Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Ogrzewanie domu gazem, kocioł dwufunkcyjny

21 Sie 2009 17:23 28718 27
  • Poziom 2  
    Cześć.Mam kocioł dwufunkcyjny Junkers ZSE 24-3 MF i regulator temp . TR 200.Czy mogę na tym piecu utrzymywać stałą temp. wody na kotle tak aby cały czas tlił sie płomień i kaloryfery były cały czas ciepłe.Obecnie używam cały czas regulatora pokojowego (tryb noc i dzień) .Denerwuje mnie to że jeśli włączy się na przykład tryb dzienny i ma przykładowo do dobicia ok. 3 stopnie to wręcz nie da się wytrzymać z gorąca (Bo piec idzie pełną mocą).A jeżeli natomiast piec długo się nie włącza to z kolei czuć chłód.Nie wiem czy te nastawy na samym piecu od 1 do 7 współpracują z regulatorem pokojowym?Proszę o jakąś poradę,może inny regulator.Ale pasują mi również dwa tryby pracy ,czyli noc i dzień.
  • Poziom 36  
    Mam identyczną konfiguracje tylko TR100(mniej funkcji ale /był/ znacznie tańszy).Piec ustawiam na 5,regulator pokojowy na 21 stopni (tak lubię),rano jak startuje(startuje z pełną mocą i płomień max) to czasem 1 max 2 stopnie przeskoczy(mierzę termometrem pokojowym) ale potem już do wieczora utrzymuje zadaną temperaturę (prawie idealnie) i jak ostra zima to pracuje kilka/naście minut i drugie tyle(albo i dłużej) jest wyłączony,w takim cyklu płomień jest niewielki,wg. instrukcji piec we współpracy z regulatorem pokojowym moduluje wielkość płomienia).Chałupa 210m,piwnice 70m ale tam nie zawsze kaloryfery odkręcone,zużywam gaz za ok. 100-250zł/miesiąc w sezonie grzewczym(wrzesień-kwiecień) razem z ciepłą wodą(osobny Junkers) i kuchnią,bardzo dobre ocieplenie ścian budynku,piec mam czwarty rok.
  • Poziom 2  
    Czyli rozumiem że jeżeli zdławiam temperaturę na piecu regulator pokojowy również działa. Reasumując temperatura pomieszczeń jest osiągana w dłuższym czasie w niższej temperaturze na piecu.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Dokładnie tak.Ale czy jest to bardziej opłacalne?Myślę że nie.
  • Poziom 32  
    Zainwestuj pareset złotych i dołóż na kaloryfery głowice termostatyczne a termostat globalny usuń. Będziesz miał większy komfort i lepszą ekonomię grzania.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    To jest jakieś rozwiązanie ale ekonomia za nim nie przemawia.
  • Poziom 32  
    serwisant73 napisał:
    To jest jakieś rozwiązanie ale ekonomia za nim nie przemawia.


    Co masz na myśli ? Starowanie pracą każdego kaloryfera jest z założenia oszczędniejsze niż termostat w jednym pomieszczeniu i przegrzewanie pozostałych.

  • Moderator na urlopie...
    W tych kotłach i z takim regulatorem, raczej obowiązkowo powinny być zawory termostatyczne, ale bez usuwania regulatora
  • Poziom 32  
    mirrzo napisał:
    W tych kotłach i z takim regulatorem, raczej obowiązkowo powinny być zawory termostatyczne, ale bez usuwania regulatora


    W takim razie po co drugi regulator ? Naciąganie instalatora na niepotrzebne koszty.

  • Moderator na urlopie...
    William Bonawentura napisał:


    W takim razie po co drugi regulator ? Naciąganie instalatora na niepotrzebne koszty.

    Jaki drugi regulator ?
  • Poziom 22  
    William Bonawentura napisał:
    mirrzo napisał:
    W tych kotłach i z takim regulatorem, raczej obowiązkowo powinny być zawory termostatyczne, ale bez usuwania regulatora


    W takim razie po co drugi regulator ? Naciąganie instalatora na niepotrzebne koszty.

