makosy 28 Lip 2009 14:42 7120 10
  • #1 28 Lip 2009 14:42
    makosy
    Poziom 10  

    Witam do zmierzenia jest prosty obwód oświetleniowy zabezpieczony esem. Jeśli pomiar wykonuje się z tablicy po wyłączeniu esa to czy trzeba również rozłączyć przewód PEN z szyny przy pomiarze L-PEN ? Chodzi mi o to że PEN nieodłączony to tak jakby był uziemniony. Ale to chyba nie przeszkoda...

    Wydaje mi się ze nie. . . Proszę potwierdzenie...

    0 10
  • Pomocny post
    #2 28 Lip 2009 15:31
    mr.Sławek
    Poziom 31  

    Nie trzeba odlaczac.

    0
  • #3 28 Lip 2009 16:20
    makosy
    Poziom 10  

    A czy instalacje z lat 70 należy badać i oceniać według nowych norm czy według PBUE z lat 60 ?

    0
  • Pomocny post
    #4 28 Lip 2009 17:10
    mr.Sławek
    Poziom 31  

    Badac i oceniac wg. obowiazujacych norm.

    0
  • #5 28 Lip 2009 19:38
    makosy
    Poziom 10  

    Cytat:
    Badac i oceniac wg. obowiazujacych norm.

    Czyli rezystancja izolacji i SWZ według obecnych norm ? W takim razie co można odnieść do norm starych ? Czy tylko kwestie 2 przewodów (TN-C)?

    0
  • Pomocny post
    #6 28 Lip 2009 19:52
    Akrzy74
    Poziom 39  

    mr. Sławek napisał:

    Cytat:
    Badac i oceniac wg. obowiazujacych norm.

    Czyli wszystkie stare instalacje nie spełniają norm- więc nie można ich dopuścić do użytkowania? Pozamykać wszystkie stare zakłady, bo ich instalacje nie spełniają aktualnej normy 60364?

    Nie można mieszać pojęć ochrony wg starych przepisów PBUE i nowych- wg PN-IEC-60364. To nie jest równoznaczne- są istotne różnice w definicjach podobnych pojęć, oraz inne są (były) wymagania prawne i techniczne. Stara instalacja dwu przewodowa to układ sieci TN.

    0
  • #7 28 Lip 2009 21:53
    makosy
    Poziom 10  

    No czyli warunek SWZ i rezystancji izolacji brać z najnowszych norm ?

    tak czy nie ?

    0
  • Pomocny post
    #8 28 Lip 2009 22:02
    czesiu
    Poziom 33  

    makosy napisał:
    No czyli warunek SWZ i rezystancji izolacji brać z najnowszych norm ?

    tak czy nie ?

    Tak.
    Izolacja żeby była sprawna musi wytrzymać 500V.
    Przewody w instalacji muszą mieć zabezpieczenia które wyłączą je spod napięcia w odpowiednio krótkim czasie.

    0
  • #9 29 Lip 2009 05:39
    makosy
    Poziom 10  

    Ale jesli chodzi o SWZ t odla napięcia 230 V norma mówi o 0,4 sek. a PBUE 0,2 sek.


    i bądź tu mądry człowieku....

    0
  • Pomocny post
    #10 29 Lip 2009 07:24
    Wirnick
    Poziom 26  

    To zastosuj PBUE , bo mieści się w nowych przepisach.

    0
  • Pomocny post
    #11 29 Lip 2009 12:17