kaszel 15 Sie 2009 16:57 10584 34
  • #1 15 Sie 2009 16:57
    kaszel
    Poziom 17  

    Witam wszystkich serdecznie.

    Mam problem z włączaniem do sieci trafo o mocy 2.5kVA. Kupiłem sobie w tym celu układ miękkiego startu na allegro, który zgodnie z informacją na obudowie i zapewnieniami sprzedawcy służy do załączania urządzeń o mocy do 3000W.

    Niestety już przy testach włączania trafa _bez obciążenia_, układ miękkiego startu działa wybiórczo. Czasami załączy trafo poprawnie, czasami wywali zabezpieczenie nad prądowe B10A zabezpieczające układ. Zmierzyłem sobie prąd udarowy przy załączaniu i dochodzi on do 15A.Czy to jest normalne, czy układ miękkiego startu jest uszkodzony?

    Zrobiłem zdjęcie tego układ, konstrukcja jest dość oszczędna bym powiedział.
    Miękki start transformatora 2.5kVAMiękki start transformatora 2.5kVA

    0 29
  • #2 15 Sie 2009 17:22
    Akrzy74
    Poziom 39  

    Powinieneś zadać to pytanie osobie od której to kupiłeś.


    Ps. Gdy Ci odpowie- napisz jego uzasadnienie. Wtedy można dyskutować.

    0
  • #3 15 Sie 2009 17:27
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • #4 15 Sie 2009 17:37
    kaszel
    Poziom 17  

    Przed zakupem zadałem pytanie sprzedawcy, czy taki układ będzie współpracował z moim trafo - odpowiedział, że tak. Sprzedawcą jest firma zajmująca się budową transformatorów, więc zakładam że wiedzą co robią. Napisałem do sprzedawcy z prośbą o wyjaśnienie, czekam na odpowiedź. Przedstawię ją jak tylko do mnie trafi.

    Odnośnie czasu podtrzymania to nie jestem w stanie tego jakoś dokładnie zmierzyć, ale na oko 1-2s. Wywalenie bezpiecznika następuje w momencie przełączania układu na zasilanie z sieci.

    Rozumiem, że w tym czasie rdzeń trafo nie zdąży się namagnesować? Jeśli tak, to idąc dalej czy można ten czas w jakiś sposób wydłużyć? Na PCB jest kondensator 100V/100uF to pewnie od jego naładowania zależy ten czas "przełączania" i w konsekwencji czas magnesowania rdzenia?

    Może do problemu należy podejść z innej strony - czy potrzebny jest dodatkowy układ do włączania w zerze?

    0
  • #5 15 Sie 2009 17:45
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • #6 15 Sie 2009 17:48
    kaszel
    Poziom 17  

    W tej chwili są tam dwa szeregowo połączone rezystory 10Ohm 5W - na jakie miałbym je wymienić? Wyłączenie bezpiecznika następuje po przełączeniu układu na pracę z sieci.

    0
  • #7 15 Sie 2009 18:02
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • #8 15 Sie 2009 18:15
    kaszel
    Poziom 17  

    Pytanie czy to faktycznie najlepsze rozwiązanie? Jeśli zmniejszę rezystancję włączoną w obwód - popłynie jeszcze większy prąd magnesowania rdzenia. W tej chwili jest to maks 11.5A a po dodaniu kolejnego rezystora jak sugerowałeś 15A Poprawcie mnie jeśli się mylę.

    0
  • #9 15 Sie 2009 18:30
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • #10 15 Sie 2009 18:45
    kaszel
    Poziom 17  

    Przed zastosowaniem tego układu nie wyłączało mi bezpiecznika przed licznikiem. Niemniej z tym układem co któreś wyłączenie B10 wyłącza mi także ten przed licznikiem, to mnie zasadniczo martwi.

    0
  • #11 15 Sie 2009 18:56
    1078231
    Użytkownik usunął konto  
  • #12 15 Sie 2009 18:59
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • #13 15 Sie 2009 19:06
    1078231
    Użytkownik usunął konto  
  • #14 15 Sie 2009 19:09
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • #15 15 Sie 2009 19:11
    1078231
    Użytkownik usunął konto  
  • #16 15 Sie 2009 19:19
    kaszel
    Poziom 17  

    Panowie, myślę że powinniśmy wrócić do tematu. Nie bardzo wiem, co mam zrobić.

