Przerzutnik JK, detektor fazy

17 Sie 2009 15:58 2297 3
  • Poziom 10  
    Czy ktoś wie jak zmodyfikować układ z przerzutnikiem JK, aby ten nie reagował (negował swojego wyjścia), gdy na obu wejściach będą stany wysokie. Bo chce zrobić z przerzutnika JK detektor fazy.
    1 na J i 0 na K ustawia wyjście,
    1 na K i 0 na J kasuje wyjście,
    0 na K i na J nic się nie dzieje.
    1 na K i 1 na J neguje wyjście - a właśnie chcę żeby tu też nic się nie działo.
    Pomóżcie jak to zrobić?
    Ja próbowałem na bramkę AND podawać dwa sygnały wejściowe a wyjście do SET przerzutnika. No i gdy obydwa będą w stanie wysokim to przerzutnik będzie ustawiany. Tylko to działa wtedy, gdy powiedzmy sygnał na J wyprzedza sygnał na K. Gdy sytuacja się zmieni to już nie działa, bo wtedy sygnał z bramki AND trzeba byłoby podać na wejście RESET przerzutnika.

    Ma ktoś jakieś pomysły jak to rozwiązać?
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
  • Pomocny dla użytkowników
    Narysuj swój układ
  • Poziom 10  
    układ wygląda bardzo prosto:Przerzutnik JK, detektor fazy

    A oto przykładowe przebiegi: zbocze narastające niebieskiego ustawia, natomiast zbocze narastające zielonego kasuje. Chodzi mi o to żeby pozbyć się tego falowania w momencie gdy oba sygnały są na 1.

    Przerzutnik JK, detektor fazy

    Przerzutnik JK, detektor fazy

    Przerzutnik JK, detektor fazy
  • Pomocny dla użytkowników
    Może coś takiego się sprawdzi ?

    Dla A=B=1 mamy J=K=0 i przerzutnik nie robi nic.