    Dwa regulatory termostat centralny i zawory termostatyczne :)
    Jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem do tego dodałbym ustawienie maksymalnej tem na kotle ok 60 stC
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Dokładnie tak! I dopiero taki układ pozwala na optymalizację pracy i kosztów.
  • Poziom 22  
    cirrostrato napisał:
    Mam identyczną konfiguracje tylko TR100(mniej funkcji ale /był/ znacznie tańszy).Piec ustawiam na 5,regulator pokojowy na 21 stopni (tak lubię),rano jak startuje(startuje z pełną mocą i płomień max) to czasem 1 max 2 stopnie przeskoczy(mierzę termometrem pokojowym) ale potem już do wieczora utrzymuje zadaną temperaturę (prawie idealnie) i jak ostra zima to pracuje kilka/naście minut i drugie tyle(albo i dłużej) jest wyłączony,w takim cyklu płomień jest niewielki,wg. instrukcji piec we współpracy z regulatorem pokojowym moduluje wielkość płomienia).Chałupa 210m,piwnice 70m ale tam nie zawsze kaloryfery odkręcone,zużywam gaz za ok. 100-250zł/miesiąc w sezonie grzewczym(wrzesień-kwiecień) razem z ciepłą wodą(osobny Junkers) i kuchnią,bardzo dobre ocieplenie ścian budynku,piec mam czwarty rok.



    Możesz coś więcej powiedzieć o swojej instalacji ?
    Planuję założyć w domku instalację gazową, ale boję się kosztów 250 miesięcznie to przełknę.
    teraz spalam zimą na ogrzewanie 2-2,5 T miału
  • Poziom 16  
    250 zł miesiecznie za gaz zimą, przy chałupie 200 metrów
    odjąć abonament to wychodzi ze spalasz około 120 metrów szesc gazu
    podzielić przez 30 dni to daje 4 metry gazu dziennie
    czyli około 2 godzin pracy kotła (palnika) na dzień - i to wystarczy aby był ciepło i była ciepła woda??
    ja mam około 120 metrów do grzania (nowego dobrze ocieplonego domu) i zimą średnio 10 metrów szesc na dzień idzie co daje koszty około 550 zł miesiecznie zimą i 100 zł latem (ciepła woda) Kocioł Vaillant jednofunkcyjny zasobnik 100 litrów
    a co do komfortu to zgadzam sie nic nie jest lepsze niz głowice termostatyczne w pomieszczeniach i sterownik właczajacy wyłaczający kocioł w danych godzinach.
  • Specjalista elektryk
    A jaka ściana? Ile warstw i jakie?
    Ile izolacji? Widziałem domy z 5 cm steropianu na ścianach - to pewnie tylko dla ozdoby. Ile ocieplenia i jakiego na stropie/poddaszu? Jak izolowana podłoga an gruncie? Czy rury nie idą przez nieogrzewaną piwnicę? Jaka wentylacja - mechaniczna z odzyskiem czy grawitacyjna?
    Ten sam budynek może zużywać 50, a może i 150 kWh na m2.
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W pomieszczeniu gdzie jest zamontowany sterownik kotła nie może być głowiczek termostatycznych na zaworach przygrzejnikowych, a różnica temperatur pomiędzy komfortową, a obniżoną (dzienną, a nocną) nie powinna być większa niż 2 stopnie
  • Poziom 16  
    michcio napisał:
    A jaka ściana? Ile warstw i jakie?
    Ile izolacji? Widziałem domy z 5 cm steropianu na ścianach - to pewnie tylko dla ozdoby. Ile ocieplenia i jakiego na stropie/poddaszu? Jak izolowana podłoga an gruncie? Czy rury nie idą przez nieogrzewaną piwnicę? Jaka wentylacja - mechaniczna z odzyskiem czy grawitacyjna?
    Ten sam budynek może zużywać 50, a może i 150 kWh na m2.

