Moc chłodnicza agregatu

cranky 21 Lip 2009 13:23 6578 4
  • #1 21 Lip 2009 13:23
    cranky
    Poziom 26  

    1.Jaka może być przybliżona moc chłodnicza agregatu chłodu pobierającego 188kW (dwa moduły po 91kW+12 wentylatorów 0,46 kW na każdy). Najlepiej moc chłodnicza też w kW.
    2.Jak wyżej - moc chłodnicza agregatu o RLA36,5A i MCC 56,0A.

    Za sensowne odpowiedzi podziękuję odpowiednią premią punktowną.

  • Pomocny post
    #2 21 Lip 2009 13:54
    Rzuuf
    Poziom 43  

    Przybliżona moc chłodnicza agregatów do klimatyzacji jest ok. 2 - 3 razy większa, niż moc elektryczna pobierana z sieci. Dokładne dane powinny być w dokumentacji dostarczonej razem z agregatem.

    Oznaczeń PLA i MCC nie potrafię rozszyfrować, jeśli masz jakakolwiek dokumentację, to zobacz, co tam pisze. Jednostką stosowaną w krajach o tradycji anglosaskiej jest "BTU" - British Thermal Unit. Tu masz tabelkę do przeliczenia BTU <> kalorie: http://www.unitsconversion.com.ar/energyunitsconversion/btu-calorie.htm

  • #3 26 Lip 2009 23:30
    wiatrakt
    Poziom 11  

    Hmmm, nieco dziwne te oznaczenia.
    Spotykane są LRA (Locked Rotor Amperage - prąd rozruchowy), RLA może oznacza to samo, przestawione wyrazy skrótu?
    Jest takze FLA (Full Load Amperage, maksymalny prąd pracy).
    Znajomość samego prądu to za mało do określenia mocy; jakie jest napięcie pracy i ilość faz? Dla trójfazowych prąd rozruchu jest około 3 razy większy od maksymalnego prądu pracy, dla jednofazowych około 5 razy większy; ale zależy to od konstrukcji.

  • #4 10 Gru 2009 14:01
    Szybki Elektron
    Poziom 25  

    Prąd rozruchu może wynosić nawet siedmiokrotność prądu znamionowego dla silnika trójfazowego.

  • #5 11 Gru 2009 21:45
    gaav
    Poziom 15  

    A jakiej firmy jest to urządzenie? Tak na podstawie poboru prądu nikt Ci nie poda dokładnej mocy chłodniczej, jedynie szacunkowe dane.

 Szukaj w ofercie
Zamknij 