Miernik N110 lumel - nie kasuje licznika z zewnątrz

cezar63 25 Cze 2009 17:56 1322 2
  • #1 25 Cze 2009 17:56
    cezar63
    Poziom 14  

    Podaję +24 z pinu 8 na pin 5 natomiast pin4 zwarty jest z pinem 9.
    Czy potrzebny jest jeszcze jakiś warunek???

    0 2
  • #2 25 Cze 2009 18:31
    goldi74
    Poziom 43  

    Być może powinien znajdować się w trybie STOP. Czyli dodatkowo końcówka 3 zwarta z 8.

    W przypadku załączonych funkcji zewnętrznych E_In = „On” start,
    stop i kasowanie liczników odbywa się z wyprowadzeń zewnętrznych
    3,4,5 (patrz rys.2). Podanie na wyprowadzenia „start, stop” sygnału
    z przedziału napięć 5...24 V d.c. spowoduje zatrzymanie licznika.
    Odłączenie sygnału spowoduje start licznika. Podanie na wyprowadzenie
    „kasowanie” sygnału z przedziału napięć 5...24 V d.c. spowoduje
    skasowanie licznika.


    Tyle mówi instrukcja. Wynika z tego, że powinna być włączona obsługa zewnętrznych wejść sterujących.

    Czy jest ona włączona?

    0
  • #3 28 Cze 2009 22:22
    cezar63
    Poziom 14  

    Witam. Prawdopodobnie funkcja E_in nie jest aktywowana . Będę to mógł sprawdzić we wtorek. POzdrawiam i dziękuję za wskazówkę.

    0