Kupilem uszkodzony piec jak wyzej.Jestem elektronikiem i chcialbym naprawic uterke- nie generuje iskry-ponoc przegladany przez pracownika serwisu.
Sterownik 840.21.00.00
Nr fabr/rok prod. 10146 019874001
Po kupnie,wlaczajac go dziala temp.wody,jest mozliwosc nastawy temp i tyle. Po wlaczeniu w trybie lato,zima wlacza sie pompa na okres ok 5s po czym cisza.Raz wyskoczyl mi komunikat E1.Ogólnie wlaczajac nic sie nie dzieje,sterowanie-zwieranie wyjscia pod sterownik pokojowy nic nie daje.
Wiem o odpowiednim podaniu przewodu skrajnego-wczoraj ku zdziwieniu generator iskry zadzialal,proba trwala chyba kilka sekund podczas tego czasu iskra caly czas byla.Potem pompa sie wylącza.Brak komunikatów o blędzie.Po ponownym wlaczeniu tez byla-pozniej juz nie.
Piec sprawdzam na razie na sucho-gdyz nie wiem czy uda mi sie naprawic plyte.Wszystko czyste, brak zimnych lutów.Zanim zaczne sprawdzać polprzewodniki pomyslalem,iz poradze sie Was drodzy koledzy.
Nie podoba mi sie natomiast wyglad komory,wg mnie doszlo do spalania z duża mocą bądz zacięlo sie coś-ale to czekam już na pomoc od Was.Plyty izolacujne wypaczone lekko,z zewnatrz widac po oslonie komory,że ocynk jest chropowaty-nadpalony,plomień musial wyjść na zewnątrz co widać po świeczce.Chcialbym ustalic przyczyny copomoże w dalszej diagnozie.
Rozebralem wiec celem czyszczenia nagrzewnice.Stwierdzilem przy okazji uszkodzenie czujnika kontraktonowego przeplywu-nie powraca,poza tym ten kto ostatnio grzebal ,żle ustawil kontaktron.
Prosze o dalszą poradę

Sterownik 840.21.00.00
Nr fabr/rok prod. 10146 019874001
Po kupnie,wlaczajac go dziala temp.wody,jest mozliwosc nastawy temp i tyle. Po wlaczeniu w trybie lato,zima wlacza sie pompa na okres ok 5s po czym cisza.Raz wyskoczyl mi komunikat E1.Ogólnie wlaczajac nic sie nie dzieje,sterowanie-zwieranie wyjscia pod sterownik pokojowy nic nie daje.
Wiem o odpowiednim podaniu przewodu skrajnego-wczoraj ku zdziwieniu generator iskry zadzialal,proba trwala chyba kilka sekund podczas tego czasu iskra caly czas byla.Potem pompa sie wylącza.Brak komunikatów o blędzie.Po ponownym wlaczeniu tez byla-pozniej juz nie.
Piec sprawdzam na razie na sucho-gdyz nie wiem czy uda mi sie naprawic plyte.Wszystko czyste, brak zimnych lutów.Zanim zaczne sprawdzać polprzewodniki pomyslalem,iz poradze sie Was drodzy koledzy.
Nie podoba mi sie natomiast wyglad komory,wg mnie doszlo do spalania z duża mocą bądz zacięlo sie coś-ale to czekam już na pomoc od Was.Plyty izolacujne wypaczone lekko,z zewnatrz widac po oslonie komory,że ocynk jest chropowaty-nadpalony,plomień musial wyjść na zewnątrz co widać po świeczce.Chcialbym ustalic przyczyny copomoże w dalszej diagnozie.
Rozebralem wiec celem czyszczenia nagrzewnice.Stwierdzilem przy okazji uszkodzenie czujnika kontraktonowego przeplywu-nie powraca,poza tym ten kto ostatnio grzebal ,żle ustawil kontaktron.
Prosze o dalszą poradę