    napisałem mój dom jest nowy - zbudowany 2008
    ma 15 cm styropianu + 24 cm Ytonga
    piwnicy brak
    podłoga na gruncie 13 cm styropianu parter ogrzewanie podłogowe pietro grzejniki
    i nie ma bata nie ogrzeje domu zuzywajac 4 metry gazu dziennie - chyba ze temp 10-15 stopni i właczasz wieczorkiem.
    Jak jest koło zera to koło 10 metrów sie spala o kosztach pisałem - nie uważam je za wysokie. W przeliczeniu na metr kwadratowy jest mniej niz w blokach za CO
  • Specjalista - systemy grzewcze
    Należy jeszcze pamiętać, że w kotłach 2-f zużycie gazu zależy w dużym stopniu od poboru ciepłej wody, dla której podgrzania kociął gazowy pobiera więcej gazu zimą, gdyż temperatura wody wpływającej do kotła jest o wiele niższa niż latem. Również nie bez znaczenia jest zawartość metanu w mieszance gazowej.
  • Poziom 22  
    ol_an napisał:
    Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W pomieszczeniu gdzie jest zamontowany sterownik kotła nie może być głowiczek termostatycznych na zaworach przygrzejnikowych,

    A to dlaczego ???
    W/g rozumienia cieplownictwa własnie powinny być i to nieco bardziej skręcone niz w innych pomieszczeniach
  • Specjalista - systemy grzewcze
    A-Mail napisał:
    ol_an napisał:
    Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. W pomieszczeniu gdzie jest zamontowany sterownik kotła nie może być głowiczek termostatycznych na zaworach przygrzejnikowych,

    A to dlaczego ???
    W/g rozumienia cieplownictwa własnie powinny być i to nieco bardziej skręcone niz w innych pomieszczeniach

    A to dlatego, że w przypadku gdy termostat pokojowy zażąda grzania od kotła, a grzejnik będzie zamknięty, to kocioł będzie grzał, nigdy nie dogrzeje pomieszczenia w którym wisi termostat, ponieważ grzejnik jest zamknięty. To tak jak byś zamontował dwa termostaty w jednym pomieszczeniu ustawione na dwie różne temperatury - bez sensu.
  • Poziom 39  
    Domyśąlam sie że ten centralny regulator jest też sterownikiem czasowym ( tygodniowy). I właśnie ma taka rolę pełnic, a lokalne głowice słuzą do regulacji proporcji temperatur w pomieszczeniach, co jest uzaleznione od wielu czynników, jak wielkośc okien, rozmieszczenie samych grzejników, itd. Taka instalacje trzeba kilka dni regulować aby ustawic oczekiwane temperatury i poprawny efekt schładzania na noc, czy wyjście z domu-praca.

    Co do samych przerzutów temperarury, to w regulatorach pokojowych spotyka się dośc duże wartości histerezy , co powoduje zwiększone temp. pomiędzy nastawionymi zał/wył.
    Zastosowanie regulatora o małej histerezie ( 0.5 st. lub mniej ) poprawi sytuację ale i zwiększy częstotliwość załączeń kotła, co dla gazowego nie jest to żaden problem. Zjechałbym też z temperaturą na kotledo 55-60st.

    Co do kosztów gazu to przy poprawnie wykonanej instalacji nie są większe niż opalanie ekogroszkiem - przykład z rodziny- instalacja wykonana przezemnie i szwagra- dom 180m2, 6 osób, połowa podłogowe i grzejnikowe 21st, kocioł kondensacyjny -koszt za CO, CWU i kuchnie gaz. 1150 zł za dwa najzimniejsze miesiące od połowy grudnia do połowy lutego- poźniej mniej.
  • Poziom 2  
    witam, postanowiłam do was napisać...

    od niedawna mieszkamy w domku 120m2, ocieplony, zamieszkiwany od 1,5 roku tylko zmienił teraz właściciela :)
    przyszły chlodniejsze dni... i nie wiem co zrobić...

    mamy piec immergas do podgrzewania wody i C.o. (dokładnie model mogę podać poźniej gdyż nie ma mnie teraz w domu)

    jak powinnam nim grzać żeby bylo oszczędnie?? dom jest pietrowy - na dole mam odkręcone kaloryfery na maksa i grzeje mi od 6 do 10 rano, (ok 6 jest 17,5, jak schodzę na doł koło 8 jest 18,5) temp. na piecu jest ustawione 50 st.

