satel CA-10 radiolinia i podział na 2 strefy

doktor85 18 Jul 2009 13:40 7919 23
Optex
  • #1
    doktor85
    Level 10  
    witam, kupiłem centralę satel -10, oraz radiolinię RE-2K, chcę podzielić dom na 2 strefy tek żeby 1 przyciskiem pilota załączyć całość czujek czyli 1 strefę a 2 przyciskiem np czujki nr 1,2,3,4. przypisałem do strefy pierwszej wszystkie czujki i wejście nr 9 czyli 1 przycisk pilota. Do strefy 2 przypisałem wejścia 1,2,3,4 oraz 10 czyli 2 przycisk pilota. Mam tylko 1 manipulator, jak załącze 1 strefę z pilota to OK manipulator wyświetla czasy wejścia i wyjścia. Ale jak załącze 2 sterfe z 2 przycisku to niby na manipulatorze miga dioda sterefy 2 i za jakiś czas świeci ale wyświetla "system ok", proszę o radę może mi ktoś przesłać plik do dload bo mam mozliwość programowania przez kompa
  • Optex
  • #2
    rafalnwl
    Level 11  
    dlaczego się dziwię że ludzie zakładają centrale która produkują od połowy lat 90tych. manipulator obsługuje jedną strefę, chyba ze jest funkcja goto... jak dla mnie jest to normalne funkcjonowanie systemu
  • #3
    JareckiP
    Level 27  
    Skoro zapala Ci się dioda czuwania na drugiej strefie, tzn. że druga strefa czuwa. Jesli nie odpowiada Ci na manipulatorze napis "System OK" zmień sposób wyświetlania stanu na LCD albo LED.
  • #4
    doktor85
    Level 10  
    rafalnwl wrote:
    dlaczego się dziwię że ludzie zakładają centrale która produkują od połowy lat 90tych. manipulator obsługuje jedną strefę, chyba ze jest funkcja goto... jak dla mnie jest to normalne funkcjonowanie systemu


    jeżeli je jeszcze produkują tzn że centrala jest dobra i jest na nią popyt, faktycznie jest to normalne funkcjonowanie. Znalazłem alternatywne rozwiązanie, jeden przycisk pilota załącza alarm i wyłącza w całym obiekcje a drugi przycisk ustawiłem wejście 18 czyli załączenie z blokowaniem wejść i zablokowałem czujki które mają być nieaktywne.

    Co do wcześniejszego pytania to myślałem że manipulator będzie wyświetlał że alarm jest załączony w strefie 2 ale niestety trzeba się przełączyć klawiszem 2 f. goto i wtedy widać dopiero czuwanie w strefie 2
  • #5
    rafalnwl
    Level 11  
    nie chciałem urazic... versa np jest bardziej funkcjonalna i co ciekawsze tańsza- więc po co przepłacać za melchanie z funkcjami goto...
  • #6
    rmilewski
    Level 10  
    doktor85 wrote:
    witam, kupiłem centralę satel -10, oraz radiolinię RE-2K, chcę podzielić dom na 2 strefy tek żeby 1 przyciskiem pilota załączyć całość czujek czyli 1 strefę a 2 przyciskiem np czujki nr 1,2,3,4. przypisałem do strefy pierwszej wszystkie czujki i wejście nr 9 czyli 1 przycisk pilota. Do strefy 2 przypisałem wejścia 1,2,3,4 oraz 10 czyli 2 przycisk pilota. Mam tylko 1 manipulator, jak załącze 1 strefę z pilota to OK manipulator wyświetla czasy wejścia i wyjścia. Ale jak załącze 2 sterfe z 2 przycisku to niby na manipulatorze miga dioda sterefy 2 i za jakiś czas świeci ale wyświetla "system ok", proszę o radę może mi ktoś przesłać plik do dload bo mam mozliwość programowania przez kompa

    Wykonujesz system niezgodnie ze sztuką każdego pilota można skopiować a pozatym nie wiadomo kto załaączył alarm a kto wyłączył Firma ubezpieczeniowa nie wypłaci odszkodowania nawet jak tylko wybiją szybę Manipulator Led nie jest drogi a co kod to kod
  • Optex
  • #7
    szuwax22
    Level 13  
    możesz rozpoznać kto użył pilota ale do tego służą odpowiednie odbiorniki np. satel int-rx
  • #8
    Pat00
    Level 11  
    Witam.
    Mam problem jak w temacie. Jakiś czas temu wykoanałem samodzielnie alarm:
    - centrala ca10
    - manipulator lcd
    - 8 czujek (5 parter i 3 piętro)
    - sygnalizator wew i zew.

