Przewody elektryczne a prysznic. Prosze o pomoc..

Artur320i 06 Jul 2009 00:01 7391 3
  • #1
    Artur320i
    Level 1  
    Witam Serdecznie Wszystkich!



    Chciałbym uzyskać pomoc dotyczącą puszczenie instalacji elektrycznej 230V
    na działce w ścianie z suporexu na której będzie znajdował sie prysznic będzie "otwarty" czyli bez kabiny, sam brodzik i zasłona. Na ścianach będą położone płytki. I teraz mam małe obawy co do puszczenia okablowania pod gniazdko które będzie zasilało bojler elektryczny. W tej ścianie również znajduje sie puszka elektryczna z którego właśnie ten przewód pod gniazdo będzie wychodził. Jak powinna wyglądać taka instalacja puszczona w ścianie na której będą położone płytki? Praktycznie ta ściana będzie cały czas wilgotna, mokra!
    Jak to powinno wyglądać, jak powinno być wykonane aby było bezpieczne dla użytkowników prysznica? Jakich przewodów użyć, złączek itp?

    P.S
    Z tego co zauważyłem po pozostałościach okablowania w ścianach jest poprowadzony "płaski" przewód 3x1.5mm2 na bezpieczniku w domku B10 oraz głównym, który znajduje sie w głównej skrzynce rozdzielczej B20.
    Starałem sie podać jak najwięcej informacji..

