centrala risco 24 pro

misio374 22 Jul 2009 12:22 4418 2
  • #1
    misio374
    Level 9  
    Witam wszystkich kupiłem ostatnio centrale risco 24 pro i czujki zodiac pro oraz sygnalizator typu tsz. Miałem chęć podłaczyć to wszystko sam ale nie bardzo wiem jak najgorzej jest z podłaczeniem czujki i sygnalizatora w czujce mam wejscia 2x tamper i 2x alarm chcę zrobić z tego deol na rezystorach 2.2k. Prosiłbym o schemat tylko taki prosty gdzie ci jak wpiąć. W sygnalizatorze mam wejscia 2x tamp sto sta i com. Z programowaniem dam sobie rade sam chodzi mi tylko o podłaczenie czujki i sygnalizatora
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Optex
  • #2
    crunky
    Level 32  
    Jeśli chodzi o czujki to instrukcja instalatora: http://www.rokonet.pl/alarmy/instrukcje/OrbitPRO_instalator.pdf strona 14. Sygnalizator jest na stronie 16 (między innymi). W sygnalizatorze będziesz musiał połączyć razem STA i STO, a drugi przewód do com. Sabotaż sprawa jasna, podłączasz do linii, programujesz ją jako NC sabotażowa. Wszystko znajdziesz w instrukcji.
  • #3
    misio374
    Level 9  