Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Elektroda.pl
AdexAdex
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Moduł zasilający 4.6kVA, dużo zdjęć.

Femen 17 Lip 2009 11:40 20956 42
  • #31
    Femen
    Poziom 17  
    RAFAŁ.M napisał:
    Projekt ciekawy ,ale może lepiej było przeprojektować ZVS-a na zasilanie z wyższego napięcia i dać zwykły autotransformator. Przy większych napięciach popłyną niższe prądy i straty mocy będą mniejsze.Dodatkowo autotransformatorem można regulować napięcie płynnie od zera.
    Przetwornice ZVS Flyback nie robi sie o takiich mocach. Stosując transformator chciałem mieć głównie bezpieczeństwo.
    Jako Ciekawostkę dodam, że zasilacz może służyć jako spawarka, co prawda z 4mm sobie nie poradzi(albo ja) ale 2,5 mm płynnie;].
  • AdexAdex
  • #32
    Adam1988
    Poziom 26  
    Przy stosowaniu wylacznikow silnikowych na zasilaniu 1 fazowym laczysz 3 tory szeregowo, u Ciebie jest blad.
  • AdexAdex
  • #33
    Femen
    Poziom 17  
    Nie jest to błąd. Można połączyć 3 tory szeregowo. Ja podłączyłem fazę i zero równolegle. Podczas zadziałania bezpiecznika odłączy fazę(najważniejsze) i zero.
    ADD. Sprawdzone przy zwarciu. Prąd zwarcia około 100-140A poprzez dłuższy kawałek drutu, który spłonął mi w rękach;]. Moc pobierana powyżej 8kVA. Pobór prądu z sieci około 35A. Bezpiecznik zadziałał niemal natychmiast. Zadymione pomieszczenie- bezcenne.
  • #34
    eurotips
    Poziom 36  
    Femen napisał:
    ...Prąd zwarcia około 100-140A poprzez dłuższy kawałek drutu, który spłonął mi w rękach;].....


    ZAMKNĄĆ TEMAT BO TO PRZESTAJE BYĆ ZABAWNE.
  • #35
    Femen
    Poziom 17  
    eurotips napisał:
    Femen napisał:
    ...Prąd zwarcia około 100-140A poprzez dłuższy kawałek drutu, który spłonął mi w rękach;].....


    ZAMKNĄĆ TEMAT BO TO PRZESTAJE BYĆ ZABAWNE.

    Sądzisz, że robiłem to bez żadnej ochrony? Próbę zwarciową robiłem po to, aby sprawdzić działanie zabezpieczeń, jak i samego urządzenia. Nie rozumiem Twojego oburzenia, każdy kto spawa, wie, że spawarka ma bardzo duży prąd zwarciowy o wiele większy niż 140A.
    Jak pisałem wcześniej bezpiecznik zadziałał bardzo szybko, wyłączając obwód transformatora głównego.
  • #36
    parafka
    Poziom 20  
    Cytat:
    Próbę zwarciową robiłem po to, aby sprawdzić działanie zabezpieczeń, jak i samego urządzenia. Nie rozumiem Twojego oburzenia....

    No właśnie cały problem tkwi w tym, że dużo rzeczy nie rozumiesz.
    -A jak zabezpieczenie będzie miało sklejone styki od Twoich wcześniejszych eksperymentów to co?

    Z uwagi na skrajną nieodpowiedzialność:
    Proszę zamknąć temat!
  • #37
    Femen
    Poziom 17  
    Czy bezpiecznik o prądzie nominalnym 25-40A sklei styki przy prądzie zwarcia trochę ponad 35A przy tak mocnym mechanizmie wyłącznika?
    Są to prądy, które mogą przepływać cały czas przez wyłącznik, jedynym ograniczeniem jest stycznik o amperażu 25A. Proszę nie zapomnieć, że budynek również ma zabezpieczenia, w tym przypadku esa 25A C, które również wywaliło.
    P.S. Według CIOP granica bezpiecznego napięcia stałego to 120V.
  • #38
    parafka
    Poziom 20  
    A wiesz, że jak podnosisz bezpiecznik ze zwartym obwodem to może nastąpić zespawanie styków i wyrzucenie zabezpieczeń w TG?
    Po usunięciu zwarcia Twoje np. C16 może być niesprawne i kolejne zwarcie będzie wyrzucać ten "większy" bezpiecznik.
    Proszę zaniechaj tych eksperymentów bo stanie się jasność i Cię zabije.
  • #40
    Mark II
    Poziom 21  
    Femen napisał:
    Nie jest to błąd. Można połączyć 3 tory szeregowo. Ja podłączyłem fazę i zero równolegle. Podczas zadziałania bezpiecznika odłączy fazę(najważniejsze) i zero.
    ADD. Sprawdzone przy zwarciu. Prąd zwarcia około 100-140A poprzez dłuższy kawałek drutu, który spłonął mi w rękach;]. Moc pobierana powyżej 8kVA. Pobór prądu z sieci około 35A. Bezpiecznik zadziałał niemal natychmiast. Zadymione pomieszczenie- bezcenne.

