termoregulator do CZ 235 szwankuje

nikolas 27 Maj 2004 15:01 2691 4
  • #1 27 Maj 2004 15:01
    nikolas
    Poziom 2  

    Witam. W/w Polar (kom. chłodziarki) przestał chłodzić i zaskakiwał dopiero po lekkim uderzeniu w pokrywę termoregulatora. Idąc tropem wyczyściłem styki, złożyłem i .... teraz straciłem możliwość regulacji ( temp 4-0 celsjusza) , nie działają też styki od grzałki :cry: Czy wymiana tego urządzenia we własnym zakresie jest prosta? Czuję, że powtórne otworzenie termoregulatora nic nie da ( ha, jak sobię pomyślę o składaniu tego.. :twisted:). Czy jest jakiś zamiennik tańszy od Danfosa? Dzięki.

    0 4
  • #2 27 Maj 2004 17:52
    jmk
    Poziom 28  

    podaj typ danfossa albo zakres temp-jest wypisany na plastikowym korpusie,

    0
  • #3 27 Maj 2004 19:14
    Łukasz B
    Poziom 15  

    Kup oryginalny 077B6100 zakres -7-18st. tzw.płaczek. Nie jest taki drogi około 30 zl. Wymiana jest prosta.

    0
  • #4 28 Maj 2004 13:38
    nikolas
    Poziom 2  

    Dzięki serdeczne Panowie za pomoc. Bomba Łukaszu to jest ten model. Jutro idę go kupić i montuję. Dzieki.

    0
  • #5 30 Cze 2004 16:53
    zayzayer
    Specjalista AGD

    Ten "077B6100 zakres -7-18st" nie nadaje się, bo jest za ciepły. Jak nie umiesz przeregulowywać termostatów, to kup w serwisie oryginalny.