Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Obniżenie napięcia transformatora.

takilogin 04 Sie 2009 20:31 1933 2
  • #1 04 Sie 2009 20:31
    takilogin
    Poziom 15  

    Cześć Wszystkim,
    Mam dwa transformatory toroidalne: 16,5V, 6,5A (120VA) a potrzebuje jeden 25V 120VA. Wiem że w celu obniżenia napięcia mogę odwinąć kilka czy kilkanaście zwojów uzwojenia wtórnego i podłączyć je w szereg. Czy musze z obu transformatorów odwinąć równomierną ilość zwojów czy wystarczy jak z jednego odwinę więcej?
    pozdr.

    0 2
  • Pomocny post
    #2 04 Sie 2009 20:44
    fuutro
    Poziom 43  

    Jeśli to są dwa jednakowe transformatory i już chcesz odwijać to odwiń z obu tyle samo, jednak nie lepiej byłoby dowinąć więcej zwojów do jednego i niech jeden działa? Jeśli chcesz dzielić obciążenie na kilka transformatorów tej samej mocy to dziel po równo.

    0
  • #3 04 Sie 2009 23:05
    takilogin
    Poziom 15  

    ok dziękuję za informację

    0
  Szukaj w 5mln produktów