    Wymienić zabezpieczenie w obwodzie na silniejsze?
    Zwrócić ten układ z informacją, że nie jest sprawny?
    Czy może dokonać jakiś modyfikacji układu które poprawi jego działanie?

    1
  • #17 15 Sie 2009 19:26
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • #18 15 Sie 2009 19:33
    zdzicho44
    Poziom 22  

    kpp_jacek napisał:
    Nie musi być bardziej skomplikowana. Problem tkwi raczej w tym, że pomimo ograniczenia prądu rezystorami jest to niewystarczające kiedy moment załączenia trafi na "szczyt" sinusoidy napięcia sieciowego. .

    Akurat gdy trafi na szczyt sinusoidy to dobrze,bo transformatory najlepiej załączać w szczycie.
    Układ jest prawdopodobnie sprawny, ale B10 to za mało na taki transformator. Raczej należałoby zastosować bezpiecznik o charakterystyce D.
    Czy to jest trafo troidalne?

    0
  • #19 15 Sie 2009 19:59
    1044571
    Użytkownik usunął konto  
  • #20 15 Sie 2009 20:03
    kaszel
    Poziom 17  

    Nie, to nie jest trafo toroidalne tylko klasyczne z rdzeniem EI. Trafo ma być ostatecznie obciążane maks. mocą około 2kW. Przypominam, że próby wykonuję na biegu jałowym transformatora bez jego obciążenia. Dlaczego B10A to za mało dla takiego obciążenia?

    Przecież ten bezpiecznik zapewnia przenoszenie mocy ciągłej 2.3kW i nic nie powinno się z nim dziać. O ile mnie pamięć nie myli, to przy tej charakterystyce natychmiastowe wyłączenie powinno następować przy minimum 5x In.

    0
  • #21 15 Sie 2009 20:12
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • #22 15 Sie 2009 23:49
    zdzicho44
    Poziom 22  

    Zmierz spadek napięcia na rezystorach przed załączeniem przekaźnika i podaj.

    0
  • #23 16 Sie 2009 02:12
    kaszel
    Poziom 17  

    W pierwszej kolejności o ile to możliwe chciałbym właśnie przedłużyć czas działania "miękkiego startu". Pytanie tylko, czy te rezystory to wytrzymają?

    0
  • #24 16 Sie 2009 13:42
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • #25 16 Sie 2009 14:40
    kaszel
    Poziom 17  

    To prawda, nie kosztują majątku. Niemniej chcę mieć urządzenie nie zawodne, a nie takie w którym będę musiał wymieniać rezystory raz na tydzień. Planuję nie więcej niż kilka włączeń dziennie.

    0
  • #26 16 Sie 2009 23:07
    563113
    Użytkownik usunął konto  
  • #27 17 Sie 2009 10:03
    kaszel
    Poziom 17  

    Zasadniczo niezbyt mocno. Gorące robią się dopiero po 2-3 próbach uruchomienia.

    Dostałem także odpowiedź od producenta w sprawie układu. Stwierdził, że moc podłączonego trafa _przewyższa wieloktornie_ wartość bezpiecznika 10A. Trochę to dziwne tłumaczenie prawdę mówiąc. Jesli producent w taki sposób podchodzi do klientów, to chyba zwrócę ten układ do sklepu.

    0
  • #28 17 Sie 2009 12:49
    |bst|
    Poziom 15  

    Nie za profesjonalnie wyglada ten soft-start.
    Czy 'na ucho' slyszysz, aby przekaznik zwieral rezystory chwile po zalaczeniu zasilania? Bo moze po prostu nie dziala ten uklad?

    Ja podobnych ukladach dawalem stala czasowa na poziomie 0.5-1 sek. Rezystory podobne.

    0
  • #29 17 Sie 2009 12:52
    kaszel
    Poziom 17  

    Tak, słychać charakterystyczne kliknięcie.