    Teraz chciałbym go rozbudować o radiolinię RX-2K. Dodać drugą strefę (5 czujek parteru załączanych z piętra pilotem). 1 kanał pilota zał/wył czuwanie, 2 kanał uruchamia alarm. Mam pytania?

    1. Czy wystarczy mi wejść (mam 8+2) a zajętych 9 (8 czujek i sabotaż) żeby podłączyć dwa kanały radiolinii? Bo rozumiem, że pierwszą ustawiam w FS27 jako 16 (zał/wył czuwanie) a drugą jako 08 (24H głośne).
    2. Czy może podpinam kanał zał/wył czuwania pod CLK1? W instrukcji radiolinii wpinają go w wejście CTL w CA6 (takiego nie mam w CA10).
    3. Co w sytuacji gdy żona włączy czuwanie na noc z pilota w strefie 2. A ja naruszę rano czujkę wejściową (należącą do 1 i 2 strefy)? Czy będę mógł rozbroić alarm na sygnalizatorze przy wejściu (należy do 1 strefy)?

    Proszę o pomoc.

    Dodano po 5 [minuty]:

    4. I jeśli muszę zwolnić jakieś wejście to czy mogę 2 czujki wpiąć w jedno wejście. Czujka Paradox Pro, linia 2EOL/NC natychmiastowa. Bo wiem, że idealnie jest 1 wejście - 1 czujka.
  • #9
    wpat
    Level 22  
    Quote:
    Teraz chciałbym go rozbudować o radiolinię RX-2K. Dodać drugą strefę (5 czujek parteru załączanych z piętra pilotem). 1 kanał pilota zał/wył czuwanie, 2 kanał uruchamia alarm.

    Lepszym rozwiązaniem jest postawienie manipulatora np. led na piętrze, będziesz miał pełną obsługę systemu i funkcję napadu tak jak chcesz uruchomić syreny
  • #10
    Pat00
    Level 11  
    Niestety na etapie wykonywania okablowania osoba wykonująca nie przewidziała takiej możliwości i nie mam na górze wolnego kabelka (centrala jest w kotłowni na dole).
  • #11
    wpat
    Level 22  
    Ale jeżeli masz czujnik na piętrze na kablu to możesz na nim podłączyć manipulator i ten czujnik.
  • #12
    Pat00
    Level 11  
    Niby racja, jest to jakieś wyjście. Może gdybym wcześniej zadał to pytanie to ta opcja byłaby dobrym rozwiązaniem.

    Ja zakupiłem już niestety radiolinię i czy jest ktoś kto może mi odpowiedzieć na pytanie jak to zrobić z wykorzystaniem RX-2K?
  • #13
    darek_wp
    Level 28  
    Jedno z wejść musisz zwolnić żeby mieć możliwość podłączenia obu kanałów radiolinii, Wyjściem jest dokupienie i zamontowanie expandera wejść. Wtedy masz dodatkowe 6 wejść. Możesz (a nawet powinieneś) przypisać czujkę na wejściu do obu stref. Sterować z manipulatora możesz strefami za pomocą funkcji goto. Będzie możliwość uzbrajania i rozbrajania całości bądź poszczególnych stref. Zawsze możesz wpiąć 2 czujki równolegle jednak w przypadku awarii jednej z nich utrudniona jest diagnostyka (trzeba jedną odpiąć żeby sprawdzić drugą).
  • #14
    Pat00
    Level 11  
    Dziękuję za odpowiedź. I tak chyba zrobię - dokupię expander.

