Mozaj wrote: listwa odłączona już, zobaczymy jutro jaki efekt będzie. A nie da sie w jaki kolwiek sposób sprawdzić czy to jest właśnie wina listwy? jakoś to zmierzyć? moim jeszcze jednym podejrzanym jest zegar sterujący bojlerem, jest on umieszczony na szynie z bezpiecznikami ale teraz pytanie, czy on w jaki kolwiek sposób ma połączenie z uziemieniem w domu że mógłby wyzwalać wył. róż.-prądowy? nie jest to zegar elktroniczny z wyświetlaczem tylko po prostu kręci się na nim tarcza 24godzinna na którą zakłada się takie małe wypustki na konkretną godzine i o tej konkretnej godzinie wypustka porusza zapadką która uruchamia bojler
To odpada, prędzej sam bojler, wystarczy trochę wilgoci i klapa.
Później się włącza, nagrzewa i wilgoci nie ma i resztę dnia działa, a czasami może coś się skropli przez noc ....i masz rano niespodziankę.
Dlatego czasami lepiej na łazienkę (urządzenia wodne) dać osobne RCD a na resztę domu drugi, tylko że RCD nie rozdają na ulicy.
Nie włącza się on o tej 8 ?
Ale najpierw listwa.
P.S. To nie wina listwy tylko przepięć w sieci energetycznej, założeniem producentów listwy jest wywalenie bezpiecznika (warystor zwiera przepięcie do PE i wywala bezpiecznik) różnicówka reaguje na prądy 30mA a bezpiecznik na parędziesiąt amper...... , jednocześnie poprawia się ochrona przed przepięciami - kosztem niespodzianek.
Rozwiązaniem jest instalacja ochronnika B+C w rozdzielnicy przed RCD.