Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Jak podłączyć dodatkowy obwód?

09 Cze 2009 15:03 9947 21
  • Poziom 10  
    Witam!
    Prosiłbym Was o nakreślenie mi jak podłączyć dodatkowy obwód do instalacji pokazanej na zdjęciu.

    Jak podłączyć dodatkowy obwód?

    Z góry dzięki :)
  • Poziom 15  
    Nie nazwał bym tego instalacją. Hydraulik lepiej by to zrobił. Osobiście bym się do tej "instalacji" nie zbliżał.
  • Poziom 10  
    Rozjaśnij mi temat :)
    Co jest nie tak, bo jestem laikiem...
  • Moderator HydePark/Samochody
    Delikatnie mówiąc, przewód żółtozielony powinien być zawsze przewodem ochronnym. Zasilanie Esów daje się od góry. A podłączyć możesz robiąc mostek z zasilania ( czyli od dołu) do następnego esa , poprzez który zasilisz dodatkowy obwód.

    Tak na marginesie: to zabrałbym papiery temu kto to podłączał i jeszcze nakopał do d.....
  • Spec od Falowników
    arturavs napisał:
    Zasilanie Esów daje się od góry.


    Nie ma takiego nakazu. Tu akurat widać, że "esy" legranda mają miejsce na szynę miedzianą (grzebień) właśnie od dołu. Czyli są przewidziane do zasilania z dołu.
  • Moderator HydePark/Samochody
  • Poziom 10  
    Więc tak. Zasilanie idzie czarnym kablem od dołu. A te dwa grubsze, niebieskie przewody podłączone do górnej listwy to co to będzie?
    Co z przewodami neutralnymi i uziemieniem?
  • Poziom 30  
    Moeller np wyprowadza podłączenie listwy od góry i dołu, żeby był wybór. Osobiście podłączam zawsze esy od dołu - wszystkie maszyny jakie do nas przychodziły z zachodu mają zasilanie esów na dole.

    Proste wyjaśnienie - jak Ci spadnie śrubka na esa na górne styki to może zrobić zwarcie między dwoma fazami - jak jest zasilanie od dołu to eska wyrzuci, a jak od góry?

    Co do instalacji

    Listwa z niebieskimi przewodami to będzie najprawdopodobniej N. PE nie ma tu wyprowadzonego.
    Mostki między "eskami" zrobiłbym czarnym przewodem - będzie mniej straszyć.
  • Moderator sekcji Technicznej
    arturavs napisał:
    Delikatnie mówiąc, przewód żółtozielony powinien być zawsze przewodem ochronnym. Zasilanie Esów daje się od góry. A podłączyć możesz robiąc mostek z zasilania ( czyli od dołu) do następnego esa , poprzez który zasilisz dodatkowy obwód.

    Tak na marginesie: to zabrałbym papiery temu kto to podłączał i jeszcze nakopał do d.....


    I to solidnie nakopać!!!
    To wszystko mało! Ciekawe jakie obwody sa pozabezpieczane dwudziestkami???? Do czego ta rozdzielnica? (oprócz tego, że do rzyci)
  • Poziom 14  
    Niektórzy elektrycy mało myślą, zakładają przewód jaki akurat wpadnie im w ręce. Pewne zasady w kolorystyce izolacji przewodów (np: czerwony -fazowy,niebiedki-N,żółtozielony-PE) i stosowania bezpieczników na odpowiedni "A"(np:oświetlenie 6A, gniazdka 10-16A) obowiązują. Zasadne jest łączenie jakie podał Maly .Myślenie jeszcze nikomu nie zaszkodziło.
  • Spec od Falowników
    Fazy raczej brąz i czarny (ew. szary), a czerwone mogą być obwody sterownicze. Sam też czasem na brąz mówię "czerwony", ale daltonistą nie jestem.
  • Poziom 10  
    Czyli na "chłopski rozum", muszę podłąćzyć dodatkowy bezpiecznik, podpiąc go pod fazę tak jak te inne, a do listwy rozdzielczej (tam gdzie te niebieskie kable) podłączyć kabel neutralny ?
    A co z uziemieniem, można je jakoś wyprowadzić?
    Chcę sobie wyprowadzić obwód na garaż, jakieś sugestie?
  • Poziom 29  
    Przydałoby się wymienić bezpiecznik 4 od lewej bo ma złamaną dźwignię.
  • Moderator sekcji Technicznej
    antoś12 napisał:
    Niektórzy elektrycy mało myślą, zakładają przewód jaki akurat wpadnie im w ręce. Pewne zasady w kolorystyce izolacji przewodów (np: czerwony -fazowy,niebiedki-N,żółtozielony-PE) i stosowania bezpieczników na odpowiedni "A"(np:oświetlenie 6A, gniazdka 10-16A) obowiązują. Zasadne jest łączenie jakie podał Maly .Myślenie jeszcze nikomu nie zaszkodziło.


