Przewód PE w pionie instalacyjnym "wodnym"

GalderW 05 Lip 2009 22:51 2725 12
  • #1 05 Lip 2009 22:51
    GalderW
    Poziom 10  

    Remontuję właśnie mieszkanie w 30-letnim bloku z wielkiej płyty. Instalacja elektryczna w mieszkaniu była oczywiście dwu-przewodowa. W trakcie remontu zamierzam tę instalację wymienić na 3-przewodową. Doprowadzone do mieszkania są nadal tylko 2 przewody, ale.... jak się okazało podczas wymiany pionów wodnych wraz z plastikowymi rurami poprowadzono również przewód PE (rury i przewód znajdują się 2 m od pionu elektrycznego w osobnym "kominie"). Sprawdziłem : przewód ten podłączony jest do szyny wyrównawczej zlokalizowanej w piwnicy budynku. Z tego co słyszałem w planach było podłączenie do tego przewodu wszystkich przewodzących elementów w łazience w każdym z mieszkań - czego nie zrobiono.
    PYTANIE: czy ten przewód PE można wykorzystać jako 3-ci przewód w instalacji w mieszkaniu, tzn. czy mogę go dociągnąć do mojej "tablicy" (dosłownie 2 metry od pionu wodnego)) i traktować jako normalne uziemienie?

    0 12
  • Pomocny post
    #3 05 Lip 2009 23:48
    pio_ta
    Poziom 13  

    jeżeli jest faktycznie tak jak piszesz to bez problemu możesz połączyć przewód ochronny od nowej instalacji do przewodu połączonego z szyną wyrównawczą ale przed podłączeniem proponował bym zrobić pomiary bo 30 lat temu różnie to bywało i może się okazać że rezystancja uziemienia w pomiarach wyjdzie w KΩ

    0
  • #5 06 Lip 2009 08:22
    GalderW
    Poziom 10  

    Sprawdziłem dokładnie - w pionie wodnym panowie instalatorzy pociągnęli wraz z nowymi rurami PP (dawniej były stalowe) przewód 10mm2 (bez żadnych dodatkowych zabezpieczeń przed uszkodzeniem mechanicznym). Przewód ten podłączony jest z jednej strony do głównej szyny wyrównawczej w piwnicy bloku (blok 11 pięter - moje mieszkanie na 3 kondygnacji) - a z drugiej strony nie jest podłączony nigdzie :). "Panowie fachowcy od rur" - tak jak wcześniej pisałem - nie wykonali w żadnym z mieszkań miejscowej szyny wyrównawczej.

    Czy te 10mm2 wystarczy? (O ile dobrze sprawdziłem w normach to tak, ale proszę mnie poprawić jeśli się mylę.)

    Jak fizycznie wpiąć się do tego przewodu (przewód przechodzi przez moje mieszkanie nie rozcięty)? (pytanie może głupie ale może są jakieś specjalne listwy, rozgałęźniki itp) ja znam np. takie listwy zaciskowe ochronne Link.

    Czy przewody wyrównawcze o przekroju 4mm2 poprowadzone od takiej listwy do wszystkich elementów przewodzących w łazience (wanna, kran, grzejnik co) będą wystarczające?

    Czy przewód 4mm2 poprowadzony od takiej listwy do tablicy rozdzielczej w mieszkaniu (odległej o jakieś 2 metry) będzie wystarczający?

    pio_ta napisał:
    jeżeli jest faktycznie tak jak piszesz to bez problemu możesz połączyć przewód ochronny od nowej instalacji do przewodu połączonego z szyną wyrównawczą ale przed podłączeniem proponował bym zrobić pomiary bo 30 lat temu różnie to bywało i może się okazać że rezystancja uziemienia w pomiarach wyjdzie w KΩ

    Wymianę instalacji wodnej wykonano ok 5 lat temu, w tym samym czasie zmodernizowano też "podziemną" ( w piwnicy) część instalacji elektrycznej w bloku (główne przyłącze, wykonano nowe uziemienia i szyny wyrównawcze. Niestety nie wymieniono tzw. WLZ zasilających poszczególne mieszkania więc nadal w pionie "elektrycznym" do mieszkań "biegną tylko 2 przewody). Pomiary oczywiście wykonam, przy pomocy znajomego fachowca (jak tylko powróci z przydługich wakacji :)

    0
  • #6 12 Lip 2009 18:01
    Bromak
    Poziom 11  

    Witam przewód PE powinien być oznaczony żółto-zielonym kolorem na całej długości zrobiony pomiar i dopiero można go wykorzystać.