    Nie jest dla mnie do końca jasne, co oznacza połączenie równoległe w tym przypadku (podkreślenie kolorem).
    Należy sobie zdać sprawę z jednej rzeczy. Wszelkiego rodzaju trzyfazowe przekaźniki termiczne mają inne ch-ki w przypadku obciążenia jednego toru, a inne w przypadku obciążenia wszystkich. I aby mieć pewność, że nastawiony prąd jest tym przy którym zabezpieczenie ma zadziałać, należy z reguły obciążać wszystkie tory prądowe. Dlatego, jeśli obciążenie jest jednofazowe, należy wszystkie tory połączyć szeregowo, lub przez dwa szeregowo połączone "puścić" fazę a przez trzeci N, lecz wyłącznie tylko z zabezpieczanego wyłącznikiem obwodu. W żadnym przypadku nie należy jednak przerywać PE.

    Co do drugiej części wypowiedzi, hmm... raczej nie jest przyjęte, by badać skuteczność ochrony przez robienie zwarć celowo i na "żywca". W ten sposób niszczy się tylko aparaturę. To, że miernik pokazał 35A nie znaczy że tego prądu nie było więcej. Raczej było, bo opis efektów eksperymentu sugeruje zadziałanie członów zwarciowych w pozostałych zabezpieczeniach, a w ich przypadku ok. 50A to raczej najmniejsza wartość. O niebezpieczeństwie związanym ze stosowaniem takich metod nie wspominając - można dostać np. po oczach kulkami stopionej miedzi - bezcenne.
  • #41
    Femen
    Poziom 17  
    Doinformowałem sie od elektryka, doradził mi, abym podłączył przez wył. silnikowy fazę i zero robocze. Tak więc zrobiłem. Jednak skoro bezpiecznik działa poprawnie przy Inast=25A, to nic zmieniać nie będę. Taki wył. posiada wyzwalacz zwarciowy?
    Jeżeli chodzi rozpryskiwanie się stopionej miedzi, masz rację, było by nie miło. Miałem dostęp do okularów(maski) spawalniczej, tak więc skorzystałem. Można powiedzieć, że miałem cały strój spawacza(bez obuwia).
    Co do tych prób, chciałem mieć pewność, że urządzenie będzie działo po przypadkowym zwarciu, aby w razie czego nie zrobiło mi nie miłej niespodzianki.
  • #42
    Prezydentrp
    Poziom 18  
    Cała konstrukcja niby solidna i budowana z zapasem, ale ja jednak do czegoś bym się przyczepił a mianowicie uzwojenie w polwinitowej izolacji które stopi się przy solidnym nagrzaniu i ta taśma PVC na transformatorach...
  • #43
    Femen
    Poziom 17  
    Przy dobrym chłodzeniu nie ma problemów, jak na razie testowałem przez około 8 minut przy prądzie 35A. Nie było problemów z chłodzeniem.
    Ta taśma służy zbiciu blach transformatorowych.
    Dziś postaram się dać następne zdjęcia. Zrobiłem napisy na froncie, dałem w miarę duży radiator z boku obudowy i zamontowałem kolejny wentylator, bo chłodzenia nigdy dosyć;]


    Moduł zasilający 4.6kVA, dużo zdjęć. Moduł zasilający 4.6kVA, dużo zdjęć. Moduł zasilający 4.6kVA, dużo zdjęć. Moduł zasilający 4.6kVA, dużo zdjęć. Moduł zasilający 4.6kVA, dużo zdjęć.