Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol
Proszę, dodaj wyjątek www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

integra 32 - sterowanie wyjściem przez inne wyjście

adam.albrycht 21 Sie 2009 02:09 4516 7
  • #1 21 Sie 2009 02:09
    adam.albrycht
    Poziom 10  

    witam koledzy...
    mam pytanie jak w temacie... jak w integrze 32 zrobic żeby jedno wyjście bylo sterowane przez inne. Np glowne alarmowe po aktywacji uruchomilo inne sterujace swiatlem??
    z gory dzieki :)

    0 7
  • Relpol
  • #2 21 Sie 2009 06:21
    Krzysiek_Gd
    Poziom 14  

    Należy zaprogramować dodatkowe wejście ( na podstawie wyjścia - czułość to nr wejścia) i dopiero ono steruje np światłem.(wyjście: naruszenie wejścia)

    0
  • Relpol
  • #3 21 Sie 2009 11:22
    adam.albrycht
    Poziom 10  

    Krzysiek dzięki za odp. ale nie do końca rozumiem :) poza tym nie potrafie znaleźć typu reakcji "Naruszenie wejścia". A nawet gdyby, to wyjście będzie sterowane pojedyńczym wejściem. A nie chce tego bo podczas gdy nie bedzie czuwac to tez mi bedzie przełączał to wyjście ze światłem bo w biurze przecie chodzą ludzie, drzwi i okna sie otwierają i zamykają :) chcę żeby konkretnie po włączeniu sie uaktywnieniu sie wyjscia nr X uruchomilo sie wyjscie nr Y. no chyba ze twoje rozwiazanie to wlasnei czyni a ja go nei rozumiem to sorry :)

    0
  • #4 21 Sie 2009 16:21
    Krzysiek_Gd
    Poziom 14  

    jeszcze raz: ustaw wejście wirtualne np32 (typ reakcji: bez akcji alm., typ linii : na podstawie wyjścia - tu w pole czułość wpisz nr wyjścia alarmującego pod które chcesz się podłączyć) następnie utwórz kolejne wyjście (np. przełącznik mono wpisz jako wyzwalające powyższe wejście, czas działania, itd) pod to wyjście podłączysz przekaxnik i obwód ośw.

    0
  • #5 21 Sie 2009 16:44
    szuwax22
    Poziom 12  

    typ linii wg wyjścia w czułości nr wyjścia

    0
  • #6 21 Sie 2009 21:15
    hobbista
    Poziom 17  

    A może dać sobie spokój z wirtualnym wejściem i wyjście nr Y oprogramować tak samo jak wyjście X

    0
  • #7 22 Sie 2009 01:10
    speed99mail
    Poziom 14  

    Wersja kol. Krzysiek_Gd:
    integra 32 - sterowanie wyjściem przez inne wyjście
    integra 32 - sterowanie wyjściem przez inne wyjście

    Tu pod wyjście 14 podłączasz przekaźnik (oczywiście fizyczne). Wejście jest wirtualne.

    Wersja kol. hobbista:
    integra 32 - sterowanie wyjściem przez inne wyjście

    Tutaj wyjście fizyczne sterujące sygnalizatorem ( wy. 1) i wyjście 10 fizyczne mają taki sam typ wyzwalania. Czyli jak odpali alarm z któregokolwiek czujnika, załączy się alarm i wyjście mono (w tym przypadku na 3 min).

    Osobiście wybrał bym wersję numer dwa, jako łatwiejszą. Z drugiej strony sposób pierwszy uczy programowania centrali i mechanizmów co i jak działa w centrali.

    Obie wersje nie będą działać bez uzbrojenia alarmu. Czyli w dzień jak pracownicy chodzą nie będzie żadnej reakcji.

    Ocyzwiście możesz sobie ustawić, na podstawie przykładu nr 1, że wyjście będzie załączane zarówno podczas alarmu jak i bez niego (suma logiczna wyjść). Czyli dodatkowe wyjścia uruchamiane np przy naruszeniu czujki.

    Suma logiczna wyjść nie jest jak większość myśli sumą dodawania, tylko alternatywą. Czyli wynik jest prawdziwy, jeśli którykolwiek z elementów jest prawdziwy (czyli jeśli choć jedno wejście z grupy zadziała).

    Iloczyn logiczny - czyli koniunkcja (nie wynik mnożenia), daje wynik prawdziwy, jeśli wszystkie elementy są prawdziwe. (czyli jeśli wszystkie wyjścia z grupy zadziałają)

    0
  • #8 22 Sie 2009 18:23
    adam.albrycht
    Poziom 10  

    dzieki wszystkim za zaangazowanie i odpowiedz :)

    0