    Witajcie,

    planuję instalację systemu sterowania oświetleniem ogrodowym i tutaj pytanie.

    Jeśli jest szaleniec, który każdej lampie chce przypisać adres, więc do każdej pakować elektronikę i tych lamp jest kilkadziesiąt (oczywiście podzielę to na kilka sekcji, aby nie przekroczyć magicznego "32 układy na rs485").

    Ale chciałbym, aby działało to naprawdę stabilnie, gdyż ogród jest pokazowy dla firmy projektującej zieleń i mają być realizowane na tym oświetleniu różne dynamiczne sceny świetlne, więc zależy mi na stabilności transmisji.

    Oczywiście sumy kontrolne rozumieją się same przez się.

    I teraz pytanie zasadnicze:
    Chciałem użyć SN75176a (ze względu na niską cenę) ale - po podłączeniu kilku (więcej niż 10) układów do magistrali, transmisja powoli zaczyna się sypać. Szumy, szmery, krzaki...

    Magistrala jest wykonana w oparciu o skrętkę cat5, wspólna masa + zasilanie również.

    Czy wymiana transreciverów na droższe (SP485CS, MAX485CN) wpłynie korzystnie na jakość transmisji?

    Osoby, które mają doświadczenie w temacie serdecznie proszę o wskazówki i opinie.

    Pozdrawiam,
    Patryk

    0 7
  • #2 06 Lip 2009 10:01
    __Maciek__
    Poziom 19  

    Wg. mnie 75176 nie są złe. Nawet Siemens w swoich falownikach je stosował ( może i nadal stosuje. ) Podłączałem ok. 20 falowników w sieć i nie było żadnych problemów. Fakt nie były to duże odległości.

    Problemy mogą wynikać w związku ze wspólnym prowadzeniem zasilania i sygnałów. Spróbuj podzielić zasilanie Vcc + GND jednym przewodem oraz A + B + GND drugim.
    Przy większych odległościach stosowałem skrętkę telefoniczną 2x drut w ekranie + drugą linię takiej skrętki na zasilanie. Całość w kanałach kablowych razem z przewodami od falowników. Na oscyloskopie były widoczne zakłócenia szacunkowo ok 10% sygnału. Całość stabilnie pracuje pod MODBUSEM.
    Są równierz specjalne kable ... ale to chyba przesada.

    Jeśli są jakieś skupiska lamp to może spróbuj dać jeden odbiornik sterujący kilkoma lampami.

    Do tego dochodzi protokół i jego odporność na zakłócenia na sieci.

    W przypadku dynamicznego sterowania oświetleniem to raczej DMX.

    0
  • #3 06 Lip 2009 10:27
    xPatryk
    Poziom 15  

    Witaj,

    dzięki za szybką odpowiedź :)

    Czy jest to wina zasilania? Możliwe, ale po skrętce idzie tylko zasilanie elektroniki. Każdy moduł niewiele więcej niż 20 - 30 mA. Łącznie w najbardziej obciążonym "fragmencie" skrętki nie powinno to przekroczyć 1 A prądu stałego rozłożonego na 2 żyły masy i 2 żyły VCC.

    Żarówki są odseparowane galwanicznie od układu sterującego, więc nie powinny wprowadzać zakłóceń.

    Przebieg sygnału różnicowego wydaje się czysty, czasami niewielkie szumy ok. 5 - 10 % sygnału, ale wydają się poprawnie - więc nie mam pojęcia skąd biorą się problemy z pracą układów.

    Nie mogę dać jednego sterownika na kilka lamp, gdyż mają one być łatwo przenośne. To znaczy pani Architekt zmienia sobie zamysł oświetlenia krzaczorów i przestawia lampkę w drugi koniec ogrodu, wpina ją do gniazdka (w praktyce co circa 3 metry i prawie pod każdym krzakiem. jedno złącze 8p8c + zasilanie ;/) i ma działać.

    0
  • #4 06 Lip 2009 11:23
    hefid
    VIP Zasłużony dla elektroda

    Przeniosłem z: Elementy Elektroniczne

    0
  • #6 06 Lip 2009 13:21
    __Maciek__
    Poziom 19  

    Pytanie nr 1. Czy stosujesz topologię liniową ??
    RS485 NIE będzie chodził stabilnie w topologii gwiazdy !!

    Pytanie nr 2. Czy terminujesz końcówki linii ??
    Prawidłowo zaterminowana linia to 2 oporniki 120 Ω na końcach linii : Oporność między liniami A i B powinna wynosić ok 60 Ω.

    Pytanie nr. 3 Czy polaryzujesz linie A i B opornikami ok 0,5 ÷ 1 KΩ ?
    Pytania 2 i 3 Rysunek na tej stronie.

    Pytanie nr. 4 Jakiej prędkości transmisji używasz ??

    W przypadku który opisałeś .. stosowanie topologii liniowej będzie utrudnione ... jeszcze gorzej jeśli chodzi o adresowanie.

    Można uniknąć problemów z adresowaniem, stosując unikalne adresy, ale wtedy pojawia się pytanie odnoście wyboru sekcji. Ale przecież są repeatery.

    Przy takim przenoszeniu pojawi się jeszcze jeden problem. Sterowanie, zmiana miejsca, zmiana przypisania grup, etc ... ale można to zrzucić na użytkownika, o ile nie będzie to nadto skomplikowane.

    Bardzo dobra strona, przeczytaj koniecznie : Link

    Jeszcze jedno : Uziemiłeś ekran ??

    0
  • #7 06 Lip 2009 14:38
    gothye
    Poziom 33  

    budowałem system KD oparty o kontrolery Roger PR402 które posiadają układy max485 , system posiada 38 kontrolerów na szynie rs485 (całość działa ,z tym ze oprogramowanie na PC ma limit na 32 urządzenia ;) ) co do topologi szyny ,jest to połączenie mieszane (drzewo , gwiazda ) ale nie można stosować pętli w magistrali 485 :!:

    0
  • #8 06 Lip 2009 22:00
    xPatryk
    Poziom 15  

    Witajcie,

    dziękuję za pomoc, za przesłane linki. Udało mi się zlokalizować usterkę. Otóż odwrotnie podciągnąłem linie A (D+) oraz B (D-). Po zmianie podłączenia rezystorów wszystko śmiga (na razie 8 urządzeń w topologii zbliżonej do drzewa.

    Jeszcze raz dzięki :)