Kabel ethernet a zakłócenia - przewody z prądem

Hunter8484 27 Cze 2009 11:01 4144 10
  • #1 27 Cze 2009 11:01
    Hunter8484
    Poziom 10  

    Witam :)

    Czy jeśli puszczę kabel ethernet, tuż obok puszki z kablami elektrycznymi lub ewentualnie obok kabla elektrycznego (odległość jakieś 5~10 cm) to będę mieć jakieś zakłócenia ??

    Albo czy istnieje prawdopodobieństwo, jeśli tak to jak duże ;)

    Pozdrawiam

    Moderowany przez Gusioo:

    Nadmiarowe "entery" były konieczne?

    0 10
  • #2 27 Cze 2009 12:08
    Anonymous
    Użytkownik usunął konto  
  • #3 27 Cze 2009 14:53
    geniusm
    Poziom 26  

    Jeżeli skrętka nie będzie położona równolegle do przewodów z prądem to nawet UTP da radę...

    0
  • #4 27 Cze 2009 16:42
    Hunter8484
    Poziom 10  

    Hmm a powiedzcie mi, w jakiej odległości skrętka musiałaby leżeć od przewodów z prądem ?

    0
  • Pomocny post
    #5 27 Cze 2009 17:14
    miwi
    Poziom 27  

    Najlepiej w odlwgłości 20-30 cm

    0
  • #6 27 Cze 2009 17:35
    Hunter8484
    Poziom 10  

    Dzięki :)

    I jeszcze jedno pytanie: chciałbym dołączyć kamery ip do tego (coś w stylu małego monitoringu). Jednak nie wiem, czy nie będzie problemem różnica potencjałów, czy problemem nie będzie także podłączenie z routerem ? Czy moj ethernet (przebiegający przez kondygnację) nie będzie mieć różnic w potencjale i zakłóceń ? Zamierzam puścić kable od kamery ip do routera, z routera kablem na piętro do serwera. Są tam inne fazy i potencjały. Czy jest szansa że będą działać bez żadnych zakłóceń ? Czy będę w stanie ewentualnie im w jakiś sposób zapobiec ?

    0
  • #7 28 Cze 2009 10:50
    miwi
    Poziom 27  

    Gdyby sieć była zbudowana na okablowaniu koncentrycznym to istotnie był by problem. W Twoim przypadku niczym się nie przejmuj jeżeli chodzi o zasilanie urządzeń.

    0
  • #8 01 Lip 2009 01:05
    Hunter8484
    Poziom 10  

    Dlaczego byłby problem ? Mógłbyś wyjaśnić ?

    0
  • #9 01 Lip 2009 09:02
    miwi
    Poziom 27  

    Właśnie przez wspomnianą wcześniej różnicę potencjałów.

    0
  • Pomocny post
    #10 02 Lip 2009 05:00
    soltys_w
    Poziom 24  

    Może nie jestem specjalistą od sieci wielokondygnacyjnych, jednak wiem, że komputery podpięte do różnych faz zasilania potrafią czasem palić switch i/lub kartę sieciową przy skoku napięcia.
    W domu komputer siostry pracuje na innej fazie i już kilka razy się zdarzyło, że przy skokach zasilania na tamtej fazie leciała karta sieciowa w kompie albo w parze z portem switcha.

    Zalecane przy projektowaniu sieci jest zasilanie wszystkich urządzeń z jednej fazy, (niekoniecznie z jednego bezpiecznika - zależnie od obciążenia). Jeśli przewidujesz zastosowanie UPSa jest to wręcz niezbędne. Jeśli mimo wszystko nie będziesz ciągnął kabli zasilających, to przynajmniej daj wspólny przewód uziemiający.

    0
  • #11 06 Wrz 2009 00:27
    Hunter8484
    Poziom 10  

    Dzięki za radę, ale nie mam takiej możliwości niestety. Rozwalenie połowy chałupy w grę nie wchodzi.
    Aczkolwiek uwaga bardzo celna, nie pomyślałem o tym fakcie...

    Pozdrawiam

    0