    0
  • #7 12 Lip 2009 20:27
    bonanza
    Spec od Falowników

    GalderW napisał:
    Jak fizycznie wpiąć się do tego przewodu (przewód przechodzi przez moje mieszkanie nie rozcięty)? (pytanie może głupie ale może są jakieś specjalne listwy, rozgałęźniki itp) ja znam np. takie listwy zaciskowe ochronne


    Żeby tylko za tydzień sąsiad z dołu nie napisał: "Mogę przeciąć ten przewód? Bo muszę się wpiąć jakoś :?: ".
    :D

    0
  • #8 12 Lip 2009 21:12
    rocza
    Poziom 14  

    Jak zrobisz pomiar oporności i wyjdzie poniżej 5om to mażesz się wpiąć,dobra zasada jest taka żeby nie przecinać przewodu możesz się wpiąć odizolowując przewód i wykorzystać złączkę mosiężną przykręcaną na śrubach dostaniesz w każdym dobrym sklepie elektrycznym.Przewód od złączki do twojej instalacji też poleciłbym ci wykonać przewodem 10mm2.W praktyce zasada jest taka że przekrój PE powinien być przynajmniej równy przekrojowi przewodów L i N.

    0
  • #9 12 Lip 2009 22:11
    patryk-84a
    Poziom 28  

    rocza napisał:
    Jak zrobisz pomiar oporności i wyjdzie poniżej 5om to mażesz się wpiąć,dobra zasada jest taka żeby nie przecinać przewodu możesz się wpiąć odizolowując przewód i wykorzystać złączkę mosiężną przykręcaną na śrubach dostaniesz w każdym dobrym sklepie elektrycznym.Przewód od złączki do twojej instalacji też poleciłbym ci wykonać przewodem 10mm2.W praktyce zasada jest taka że przekrój PE powinien być przynajmniej równy przekrojowi przewodów L i N.


    Widzę jakieś nowe zasady, przepisy dotyczące uziomu. Ja wiem że uziom nie może mieć więcej jak 30 omów, wiadomo że staramy się aby było jak najmniej, ale skąd te 5 omów to nie mam zielonego pojęcia.

    0
  • #10 12 Lip 2009 22:49
    janhen
    Poziom 21  

    Witam
    Z opisu wynika że jest to prawdopodobnie przewód wyrównawczy PE.
    Jeżeli tak to nie może być wykorzystany jako przewód ochronny PE
    gdyż musiałby być prowadzony wspólnie z przewodami fazowymi i neutralnym w wewnętrznej linii zasilającej tzw.WLZ. i połączony z zaciskiem PEN w miejscu rozdziału PEN na N i PE.
    Natomiast nie 5 lub 30 omów .Rezystancja poniżej 5 omów są wymagane dla uziemień roboczych pkt. neutralnych transformatorów i generatorów w agregatach prądotwórczych , poniżej 30 omów rezystancja uziemień roboczych przewodu PEN w sieciach napowietrznych , żył i szyn PEN w złączach linii kablowych nn. jezeli jest to układ sieciowy TN-C lub TN-C-S.
    Trzeba zapytać elektryka który zajmuje się konserwacją i utrzymaniem instalacji elektrycznej w tym bloku o przeznaczenie tego przewodu.
    Pozdrawiam.

    0
  • #11 15 Lip 2009 08:42
    GalderW
    Poziom 10  

    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi, sprawa jak widać dość skomplikowana :) więc podczas remontu łazienki porostu zostawię dostęp to tego przewodu, a elektryk który będzie wymieniał tablicę zrobi pomiary i podejmie decyzję.

    0
  • #12 12 Sie 2009 23:13
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 12 Sie 2009 23:29
    retrofood
    Moderator

    Bronek22 napisał:
    rocza napisał:
    Jak zrobisz pomiar oporności i wyjdzie poniżej 5om to mażesz się wpiąć,dobra zasada jest taka żeby nie przecinać przewodu

    Szanowny kolego, z cytatu widać, że zupełnie nie rozumiesz tego co piszesz. I nawet nie wiesz jaka rolę spełnia PE.
    Jak będzie 5 Ω, to oznacza, że instalacja jest wadliwa, i nie nadaje się do eksploatacji ! ! !
    Dlaczego ? Przewód PE nie zrzuci nawet B10 !

    I każdy pomiarowiec odrzuci natychmiast instalację jako wadliwą.
    Najlepiej zlecić to fachowcowi, i nie słuchać rad tych, którzy nie wiedzą jaką rolę spełnia PE.
    Co należy zrobić - TN-C-S od WLZ. Nic więcej nie zrobisz.
    I tak jest prawidłowo.
    Bronek
    Doktor Musiał negatywnie wypowiada sie o wyrównawczych. Pisze,ze wyrównawcze w łazience to zagrożenie dla życia. Poczytaj go w necie.
    Moim zdaniem ma rację.


    Kolego, poczytaj dr Musiała wolniej i dokładniej. Piszesz bzdury.

    0