UPS Fideltronik Ares 500 przenie뜻 AKU do Ares 700?

29 Jun 2009 15:20 5426 11
  • Level 11  
    UPS Fideltronik Ares 500 przenie뜻 AKU do Ares 700?UPS Fideltronik Ares 500 przenie뜻 AKU do Ares 700?

    Witam.
    Posiadam dwa zasilacze awaryjne USP Fideltronik:
    - UPS Fideltronik Ares 500 akumulator: CSB GP1272 12V/7.2Ah GP1272
    - UPS Fideltronik Ares 700, 2x AKU: LONG WP7-12 12V/7Ah

    W tym Ares 700 s dwa akumulatory i na jednym wida "pkniecie" i mi si wydaje, 풽 to jest przyczyna, 풽 on nie dzia쿪.

    Mam jeden jeszcze mam Ares 500 i on jest dobry, ale jest s쿪by do mojego zestawu PC.

    Nie wiem, czy mo퓆a pod낢czy te 2 akumulatory ze sob, 풽by dobrze dzia쿪쿽.
    I dlatego chce zasign길 waszej opinii na ten temat. :)
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprztowe. Zarejestruj si za darmo
  • Level 30  
    Ktre akumulatory chcesz ze sob po낢czy i niby jak?
    W Ares-ie 500 jest tylko jeden akumulator?
    Ja bym nie 낢czy szeregowo akumulatorw r璨nych producentw, bo napicie bdzie si rozk쿪da nierwnomiernie.
    Natomiast je턫i akumulatory s w niewiadomym stanie, to ju w ogle.
    D퀅go razem nie pochodz moim zdaniem.
  • Level 11  
    Tak w Ares 500 jest tylko jeden akumulator.
    Chce po낢czy CSB z LONG.
    CSB jest na쿪dowany do pe쿻a ponad 12V, a LONG jest roz쿪dowany ma 3.35V.

    Oryginalnie w Ares 700 dwa akumulatory by퀉 pod낢czone szeregowe, a jak pod낢cze te 2 rodzaje rwnoleg쿮 to bdzie OK?
  • Level 30  
    Je턫i LONG ma 3.35V, to nie spodziewa쿫ym si rewelacji.
    Prawdopodobnie jest uszkodzony, lub powa퓆ie zu퓓ty.
    Takie g녠bokie roz쿪dowanie prowadzi do jego trwa쿮go uszkodzenia.
    Sprbuj go pod쿪dowa (osobno) do ok. 14V, gdyby zacz교 gazowa (sycze) lub si nagrzewa, to jest do wyrzucenia. Gdyby jednak uda쿽 si go pod쿪dowa, to nale풹쿽by przetestowa mu pojemno뜻.
    O po낢czeniu z CSB lepiej zapomnij, bo zniszczysz sobie wszystkie akumulatory.
    Akumulatory musz by po낢czone szeregowo, bo uk쿪d 쿪dowania jest przystosowany do napicia ok. 24V.
    Pozostaje jeszcze kwestia przyczyny, dla ktrej uszkodzi퀉 si LONG-i.

    Problemowy mo풽 by sam UPS, ale to przypuszczenie.
    Radzi쿫ym odwiedzi serwis, lub kupi inny UPS, bo mo풽 by taniej ni naprawa elektroniki oraz wymiana akumulatorw (bez do턻iadczenia nie polecam gmerania w UPS-ach).
  • Level 17  
    Jak po낢czysz je rwnolegle to zamiast mie 24V, bdziesz mia 12V wic nie bdzie OK.

    :arrow: chudybyk, ale턬y si zgrali :D
  • Level 11  
    Czy z tego Ares 700 mog wsadzi akumulator do Ares 500, 풽by sprawdzi czy on jest dobry?
    Oraz czy dwa takie same akumulatory z Ares 500 mog da do Ares 700?
  • Level 30  
    Mo풽sz w쿽퓓 jeden akumulator do Ares-a 500.
    Sprbuj co do niego pod낢czy i wyj길 wtyczk z sieci.
    Czas podtrzymania zale퓓 od pobieranej mocy i stanu akumulatora.
    Mo풽sz da takie same akumulatory do Aresa 700, ale je턫i chodzi Ci po g쿽wie, 풽by dokupi drugi akumulator i wpi길 z istniej켧ym z 500-tki, to raczej odradzam.
    Te akumulatory naprawd powinny mie jak najbardziej zbli퓇ne parametry, nawet dat produkcji, 풽by d퀅go razem pracowa퀉.
  • Level 11  
    To jaki tam by akumulator, 풽by by쿽 24V i nie pod낢czony szeregowo?
  • Level 30  
    Do Aresa 700 powiniene w쿽퓓 dwa akumulatory, jak najbardziej zbli퓇ne parametrami, a najlepiej z tej samej partii produkcyjnej. Wszystko jedno, jakiego producenta, byle identyczne. Po낢czy je musisz szeregowo.
  • Level 11  
    Czyli jedyne wyj턢ie kupi dwa takie same, albo kupi nowy USP..