertera rs485?

    Pozdrawiam,
    Patryk

    0 1
  • #2 08 Cze 2009 13:31
    marek_Łódź
    Poziom 36  

    Prościej jest chyba po stronie TTL. A jaki poziom izolacji Cię interesuje, bo typowe układy separujące nie dają więcej niż 2-3kV (inna sprawa, że wyższe poziomy i tak trzeba wstępnie zbić przez jakieś obejście)

    Najprościej zastosować ADM2483

    0