    Norma kolorystyczna jest OBOWIĄZUJĄCA czyli jest normalnym prawem, jak nakaz jazdy po trzeźwemu.
  • Poziom 11  
    Cytat:
    Norma kolorystyczna jest OBOWIĄZUJĄCA czyli jest normalnym prawem, jak nakaz jazdy po trzeźwemu.


    Dokładnie !!

    PS : patrząc z góry to przewód zasilający jest czarny więc "może" instalacja przed bezpiecznikami jest dobra . Spiepsz...ne jest na pewno dalej. Zastanowić się też trzeba jak kolega kilka postów wyżej wspomniał jakie obwody zabezpieczone są dwudziestkami ??i koniecznie wymienić uszkodzony bezpiecznik , chociaż działający ale jednak "uszkodzony"A co do oddzielnego zabezpieczenia na garaż to tak osobny bezpiecznik . Tylko dlaczego to wszystko na tej samej fazie ??
  • Moderator sekcji Technicznej
    arturavs napisał:
    Może 3f ni ma?


    jak "ni ma" to co robi tyle obwodów po 20A?
  • Moderator HydePark/Samochody
  • Poziom 10  
    Hmm, a można by było mniej OT a bardziej w temacie?
  • Poziom 11  
    Najpierw może niech kolega bardziej rozjaśni temat. Co za obwody są zabezpieczane tymi dwudziestkami, i ilu fazową instalacje kolega posiada , bo jak na razie to żaden z kolegów nie doradzi Ci jak poprowadzić nowy obwód skoro maja tyle wątpliwości co do poprawności wykonania przedstawionej instalacji

    Pozdr.
  • Pomocny post
    R.I.P. Zasłużony dla elektroda
    golem7 napisał-
    Cytat:
    Witam!
    Prosiłbym Was o nakreślenie mi jak podłączyć dodatkowy obwód do instalacji pokazanej na zdjęciu.

    Dokładasz z boku na listwę 1 zabezpieczenie nadprądowe o odpowiedniej wartości do przekroju przewodu zasilającego i odbiorczego, "wyrzucasz" te mostki łączące eski od dołu i kupujesz w hurtowni specjalną listwę miedzianą łączącą eski (1 fazowe) i obcinasz ja na 6 modułów- 5 istniejących i ten jeden dodatkowy. Wtedy będziesz miał już gotowy odbiór. Listwa z boku- z lewej strony to zapewne listwa zerowa (pozostałe przewody które powinny być podłączone pod tą listwę są chyba skręcone na jakiejś kostce z tyłu- za tablicą), więc na tej listwie możesz zrobić rozdział podłączając nowy obwód do garażu. Pamiętaj, żeby wcześniej wyłączyć napięcie, a jeszcze lepiej, jeśli zajmie się tym elektryk- sprawdzi z jaką siecią ma do czynienia, zweryfikuje poprawność doboru pozostałych zabezpieczeń (jak już koledzy zauważyli są raczej na wyrost) biorąc pod uwagę przekrój przewodu, i zrobi to bezpiecznie za parę "groszy"...
  • Poziom 10  
    No i o to właśnie chodziło. Dziękuję :)