Pomiary elektryczne obiektów i urządzeń

Piters79 23 Cze 2009 14:55 9250 5
  • #1 23 Cze 2009 14:55
    Piters79
    Poziom 9  

    Publikacji na temat pomiarów elektrycznych jest wiele, ale brakuje mi konkretnych przykładów jak je wdrożyć w życie. Często pojawia się wiele pytań. Pracuję w zakładzie przemysłowym i dla przykładu chcę zrobić wszelkie niezbędne pomiary okresowe dla hydroforni (budynek wolnostojący, w środku instalacja elektr. oraz urządzenia typu: pompy, sprężarki itp.). I teraz po kolei pomiary:
    1. Ochrona odgromowa - dla całego budynku, raz na 5 lat.
    2. Instalacja oświetleniowa oraz siłowa - pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej: 1 raz na rok ze względu na dużą wilgotność oraz rezystancja izolacji: raz na 5 lat.
    3. Ochrona urządzeń - ochrona przeciwporażeniowa: raz na rok (jak wyżej) oraz rezystancja izolacji (tu mam problem czy rzeczywiście jest konieczny a jeżeli tak to pewnie co 5 lat?).
    I pewnie to by było na tyle - chyba że się mylę, proszę o poprawę.
    I inny problem: co ile badać instalację odgromową na wolnostojącej rozdzielni? Przepisy mówią o obiektach z różnymi napięciami, że powinny być badane częściej nie określając co ile. Czy co 3 lata wystarczy? Czy musi to wynikać z kilkuletnich wyników?
    Proszę kolegów elektryków o podzielenie się swoim doświadczeniem.

    0 5
  • #3 23 Cze 2009 17:51
    retrofood
    Moderator

    Niedawno weszły w życie nowe regulacje prawne. Ja ich jeszcze nie znam dobrze i nie chciałbym ciebie wprowadzać w błąd. Generalnie należy przestrzegać prawa budowlanego, ale konkretną częstotliwość prac ustala Właściciel zakładu. Zawsze może ustalić więcej przegladów niż w innych przepisach. Ale nie może mniej. Instrukcje zakładowe są najwazniejsze.

    0
  • #4 24 Cze 2009 07:20
    Piters79
    Poziom 9  

    No dobrze. Ale jeżeli zakład nie posiada swoich instrukcji określających okresy pomiarów to czy wystarczy robić pomiary tylko co 5 lat jak to określa Prawo Budowlane? Bo na pewno nie jesteśmy od nich zwolnieni nawet jeżeli nie określają tego przepisy wewnętrzne w zakładzie. Pracowałem już w kilku zakładach i w każdym inaczej się interpretuje przepisy. Proszę o przykłady, jak to się odbywa w innych zakładach.

    0
  • #5 24 Cze 2009 10:46
    retrofood
    Moderator

    Piters79 napisał:
    No dobrze. Ale jeżeli zakład nie posiada swoich instrukcji określających okresy pomiarów to czy wystarczy robić pomiary tylko co 5 lat jak to określa Prawo Budowlane? Bo na pewno nie jesteśmy od nich zwolnieni nawet jeżeli nie określają tego przepisy wewnętrzne w zakładzie. Pracowałem już w kilku zakładach i w każdym inaczej się interpretuje przepisy. Proszę o przykłady, jak to się odbywa w innych zakładach.


    Przecież napisałem!
    Nowe prawo uniewazniło stare zasady, a zobowiązało właścicieli do opracowania instrukcji!! To na właścicielu spoczywa opracowanie harmonogramu.
    Przykłady z innych firm nic ci nie dadzą, bo to jest ta świeże, że pewnie w niewielu firmach wdrożone.
    Można skorzystać z normy: PN-HD 60364-6 "Sprawdzanie", która to proponuje najdłuższy czasokres badań - co 4 lata, za wyjątkiem szczególnych przypadków.
    Ale podstawą jest jednak PB.

    0
  • #6 26 Cze 2009 20:07
    djbada
    Poziom 1  

    Okres pomiędzy kolejnymi sprawdzaniami
    Rodzaj pomieszczenia skuteczności ochrony prze-ciwporażeniowej rezystancji izolacji instalacji
    1. O wyziewach żrących nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
    2. Zagrożone wybuchem nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 1 rok
    3. Otwarta przestrzeń nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
    4. Bardzo wilgotne o wilg. ok. 100% i wilgotne przejściowo 75 do 100% nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
    5. Gorące o temperaturze powietrza ponad 35 oC nie rzadziej niż co 1 rok nie rzadziej niż co 5 lat
    6. Zagrożone pożarem nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
    7. Stwarzające zagrożenie dla ludzi (ZL I, ZL II, ZL III) nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 1 rok
    8. Zapylone nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
    9. Pozostałe nie wymienione nie rzadziej niż co 5 lat nie rzadziej niż co 5 lat
    ów!

    -1