    Teoretyzując jeszcze i wracają do pytania z żoną. Co się stanie jeśli nie zobaczę która strefa czuwa i nie zrobię "go to", tylko wpiszę hasło (czuwa strefa 2 a ja uaktywniam czuwanie w pierwszej?)

    Pytam tak na przyszłość. Diody pokazujące strefę na manipulatorze nie są duże.
  • #15
    slafwek
    Level 12  
    jesli klawiatura jest podpieta pod CLK1 to znaczy ze jest przypisana na stale do strefy 1 i bez uzycia funkcji goto przyjmuje tylko kod strefy 1.
    Tak wiec wchodzac i wciskajac kod uruchomisz czuwanie strefy1. Czujka wejsciowa jesli jest przypisana do obydwu stref bedzie miala opoznienie i mozna wylaczyc czuwanie w manipulatorze.
  • #16
    wpat
    Level 22  
    Porównaj ceny i pomyśl czy lepiej dać ekspander i mieć pełne 16 wejść, czy dołożyć manipulator i 12 wejść ale większą funkcjonalność całości. Oczywiście będziesz mógł wykorzystać tę radiolinie.
    CA-10 KLED Manipulator LED (typ K; zielone podswietlenie) 136,00 PLN
    CA-10 E Ekspander 2÷6 wejsc do CA-10 109,00 PLN
  • #17
    yasiu.brzeg
    VIP Meritorious for electroda.pl
    Jeżeli jesteś już na etapie pilota i nie chcesz klawiatury to najlepszym rozwiązaniem jest 4 przyciskowy do 2 stref. Wtedy 2 przyciskami zazbrajasz wybrane strefy a 2 rozbrajasz wybrane strefy. Nigdy się nie pomylisz i nie będziesz miał zagadki czy załączyłeś czy nie. Dodatkowo wyjca zewnętrzna powiadamia Cię o zazbrojeniu całości a dołożenie wewnętrznej powiadomi o zazbrojeniu tylko "strefy nocnej" Unikniesz dzięki temu wielu problemów z załączaniem i wyłączaniem systemu.
  • #18
    Pat00
    Level 11  
    Dziekuję wszystkim za wyczerpujące temat wyjaśnienia :-)
  • #19
    rafal_rx
    Level 25  
    Pat00 wrote:
    2. Czy może podpinam kanał zał/wył czuwania pod CLK1? W instrukcji radiolinii wpinają go w wejście CTL w CA6 (takiego nie mam w CA10)


    CLK i CTL z CA-6 to dwa zupełnie różne złącza.

    CLK służy wyłącznie do komunikacji z klawiaturą (bądź ekspanderem w CA-10).
    CTL występuje wyłącznie w CA-6 i jest to wejście nieparametryczne programowalne o ograniczonej liczbie funkcji.
  • #20
    Pat00
    Level 11  
    Podłączyłem w końcu dodatkowy manipulator i radiolinię.

    Mam jeszcze takie pytanie:

    1 przycisk pilota zał/wył czuwanie a 2 drugi uruchamia alarm. Dla wywołania tych zdarzeń muszę zawsze dwukrotnie kliknąć przycisk pilota, przy czym odstęp między kliknięciami może być długi - nie zabezpiecza mnie to przed przypadkowym uruchomieniem funkcji. Zwiększnie czułości wejść oraz czasów indywidualnych na wejście nie pociąga za sobą konieczności przytrzymywania dłużej przycisku pilota - zawsze muszę kliknąć 2x. Jaka może być tego przyczyna?
  • #21
    Aaadam
    Level 26  
    A nie masz przypadkiem radiolinii ustawionej na tryb bistabilny?
  • #22
    Pat00
    Level 11  
    Mam tryb bistabilny - zworki zdjęte.
    Ale wg instrukcji: "tryb bistabilny - każde naciśnięcie przycisku pilota przełącza stan przekaźnika na przeciwny."
    Więc chyba dobrze...
  • #23
    Aaadam
    Level 26  
    No właśnie nie. To ma być impuls a u Ciebie impuls się kończy dopiero po drugim naciśnięciu przycisku.
  • #24
    Pat00
    Level 11  
    Nooooo tak. Dzięki.
    Działa. Niby czytałem instrukcję ale....
    Pozdrawiam