satel integra, impuls opóźniony względem naruszenia wejścia

pi_ter 17 Lip 2009 00:51 2391 5
  • #1 17 Lip 2009 00:51
    pi_ter
    Poziom 8  

    Witam,

    przeszukuję forum i nie na razie nie znalazłem rozwiązania...

    Chciałbym wygenerować impuls (np 2 sek.) X minut po (ostatnim) naruszeniu czujki ruchu. Cała zabawa po to by wyłączać zbędne oświetlenie w biurze/domu (instalacja oparta o przekaźniki bistabilne).

    czy takie opcje można uzyskać programowo? (na pewno nie wprost...)

    --
    pi_ter

  • #2 17 Lip 2009 08:10
    zola3
    Poziom 14  

    Piszesz zbędne oświetlenie, więc pewnie w czasie "nie czuwania" centrali?
    Jeśli tak to wykorzystaj opcje wejść max czas braku naruszenia.
    Wyjście sterujące wyłączeniem światła (mono t=2s) ustawiasz jako iloczyn wyjść: typ 34 i typ 14 (musisz mieć info na wejściu centrali czy światło się świeci czy nie).

  • #3 17 Lip 2009 23:12
    pi_ter
    Poziom 8  

    dziękuję za informację, jak przetrawię to na przykładzie być może jeszcze będe się dopytywał dalej...

    tak, chodzi o "nie czuwanie" centrali generalnie sytuacja wyglada tak:
    - naruszenie czujki
    - tu muszę odliczyć czas np 5 min
    - 2 sekundowy "klik" przekaźnikiem (nie muszę wiedzieć czy jest zapalone czy nie, bo chcę wykonać reset (bistabilne z centralnym sterowaniem - czy jak się to nazywa)

    --
    pi_ter

    Dodano po 2 [godziny] 56 [minuty]:

    taraz chciałbym jeszcze dołożyć wł/wył w innym miejscu, czy to będzie tak:

    we-1: standardowy PIR (typ:5)
    wy-1: typ:14, wyzwalanie z we-1, czas 2s (włączenie światła)

    --i dalej tyle co zrozumiałem...

    wy-2: typ:14, czas 5min., wyzwalane z we-1 (aby wiedzieć, że się powinno włączyć)
    wy-3: typ:34, czas 2s. ??, wyzw z we-1
    wy-4: typ:46, wyzwalane z wy-2, wy-3, czas 2sekundy (na kliknięcie przekaźnikiem mono, wyłączenie)

    pytania:
    1. czy dobrze zrozumiałem @zola3
    2. czy ustawienie max czas braku naruszenia (5 min) powinno być ustawione na we-1, czy powinieniem dorobić na te potrzeby dodatkowe we fizyczne "do PIRa" w typie 47 (czy to jest zbędne)
    3. zależy mi aby nie przeszkadzać "pierwotnemu przeznaczeniu centrali", oraz nie chciałbym mieć żadnych alertów na manipulatorach (a ta "awaria" brzmi podejrzanie dla mnie...)

  • #4 20 Lip 2009 20:27
    pi_ter
    Poziom 8  

    ... gdyby nie te awarie na na manipulatorach to byłoby dobrze, czy da się to jakoś ukryć? oczywiście wszystkie inne awarie chciałbym widzieć...

  • Pomocny post
    #5 21 Lip 2009 13:20
    zola3
    Poziom 14  

    Jak nie chcesz miec sygnalizowanej awarii to do sprawdzenia:
    wyj wirtualne 1 - typ mono 5 min (wyzwalane z PIR-a)
    wyj 1 - typ 83 koniec sygnal wyjść (wyzwalanie z wyj wir 1) 2 sek

  • #6 21 Lip 2009 21:52
    pi_ter
    Poziom 8  

    zola3 napisał:
    Jak nie chcesz miec sygnalizowanej awarii to do sprawdzenia:
    wyj wirtualne 1 - typ mono 5 min (wyzwalane z PIR-a)
    wyj 1 - typ 83 koniec sygnal wyjść (wyzwalanie z wyj wir 1) 2 sek


    w zasadzie już jestem zadowolony, bo działa prawie tak jak chciałem. gdyby tylko jeszcze wyłączenie liczyło się od ostatniego naruszenia (a nie pierwszego) to już byłaby pełnia szczęścia.

    PS.Przy okazji jak robi się iloczyn składający się z: naruszenie1, naruszenia2, nie naruszone3? polaryzacją?

    PS2. te moje zabawy wynikają z faktu, że mój instalator powiedział "że się nie da" (mógł mi wpiąć tylko równolegle obwód sterowany jednym mono na np. 5 min...)