    Proszę o pomoc i Serdecznie pozdrawiam! :D
  • #2
    jacur
    Level 32  
    Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i basen natryskowy
    Z godnie z PN-IEC 60364-7-701:1999, w wyżej wymienionych pomieszczeniach wyróżnia się cztery strefy:
    - strefa 0 jest wnętrzem wanny lub basenu natryskowego. Sprzęt i osprzęt powinny mieć
    stopień ochrony nie mniejszy niż IPX7.
    - strefa 1 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą wzdłuż zewnętrznej krawędzi
    obrzeża wanny, basenu natryskowego lub w odległości 0,60 m od prysznica w przypadku
    braku basenu natryskowego oraz poziomą - przebiegającą na wysokości 2,25 m od poziomu
    podłogi. Sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy niż IPX5, np. podgrzewacz
    prysznicowy IP25 zainstalowany na stałe, zabezpieczony wyłącznikiem ochronnym różnicowoprądowym
    30 mA.
    - strefa 2 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 0,60 m na
    zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 1 oraz poziomą przebiegającą na wysokości
    2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy
    niż IPX4 w strefie 2 (IPX5 w strefie 2 w łazienkach publicznych), np. podgrzewacz wody IP24
    zainstalowany na stałe (gniazdo w strefie 3), oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności
    (wyłącznik w strefie 3).
    - strefa 3 jest ograniczona płaszczyznami: pionową - przebiegającą w odległości 2,40 m na
    zewnątrz od płaszczyzny ograniczającej strefę 2 oraz poziomą przebiegającą na wysokości
    2,25 m od poziomu podłogi. Sprzęt i osprzęt powinny mieć stopień ochrony nie mniejszy
    niż IPX1 w strefie 3 (IPX5 w strefie 3 w łazienkach publicznych), np. podgrzewacz wody
    zainstalowany na stałe, pralka, grzejnik ścienny IP24, oprawy oświetleniowe w II klasie ochronności,
    wyłączniki oświetlenia, gniazda wtyczkowe z bolcem, IP44.
    W pomieszczeniach tych obowiązują następujące podstawowe zasady w zakresie ochrony przeciwporażeniowej
    oraz instalowania sprzętu, osprzętu, przewodów i odbiorników, a mianowicie:
    - wykonanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (miejscowych), łączących wszystkie
    części przewodzące obce z sobą oraz z przewodami ochronnymi. Dotyczy to takich części
    przewodzących obcych jak: metalowe wanny, baseny natryskowe, wszelkiego rodzaju rury,
    baterie, krany, grzejniki wodne, podgrzewacze wody, armatura, konstrukcje i zbrojenia
    budowlane. W przypadku zastosowania w instalacjach wodociągowych zimnej i ciepłej wody
    oraz w instalacjach ogrzewczych wodnych, w miejsce rur metalowych, rur wykonanych
    z tworzyw sztucznych, połączeniami wyrównawczymi należy objąć wszelkiego rodzaju
    elementy metalowe mogące mieć styczność z wodą w tych rurach, jak na przykład armaturę
    i grzejniki.
    - instalowanie gniazd wtyczkowych w strefie 3 lub w odległości nie mniejszej niż 0,60 m od
    otworu drzwiowego prefabrykowanej kabiny natryskowej.
    Gniazda te należy zabezpieczać wyłącznikami ochronnymi różnicowoprądowymi o znamionowym
    prądzie różnicowym nie większym niż 30 mA albo zasilać indywidualnie z transformatora separacyjnego
    lub napięciem nie przekraczającym napięcia dotykowego dopuszczalnego długotrwale
    (układ SELV),
    - instalowanie przewodów wielożyłowych izolowanych, w powłoce izolacyjnej lub przewodów
    jednożyłowych w rurach z materiału izolacyjnego,
    - instalowanie puszek, rozgałęźników i odgałęźników oraz urządzeń rozdzielczych i sprzętu
    łączeniowego poza strefami 0, 1 i 2,
    - instalowanie w strefie 1 jedynie elektrycznych podgrzewaczy wody, a w strefie 2 jedynie opraw
    oświetleniowych o II klasie ochronności oraz elektrycznych podgrzewaczy wody,
    - możliwość stosowania w strefie 0 napięcia o wartości nie większej niż 12 V (układ SELV).
    Źródło zasilania tego napięcia powinno być usytuowane poza tą strefą,
    - możliwość stosowania w strefie 3 przenośnych odbiorników w kl. II ochronności, np. suszarka,
    golarka, lokówka.
    - możliwość zamontowania w podłodze grzejników pod warunkiem pokrycia ich metalową
    siatką lub blachą, objętą połączeniami wyrównawczymi dodatkowymi (miejscowymi)
  • #3
    Artis79
    Level 10  
    dołączę się do tematu. Mam podobne pytanie jeśli chodzi o gniazdka w kuchni. mam osobny obwód do kuchni, Kuchnia będzie zabudowana, wszystkie urządzenia do zabudowy. może mi ktoś określić gdzie w praktyce najlepiej zainstalować gniazda za szafkami? na jakie wysokości? przy podłodze 20 cm jeśli będę miał np szafki na nóżkach czy może wyżej za szafkami i wycinać tyły szafek żeby był dostęp do nich? jak to robią fachury?
  • #4
    michcio
    Electrician specialist
    W żadnym wypadku nie za zasilanym urządzeniem (zmywarka, piekarnik itd.).
    Najlepiej w szafce obok urządzenia, żeby był do gniazda dostęp. To samo np. przyłącze gazowe czy też woda i kanalizacja do zmywarki/lodówki.

    Na jakiej wysokości? Myślę, że tak z 50 cm od podłogi byłoby OK. Tu chyba nie ma żadnych ogólnych zasad. Oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek, żeby np. jakieś przyłącze nie wypadło na wysokości półki w szafce. Kanalizacja nie może być za nisko żeby woda sama się nie wylewała.

    Jeśli szafki mają tylne ścianki to przydało by się kawałek wyciąć żeby był do gniazd dostęp.

    PS: W sprawie obwodów...
    Mam nadzieję, że każde z urządzeń:
    -gniazda nad blatem
    -piekarnik
    -płyta elektryczna
    -zmywarka
    ma swój, oddzielny obwód. To takie minimum. Najlepiej, jeśli np. mikrofala do zabudowy ma swój czy też np. czajnik.
    Jeśli jest to jeden na całą kuchnię, to jest to poważny błąd i będziesz miał z tym ciągle problemy.