    czy lepiej zostawić tak jak jest, czy zmniejszyć temp. w piecu a dłużej grzać... ?? nie sprawdzałam jakie jest dobowe żużycie gazu ale zamierzam to zrobić. czy może lepiej jak piec cały dzień będzie grzal tak, aby utrzymać w domu temp. ok 19,5 st. w dzień. (czyli właczy się sam jak spadnie poniżej, i wyłączy się jak osiągnie odp. temp.) ehhh mam nadzięję że nie zamieszałam i ktoś będzie mi w stanie pomóc... :)

    Proszę stosować ogólnie przyjęte w języku polskim zasady pisowni. Popraw pisownię.
    mod.serwisant73

  • Moderator na urlopie...
    Jest dobrze, ale zmień nastawy "na kaloryferach na dole"
    Myślę, że masz zawory termostatyczne z głowicami, więc nastaw je na 20 st C
    Na górze zresztą też. Resztę załatwi regulator.
    W pomieszczeniu gdzie czuwa regulator muszą być ustawione na maxa :D
    Podaj typ kotła i rodzaj automatyki. Może jest możliwość podpięcia (a może już jest) pogodówki.
  • Poziom 2  
    pogodówki nie ma, ale to nie nasz dom więc inwestować nie będziemy. mieszkamy tu tylko do czerwca...
    poprostu nie chcemy splajtować na ogrzewaniu :)

    w czwartek wstawie dokładny model pieca :) więc może jeszcze da się coś wykąbinować :)

    regulator jest na dole i tam też odkręcone są na maksa... :)
    czy jeśli tam zmienie na 20 st. (czyli tym samym wydlużyć muszę czas pracy pieca żeby temperatura w pomieszczeniu osiągnęła te 20 st. ) to da to jakieś oszczędności??


    jeszcze jedno pytanie: może oszczędniej jest żeby caly dzień były wlączone na grzanie i same uruchamiały się kiedy temperatura spadnie poniżej 19 st w pomieszczeniu?? czy takie ciągłe uruchamianie więcej gazu pochłonie?

    Jak wyżej.
    mod.serwisant73

  • Moderator na urlopie...
    Regulator steruje pracą kotła według zapotrzebowania na ciepło. Łatwiej jest utrzymywać temperaturę, niż ją gonić. Ustaw na regulatorze na 20 w dzień i 18 na noc i niech hula.
  • Poziom 2  
    Witam
    Też mam parę pytań.
    Wprowadziłem się do mieszkania 66m w którym jest zamontowany piec dwufunkcyjny z otwarta komora spalania firmy buderus.
    Kuchnia otwarta na salon - w kuchni kaloryfer bez termostatu w salonie kaloryfer z termostatem + w salonie zabudowany regulator pokojowy podłączony do pieca, w łazience kaloryfer z termostatem w pozostałych 2 pokojach bez termostatu.
    Oprócz tego w salonie jest zabudowany piecyk wolnostojący na drewno - okolo 1m od tego regulatora pokojowego - czyli wiadomo ze jak sie pali w piecyku to regulator nie chodzi przez co w pozostałych pokojach jest zimno.
    Wiec co mam zrobić:
    1. gdzie dać regulator pokojowy
    2. gdzie zamontowac termostaty na grzejnikach a gdzie nie.
    3 .Jaka temp. ustawic na kotle??
    zaznacze że codziennie rozpalam sobie w tym piecyku - temp. w pokoju jakieś 23 stopnie - ale w pozostałych zimno wiec sie zastanawiam czy tam nie przenieść regulatora pokojowego a w kuchni zamontować termostat na grzejnik i w jednym z pokoi gdzie nie bedzie pokojowego regulatora?
    Budynek z cegły nie jest ocieplony.
    pozdrawiam.

  • Moderator na urlopie...
    lance23 napisał:
    ...czy tam nie przenieść regulatora pokojowego, a w kuchni zamontować termostat na grzejnik i w jednym z pokoi gdzie nie bedzie pokojowego regulatora?


    Masz daną sobie wspaniałą odpowiedź