Szukam noty katalogowej transformatora 230/(5-10).

regulator 06 Lip 2009 12:03 1691 2
REKLAMA
  • #1 6744406
    regulator
    Poziom 10  
    Witam
    Poszukuje noty katalogowej transformatora trójfazowego trójuzwojeniowego o układzie połączeń zwojów Ydy (gwiazda – trójkąt – gwiazda) tzn gwiazda po stronie pierwotnej, natomiast trójkąt i gwiazda po wtórnej. Układ powinien być zasilany od strony pierwotnej 230 V (skuteczne) natomiast po stronie wtórnej napięcie powinno być rzędu 4-10 V (skuteczne). Ogólnie jest to transformator zasilający układ prostowniczy. A cały układ dedykowany jest do elektrolizy ( duże prądy , niskie napięcia), prąd na odbiorniku rzędu 2-5 kA a napięcie ok 10V. Pomimo poszukiwań nic co by mię interesowało nie znalazłem , z góry dzięki za pomoc
  • REKLAMA
  • Pomocny post
    #2 6745107
    MamAtE
    Poziom 20  
    Witam,
    regulator napisał:
    Witam
    Poszukuje noty katalogowej transformatora trójfazowego trójuzwojeniowego o układzie połączeń zwojów Ydy (gwiazda – trójkąt – gwiazda) tzn gwiazda po stronie pierwotnej, natomiast trójkąt i gwiazda po wtórnej. Układ powinien być zasilany od strony pierwotnej 230 V (skuteczne) natomiast po stronie wtórnej napięcie powinno być rzędu 4-10 V (skuteczne). Ogólnie jest to transformator zasilający układ prostowniczy. A cały układ dedykowany jest do elektrolizy ( duże prądy , niskie napięcia), prąd na odbiorniku rzędu 2-5 kA a napięcie ok 10V. Pomimo poszukiwań nic co by mię interesowało nie znalazłem , z góry dzięki za pomoc
    to w końcu co potrzebujesz; fizycznego transformatora, czy tylko "papierów" do niego?
    Z tym pierwszym, to widzę zasadnicze kłopoty - wykonanie na specjalne zamówienie, a z tym drugim to nie widzę problemu - za godzinę (sowicie opłaconą) pracy mogę taki cóś 'wysmyczyć' ... :idea: :D
    Jednak z tym dodatkowym uzwojeniem skojarzonym w trójkąt to jest zbędny przerost formy na treścią, ponieważ wystarczy - przy trójfazowym i symetrycznym zasilaniu - skojarzyć w trójkąt uzwojenie pierwotne (nie potrzeba tracić miejsca, miedzi, w oknie rdzenia).
    Jedno z uzwojeń skojarzone w trójkąt w trójfazowym transformatorze jest tu niezbędne po to, by nieparzyste harmoniczne będące całkowitą wielokrotnością trzy nie "wyszły" z niego do sieci zasilającej.
    Ze względu na - patrz niżej - nie może to być uzwojenie wtórne.
    Natomiast ile woltów - wartości skutecznej - ma mieć uzwojenie wtórne, to zależy od tego jaki wybierzesz rodzaj prostownika (6-cio, czy 12-sto pulsowy) oraz pożądanej średniej wartości napięcia stałego.
    Przy tak niskiej wartości napięcia stałego - i przy tak znacznych wartościach prądu obciążenia - nie mają tu racji bytu prostowniki mostkowe, tj. takie, w których puls prądu płynie przez dwie diody prostownicze jednocześnie, ponieważ generuje to podwojone straty mocy w wentylach prostowniczych.
    Następne pytanie: czy konieczna jest regulacja wartości średniej napięcia wyprostowanego? a jeśli tak, to tu będą następne problemy ... :!: :cry:

    Pozdrawiam
  • #3 6745445
    regulator
    Poziom 10  
    Witam
    MamAtE napisał:

    to w końcu co potrzebujesz; fizycznego transformatora, czy tylko "papierów" do niego?

    Potrzebuje do niego papierów , ten trójkąt po stronie pierwotnej ma na celu zwiększenie pulsów do 12 -nastu układu złożnego z dwóch prostowników sześciopulsowych połączonych równolegle, jak by były dwie gwiazdy to na wyjściu miałbym 6 pulsów, tak straty są większe bo jednocześnie przewodzą dwie diody
    MamAtE napisał:

    Jedno z uzwojeń skojarzone w trójkąt w trójfazowym transformatorze jest tu niezbędne po to, by nieparzyste harmoniczne będące całkowitą wielokrotnością trzy nie "wyszły" z niego do sieci zasilającej.
    Ze względu na - patrz niżej - nie może to być uzwojenie wtórne.

    dzięki za cynk o tych harmonicznych, ale dlaczego nie może to być trójkąt po stronie wtórnej....dodam,że jak zrobiłem symulacje układu w matlabie do przy połączeniu Ddy (trójkąt-trójkąt-gwiazda) przebieg napięcia wyjściowego na prostowniku jest taki sam
    MamAtE napisał:
    Następne pytanie: czy konieczna jest regulacja wartości średniej napięcia wyprostowanego? a jeśli tak, to tu będą następne problemy ... :
    Jest taka możliwość przez zastosowanie trójfazowego regulatora napięcia przemiennego przed trafo....sterownie tyrstorów w przedziale nie większym jak od o do 90 stopni....ewentualnie możesz napisać o tych problemach z tą regulacją bo za bardzo nie wiem o co chodzi.....to jednak symulacja w matlabie i nie czuje się tego tematu jak w realu
    tutaj podaje linka to tego układu opisanego przeze mnie:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1334300.html
    Pozdrawiam