Czy to jest wyłącznik nadprądowy?

sebaele22 22 Sie 2009 23:45 2592 10
  • #1 22 Sie 2009 23:45
    sebaele22
    Poziom 30  

    Tak jak w temacie, czy to jest wyłącznik nadprądowy? Jeśli tak to gdzie mogę znaleźć jakieś informację o nim oraz jego cenę.


    Czy to jest wyłącznik nadprądowy?

    Posiadam jeszcze B6.

    0 10
  • #2 22 Sie 2009 23:56
    fuutro
    Poziom 43  

    To jest wyłącznik instalacyjny o charakterystyce typu C (dla maszyn/urządzeń pobierających przy włączeniu prąd rozruchowy np silnik/transformator) na prąd znamionowy 3A, wyprodukowany jak się nie mylę na Węgrzech (General Elektric). To jest to co myślisz, że tak to ujmę z tym, że posiada to również wyzwalacz zwarciowy, tak jak to mają popularne u nas S191...

    0
  • #4 23 Sie 2009 00:07
    fuutro
    Poziom 43  

    Musi być akurat taki producent? Ceny kręcą się w okolicach 15-20zł.

    0
  • #6 23 Sie 2009 01:03
    carrot
    Moderator Samochody

    Boję się, że ciężko będzie znaleźć chętnych na bezpieczniki o takich parametrach

    0
  • #7 23 Sie 2009 01:31
    cyruss
    Poziom 30  

    Wyłączniki na tak mały prąd stosuje się np do zabezpieczenia obwodów cewek styczników w automatyce przemysłowej. Do zastosowań domowych są praktycznie bezużyteczne - 3A x 230V = 690W -> taką moc możesz w sposób ciągły pobierać z zabezpieczonego nim obwodu... albo 1380W przy sześcioamperowym.
    No może na zabezpieczenie oświetlenia jednego pomieszczenia... albo i kilku (6A)...
    Jakbyś chciał sprzedać bez faktury i gwarancji to więcej niż 5 zł/szt chyba nikt nie da - B10, B16 są po około 10 zł w sklepach...

    0
  • #8 23 Sie 2009 08:49
    slu_1982
    Poziom 26  

    Tu jest napisane 6KA.....

    0
  • #9 23 Sie 2009 08:53
    fuutro
    Poziom 43  

    No nie powiesz, że takie małe draństwo będzie pracować z prądem 6kA. Nie znam tamtej normy ale nie obstawiał bym nic poza prądem udarowym o max takiej wartości i to w bardzo krótkim czasie.

    0
  • #11 25 Sie 2009 02:49
    cyruss
    Poziom 30  

    6 kA to prąd zwarciowy jaki potrafi on wyłączyć bez uszkodzenia - np zespawania styków...
    Prąd znamionowy to całkiem inna bajka...